亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 轉貼:淺談A型剩余電流保護器原理及其應用

    轉貼:淺談A型剩余電流保護器原理及其應用

  • 剩余電流保護器的符號怎么畫的,?

    剩余電流保護器的符號怎么畫的?

    低壓用,漏電保護開關一般用怎樣的符號表示,,是不是直接用漏電斷路器的符號表示斷路器和漏電保護開關都在內,?

  • 剩余電流保護器的安裝位置

    剩余電流保護器的安裝位置

    在農網改造中從安全角度考慮“一戶一表”中必須配置剩余電流保護器。但所配置的剩余電流保護器在選型和安裝位置上,,到底選擇哪種型號,,安裝在什么位置更好,現將幾個方案進行比較,。 1 常見的剩余電流保護器安裝方式 常見的剩余電流保護器的安裝方式見圖1的方式1和方式2,。

  • 剩余電流保護器三級保護配合

    河南省沁陽市電業局 丁國臣 -------------------------------------------------------------------------------- 在實際工作中,相當一部分電工對低壓斷路器,、低壓接觸器等設備的維護,、檢修很重視,而對剩余電流保護器的維護則形同虛設,。然而,,實際上,剩余電流保護器好比醫生的聽診器一樣,,可以正確的發現一些線路故障,,提高服務質量,,縮短停電時間,。在實際工作中,只是由于不正確的整定剩余電流保護器動作電流值,,忽視了剩余電流三級保護間,,動作電流和動作時間的配合,導致一部分電工認為剩余電流保護器可有可無?,F(xiàn)結合有關規程,,對剩余電流保護器動作電流值及剩余電流三級保護的配合和安裝進行探討,如圖1所示,。111圖1 剩余電流的三級保護配置1 剩余電流末級保護器動作電流值的整定剩余電流末級保護器是根據電擊引起心室顫動的電流值確定的,,主要是以防止人身直接接觸電擊為主要目的,安裝在家庭用電氣設備,、移

  • 關于帶分勵脫扣,、剩余電流保護器,、熔斷器

    請教各位,什么叫帶分勵脫扣,,我不明白,,另外,剩余電流保護器是不是漏電斷路器,在什么場合下用熔斷器,,另外,,浪涌保護器也有單箱和三相之分嗎,三相電源進線,,是否選用的浪涌保護器就是三相,,浪涌保護器的選擇與什么有關?請各位解釋,,本人是初學者,。

  • 剩余電流保護器誤動作的原因分析

    剩余電流保護器的誤動作一直是農電工作者和用戶困惑的事,這不但嚴重影響了保護器的使用效果,,而且直接影響了農村供電的可靠性,,使用戶對電力企業的優質服務產生了懷疑,鑒于此,,我們有必要來分析剩余電流保護器誤動作的原因和運行管理的關鍵,。 1 剩余電流保護器剛投入就跳閘的原因 線路剩余電流過大而引起誤跳閘,此時應檢查線路的絕緣電阻,。農村低壓線路的泄漏電流的數值和配電變壓器容量大小關系不顯著,,但和低壓電網中生活用電的居民戶數有明顯關系,也就是不管變壓器容量是多少,,其中供給生活用戶的戶數越多,,線路泄漏電流越大。如果是這個原因,,就應考慮保護器動作特性的選擇和匹配,。

  • 剩余電流動作保護器的使用

    摘要: 剩余電流動作保護器一般簡稱為保護器,現作為一種有效防止人身電擊傷亡事故的措施,,已在農村廣泛使用和推廣,。正確理解保護器在配電系統中的作用,對加強低壓電網的管理,提高供電的可靠性,、安全性具有十分重要的意義,。 以上這些要求在實際工作中應注意: (1) 設備的接地裝置應作防腐處理。 (2) 接地線的裝設應嚴格按照設計施工,,符合規程要求,。 (3) 臺區管理工作中,定期檢查設備的接地裝置,,發現問題及時處理,。 3 剩余電流動作保護器在農村電網中的使用 農村配電網絡容量較小,負荷分布比較分散,,但總體上低壓電網大致可分為三層:配變臺區,、分支配電箱,、用戶端。 三級保護是直接接觸保護與間接接觸保護相互結

  • 剩余電流動作保護器詳解

    知識點:剩余電流動作保護裝置

  • 對剩余電流保護開關的測試

    GB13955-2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行里有一條:嚴禁利用相線直接對地短路或利用動物作為試驗物的方法?,F(xiàn)在討論相線直接對地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培電流?

