RT,,最近朋友家裝修,,然后在網上買的ABB帶LED燈雙聯開關面板+LED筒燈,,其中一聯控制多只LED筒燈,,另外一聯僅控制一只LED燈,,問題就出在單獨控制的那一只LED燈上,,當開關關閉后LED燈仍會閃爍不停,,檢查后發現不是燈具問題,,也不是LED燈的問題,,然后與賣家溝通后得到的答案是LED燈太敏感,只要有很小的電流,,燈就會閃爍,,但是開關都斷開了,哪里來的電流,?然后上網找此種開關面板燈連接的原理圖,,沒找到,但是有接線圖想請問一下各位,,這LED燈是否是并聯接在開關的兩側,,也就是說開關斷開時LED燈與筒燈串聯 接入回路,LED燈亮,;而開關閉合時將LED燈短接,,此時回路中僅LED筒燈,筒燈亮。如果是這樣,,那開關斷開時其實回路并沒有被斷開,,只是被控制的燈具兩端電壓達不到燈具啟動的額定電壓所以才
開關面板 三個接線柱 一進一出的相線如何接。,。,。電氣圖紙中看到的開關都是一進一出兩個接線柱
個人對感應開關(包括帶消防功能的感應開關)的接線一直比較迷糊,最近在網上查閱了一些廠家的資料,,總結并繪制了一個各種接線的比較圖如下,,供大家參考,若有我理解不當,,或繪制錯誤的地方,,歡迎大家批評指正,謝謝,![ 本帖最后由 yitaofan 于 2011-5-18 18:09 編輯 ]
換了一個客廳的開關,,不太會接線,求救高手,,有圖的話不甚感謝,!是個4開的開關,12個L1L22接線孔,。上排L11L2L21L31L4L41下排L12L1L22L32L3L42.
本帖最后由 yljgxp 于 2013-11-10 22:03 編輯 朋友家一雙聯雙控開關壞掉,,其中一聯是單控,另一聯是雙控,,我把火線接于上面一排觸頭,,控制線接于下面一排觸頭,結果雙控的異地開關失效,。請教雙控開關上下兩排觸頭是否同等?我的接線哪里錯了?照片是另一師傅接線,。謝謝!
插座面板這樣接線有問題嗎,?如何正確接線,?
如圖,,兩臺變壓器是分別從兩個10KV電源接取的。這開關是并列運行的意思嗎,?正常運行的時候ABCD四個開關開閉情況是怎樣的,?當一條線路停電的時候,四個開關的開閉情況呢,?
1,、把電源盒固 定在暗盒上
照明開關按照要求應該是左零又火,,這么說如果是左右式開關那么就應該是閉合,則開關右側按下去就會燈亮,,如果開關是上下開關的呢,,我記得是上合下關,即下側按下去燈亮,,但是下載好多接法都是下合上關,,這種接法對嗎。請大家說說,,到底是哪種接法正確,,是否就是開關上有一橫線露或者翹上來的時候就是開著的。
小弟遇到個問題,,請大家幫免決下,。接一盞照明燈,是普通的墻壁開關控制,。開關有兩個接線端,,一端接了火線,另一端接照明燈,。問題是開關上面有夜光的標識位,,正常情況應是按下標識位一端,接通照明電路,。但我將兩個接線端接反,,當按下標識位端時,照明電路斷開,,當按下另一端時照明電路才接通,。我想知道開關的內部機械結構如何構成才能出現及時標識位沒有起到標識作用,但開關依然具有控制能力的,。下面付上了我想像的內部結構示意圖,。按照這個圖,,無論兩個接線端如何接線,都不影響開關控制照明電路,,也不影響標識位的起到標識作用,。但我所遇到的現象就無法解釋了,請大家幫么?,是否是?nèi)部機械結構有特別的地方,。
那請問各位大蝦,什么情況用3P+N? 什么情況下用4P的漏電開關?在TN-C-S系統中PEN線在漏電開關N極上口的何處分出N線?
單位最近要做一個仿古建的四合院,土建設計的門窗是直接與柱子相連的,,柱子是圓柱子,,也沒有墻跺,開關的位置又必須離門口盡量近一點,,所以只能暗裝到柱子上,,問下 現在市場上有裝在圓柱子上的開關嗎?或者有什么別的辦法請教下高手們
見識淺薄,,實在不知道這個RCD的線應該怎么個接法,,請明白的大俠指點下只有三個進線,漏電附件上沒有進線端子
請教各位電氣專家:民用房屋建筑中的開關面板,、插座,、接線盒需要向監理報審嗎,如果需要是否要提供檢測報告,。開關比如斷路器,、熔斷器、漏電保護器之類的電氣應該肯定有檢測報告嗎,,需要進行復檢嗎,。請專家告知,謝謝,。
本人菜鳥小弟所在空調工程是采用的是風機盤管加新風系統,,風機盤管是兩管制、安裝的電動兩通閥為霍尼韋爾的VC6013,,機械式三速開關為霍尼韋爾的T6373BC1130和T6861,。請問這里三速開關應該按照規范穿什么規格的幾根線呢,本人對自控一竅不通而且發包圖中沒有要求,,請大家多多指教,!
這個接近開關是幾線制的,?上面兩個電阻起什么作用?怎么接線呢,?[ 本帖最后由 cctvksb 于 2012-6-30 23:31 編輯 ]
下面兩張圖,,一個是配電箱的系統圖,另一個是應急吸頂燈雙控開關的截圖,。不解:配電箱消防強制啟動了解,,但是燈具內部是怎么接線的,燈具有4個線端嗎,?二,雙控開關又是什么意思,?
現在市面上的開關插座有很多顏色,白色是最常用的,,還有銀色,、金色、黑色也是用量很多的,。在選擇產品顏色的使用,,應考慮的自家墻面的顏色后購買。白色:最簡單干凈,,適應所有顏色的墻面,,但白色也最容易臟,將來清潔起來也最麻煩,。彩色:適應于有顏色或貼壁紙的墻面,,用多了還不顯臟,但價格通常比白色稍高些,。 目前市場主流的智能控制面板也很好看,,希望可以多了解一下。
變頻器的控制,,不外是啟動,停止,,正轉,,反轉,,調速這幾樣基本的邏輯,這些邏輯基本上要求是電平狀態有效,,而不是上升邊緣有效,,所以使用按鈕開關控制變頻器的時候,一般需要使用自保形式的按鈕開關來完成,,如果不是自保形式的,,需要另外加中間繼電器來做自保。
我記得我岳父家的插座,手機充電器要拼盡吃奶的力氣才可以插進去,;我第一處新房子的插座才五元一個,,插的次數一多,就松掉了,;還有的插座插的時候很費勁,,插進去后掛不住,虛電,,反正不好的插座很討厭,。 看了365一位網友關于開關插座的日志,搬過來為我的客戶提供方便,;最后幾條的第一條最實用,,也就是床頭必選的可以調試夜燈功能的,我都不知道哪有,,但真的很需要,。 淘寶收藏之開關插座面板
開關面板接線
開關面板接線專題,為您提供開關面板接線相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與開關面板接線 相關的專業交流討論,,更多開關面板接線相關內容請訪問