定時限過電流保護 是反映相間短路的保護 其工作原理正常時 不應動作,,短路時啟動 并以時間確保其選擇性,。 實際情況中當過負荷定值超過了定時限電流值 ,,過負荷的時間大于定時限時間,這時定時限過電流保護會啟動嗎,。我的理解定時間的前提條件是發生詳見短路才會啟動定時限過電流保護,。 希望高手指點一二 謝謝了
學習中,, 菜鳥問題, 請見諒,。,。:hug: :hug: 。有個定時限過電流保護,,反時限過電流保護的概念,, 不知道他們用在電氣設計的哪方面?我看圖紙上怎么沒有這個,?謝謝了,!
大家好 有個問題 想請教一下大神 就是圖片上發電機旁邊的保護5是定時限電流保護 其他線路上的保護1、2,、3,、4為反時限電流保護;我不是很懂為什么保護1,、2,、3、4都是之比下一級保護的動作時間大△t,但是保護5卻比保護4大2△t,、,、、,、 謝謝
是不是定時限的時間是固定的,,比如說,設定定時限,,10A,,0.5S,那就是說大于等于10A且超過0.5S時候保護裝置就馬上工作,,是這個意思吧
6KV一段進線繼電保護,、定時限過電流和反時限過電流可否同時設定(存在)?也就是說一個保護中有定時限也有反時限,,可以這樣做嗎,?:time:
我剛搞成套設計,不知道定時限,反時限過電流,電流速斷這些保護是怎么整定,希望各位大蝦幫忙分析一下,比如一臺630KVA的變壓器,它的定時限保護采用DL繼電器,那繼電器的定時限過電流大小公式和整斷過流應該怎么算呢,?如采用反時限過流保護,,采用繼電器GL-15那這個繼電器的過流電流和速斷電流又怎么算呢
我廠配電系統1、110kv進線一條,,110KV/10KV主變兩臺,,10kv母線分段,7條10kv配出線 2,、六個10kv配電所,,相互有聯絡 3、六個10kv配電所下有70多臺10/0.4KV車間變請教配電系統如何選擇定時限,,反時限保護,?為什么?
10KV開關柜,為什么當保護電源采用交流時,過流(速斷)保護一般采用反時限?而采用直流時,過流(速斷)保護采用定時限?
6KV一段進線繼電保護,、定時限過電流和反時限過電流可否同時設定(存在),?也就是說一個保護中有定時限也有反時限,可以這樣做嗎,?:time:
請假下大家,、過流脫扣器不是三種么;瞬時過電流脫口器、短延時過電流脫扣器,、長延時過電流脫扣器,。然后瞬時過電流脫口器用于短路保護,長延時過電流脫扣器用于過載保護,,短延時過電流脫扣器用于什么保護,?怎么才具備選擇型; 下圖是常熟的CW系列智斷,、 但是這里面的中間兩個短延時保護沒看懂,、怎么又有反時和定時存在,反時不是應該用于過流保護么,?
帶時限的過電流保護中,,為什么越靠近電源的線路的過電流保護的動作時間越長,??,?書上也沒仔細講講,,有些不明白,只說了這個缺點,。望請各位同仁指教,。
1概述 鄭州煤炭工業集團有限責任公司東風電廠是企業的自備電廠,發電機以“發電機—變壓器組”單元接線方式經三繞組變壓器與110KV電網系統和35KV供電母線系統相連接,,廠用工作電源通過廠用饋線取自變壓器6KV側,。其一次系統簡圖如圖1。東風電廠發電機組已經投運了十年,,電廠的機組監測和控制選用的儀器和設備大多是科技含量低的產品,,性能不夠完善,穩定性較差,。廠用高壓電機采用兩相兩繼電器過電流保護作為電動機的主保護,,電流繼電器選用LL—11型反時限過電流繼電器,為電動機提供過電流和速斷保護,。2004年,,由于華鑫鋁廠供電線路短路沖擊,東風電廠廠用電工作電壓下降較多,,LL-11型反時間繼電器誤動,,1#鍋爐送風機跳閘,1#鍋爐滅火,。
我廠一個9000余熱發電站,,電站側發電機聯絡線保護有1個定時限方向過流。南瑞DSA2151.里面定時限過流是3.79A方向元件:指向線路,;然后上一級10KV室也有個發電機聯絡線保護DSA2151,,但是高一級的定時限過流卻是1A。方向元件也是指向線路,。,。互感器變比一樣,。,。。這樣子就成了上一級開關定值比下一級小了,。,。會造成越級跳。請問設計院怎么設計成了這樣,?
我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當?shù)仉娏咀冸娝?0KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當?shù)仉娏咀冸娝轿覐S10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.
我們公司有一組線,,分成兩路分別有兩個變壓器,今天在送電時,,送1#變壓器一切正常,,當送2#變壓器時,差動電流保護動作,,進線側差動電流保護器動作,,短掉差動電流保護器,送點,,電流保護電流較大,,持續2到3分鐘,,電流下降為0,兩變壓器供電正常,。我想知道這原因大概是什么,,最好可以幫忙分析一下。
帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,,特別是對于近處故障,,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障,。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,,受故障過渡電阻的影響較小,。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,,所以保護延時段靈敏度允許整定較高,。
我廠有一臺萬能式斷路器,,額定電流630A,電機292A,,短路短延時整定為2500A 0.4S,,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常,。為什么會這么大呢,?一般不是6倍嗎?
知識點:反時限過電流保護
10KV的開關所下面有幾個變壓器和高壓電動機,,變壓器過電流保護的時限是0.35S,,高壓電機是12S。書上說上下級時限要配合,,那么10KV開關所進線過電流保護的時限是0.35+0.5,,還是12+0.5?[ 本帖最后由 yang408 于 2008-7-22 21:43 編輯 ]
定時限電流保護