  • 剩余電流動作保護器使用要求

    裝設剩余電流動作保護器的低壓電網必須是電源中性點直接接地系統,。農村低壓電力網基本上采用的是TT系統,即配變低壓側中性點直接接地,,網絡內所有受電設備的外露可導電部分用保護接地線(PE線)接至電氣上與電力系統的接地點無直接關連的接地極上,。 在實際工作中應注意: (1) 電網中的N線不得有重復接地現象,并應保持與相線相同的良好絕緣,。 (2) 照明以及其他單相負荷應盡量均勻分配到三相上,,并能隨負荷變化及時作出調整,當?shù)蛪壕€路為地埋線時,,三相長度應盡量接近,。 (3) 架空線路,應定期做好樹木清障工作,。 (4) 農村生活照明戶內線路狀況較差,,屬于農網改造自籌范疇,應積極采取減少線路漏電的措施,。

  • 安裝剩余電流動作保護器的問題

    根據《GB 13955-2005》 剩余電流動作保護安裝和運行4.5 必須安裝剩余電流保護裝置的設備和場所4. 5. 1 末端保護a)屬于Ⅰ類的移動式電氣設備及手持式電動工具1),;b) 生產用的電氣設備;c) 施工工地的電氣機械設備,;d) 安裝在戶外的電氣裝置,;e) 臨時用電的電氣設備;f) 機關,、學校,、賓館、飯店,、企事業單位和住宅等除壁掛式空調電源插座外的其他電源插座或插座回路;g) 游泳池,、噴水池,、浴池的電氣設備2);h) 安裝在水中的供電線路和設備,;i) 醫院中可能直接接觸人體的電氣醫用設備3),;j) 其他需要安裝剩余電流保護裝置的場所。按以上

  • 有關剩余電流動作保護器的幾個問題

    現在使用的剩余電流動作保護器基本上都是電流動作型,,其基本工作原理:當通過保護器零序電流互感器(檢測元件)一次側的電流出現不平衡時(即產生了故障電流或漏電電流),,便使零序電流互感器一次側獲得勵磁電流,其在鐵心中產生磁通,,使二次側產生感應電流,,當二次側的感應電流值(取決于一次側通過的不平衡電流的大?。┻_到保護器的動作電流時,保護器動作將電源切斷,,起到保護作用,。 在農村低壓配電TN系統中,剩余電流動作保護器既可作為系統中的總保護,,也可作為中級或末級保護,。它可以設置在系統中任何需要設置保護器的位置上,因而它在TN系統得到了廣泛應用,。 2 剩余電流動作保護器的選用 2.1 剩余電流動作保護器類

  • 剩余電流動作保護器(RCD)的那些事

    知識點:剩余動作電流

  • 零序電流保護與剩余電流保護

    接地與火災電氣火災目前有上升趨勢,,其中由于接地故障引起的火災也不少。為了防止接地故障造成火災,,這里對其產生的原因進行分析,,并提出預防措施。(一)接地故障引起火災的原因接地故障為相線與電氣裝置的外露導電部分(包括電氣設備金屬外殼,、敷線管槽及構架等),、外部導電部分(包括金屬的水、暖,、煤氣,、空調管道和建筑的金屬結構等)以及大地之間的短路,如圖1 所示,。這種故障與相線和中性線間的單相短路故障不同,,與相線之間產生的相間短路也不同。 接地故障與一般短路相比,,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性,。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災,,且危險性更大,,其防范工作也十分復雜。 1.由接地故障電流引起火災 一般短路的電流通路為線路的金屬導線,,短路電流大,,短路點金屬常被熔焊而可忽略其阻抗,這種短路容易被過電流保護電器(熔斷器,、低壓斷路器)迅速切斷而不致起火,。但接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,,TT 系統(接地系統)還以大地為通路,。大地的接地電阻大,

  • 剩余電流保護就是接地故障保護嗎,?

    知識點:接地故障電流

  • 剩余電流動作保護器的保護方式

    剩余電流動作保護器的保護方式

    1 直接接觸保護 防止人體直接觸及電氣設備的帶電導體而造成的觸電傷亡事故,。 此類型的保護器應選擇靈敏度較高的一般動作型(無延時)的保護器,額定剩余動作電流值I△n≤30mA,。 選取這樣的配置,,是因為在生理學中,當人體觸電后,,外來大電流沖擊人體時,,心臟的正常搏動必然受到影響。如果觸電電流和通電時間超過某一極限時,,心臟的正常搏動就會擾亂,,失去泵血功能,導致死亡,。根據實驗研究,,健康的心臟兩個搏動周期之間約有0.1s的間歇時間,就一般人的體重而言,,50mA將引起破壞性心室顫動,,30mA具有一定安全性不會引起危險的心室顫動。 2 間接接觸保護 在裝設防間接接觸保護器的用電設備,,在實際運行中,,保護器額定剩余動作電流選取大于30mA,額定動作時間選取大于0.1s,,這樣配置保護器在發生漏電故障時能準確,、及時動作,退出系統確保人身安全,,一個非常重要前提就是接地線的選取與安裝及對接地電阻的要求(見表1),。

  • 求教,,剩余電流動作保護器問題,v

    今天看IEC的規范,,其中有一條就是住宅每戶進線都要裝300mA RCD,,否則就配電箱的每輸出回路都要裝30mA的RCD。大家都是怎么做的呢,?

  • 剩余電流動作保護器異常運行分析

    采用三級剩余電流動作保護器作保護。 在實際安裝,、維護,、運行過程中有不能投運、保護拒動,,保護誤動,,整定值不合理等四種情況,。

點擊加載更多

剩余電流保護器原理

剩余電流保護器原理專題,為您提供剩余電流保護器原理相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與剩余電流保護器原理 相關的專業交流討論,,更多剩余電流保護器原理相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度