亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 400V 低電流保護是什么東東,?

    是不是電流互感器和電流繼電器配套使用,?最近一個客戶,,400V 2.2KW的直起動 要求低電流保護。不知如何選型,、設計,,望各位大蝦指點

  • 2000kVA 有必要設置負序電流保護

    看到一個保護配置,2000kVA變壓器,,6/0.4kV,設有保護:速斷保護,,差動保護,負序一段,,負序二段保護,,過流保護,過負荷保護有如下疑問1.同時設速斷保護和差動保護,,這個對變壓器都是主保護,,有必要設置嗎,是不是保護設置越多越好啊2.按照規程(GB/T 14285 4.3.5.1)中小容量的變壓器的相見短路后備保護宜采用過流保護,,已經設了過流保護,,是否有必要設負序過流保護3.負序兩段怎么整定啊總的來說,就是這種容量有沒有必要設置重復保護,,是不是多多益善,有沒有什么危害

  • 電涌保護器標稱放電電流 In 的選擇

    知識點:標稱放電電流

  • 110kV內橋接線 主變后備保護電流從哪里取

    110kV內橋接線 主變后備保護電流從哪里??? a 從主變套管CT處 b 從主變110kV側兩個分支各取一路在端子排上并接后接入后備保護 c 從主變110kV 線路側取

  • ABB REM 54_5 負序電流保護整定問題

    各位大俠,工作中遇到個問題,,還向大家請教,。 根據電機廠提供的反時限負序電流過負荷特性曲(附錄C),其發熱時間常數A約等于10s,。 反映到保護裝置的輸入端: 由于, 因此

  • ABB的REF610,零序電流保護

    我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當?shù)仉娏咀冸娝?0KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當?shù)仉娏咀冸娝轿覐S(chǎng)10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.

  • 有關35kv單項接地的 保護

    35kv系統一般為中性點不接地的系統,,當發生單相接地時可以運行1~2個小時,如果單相接地的電容電流過大就要加消弧線圈補償,,現在合肥凱立出了一種新產品它集中了PT,,消弧,消諧及小電流接地選線功能為一體接在母線上,,可以放在高壓開關柜里,,不知有誰用過這種設備?效果如何,?

  • 一則差動電流保護動作問題

    我們公司有一組線,,分成兩路分別有兩個變壓器,今天在送電時,,送1#變壓器一切正常,,當送2#變壓器時,,差動電流保護動作,進線側差動電流保護器動作,,短掉差動電流保護器,,送點,電流保護電流較大,,持續2到3分鐘,,電流下降為0,兩變壓器供電正常,。我想知道這原因大概是什么,,最好可以幫忙分析一下。

  • 零序電流保護有哪些優點?

    帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,,特別是對于近處故障,,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障,。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,,受故障過渡電阻的影響較小,。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,,所以保護延時段靈敏度允許整定較高,。

  • 過電流保護定值如何整定,?

    我廠有一臺萬能式斷路器,,額定電流630A,電機292A,,短路短延時整定為2500A 0.4S,,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常,。為什么會這么大呢,?一般不是6倍嗎?

  • 線路 速斷保護靈敏系數為何取 線路始端短路電流

    請問下,,繼電保護中 線路速度保護靈敏度系數為何取線路始端電流,,始端短路電流能滿足靈敏度要求進行跳閘,線路末端短路電流較小,,如何保證靈敏度呢,?

  • 求助 大電流24kV固封極柱

    求助 大家有沒有知道大電流(1600A,、2000A、2500A,、3150A)24kV固封極柱哪里有生產,?謝謝!

  • 漂亮! 煙氣脫硫管道保護

    看了這些漂亮的圖片后,煙氣脫硫管道維護的人會感到驚喜!參考資料:密封知道

  • 關于 短路耐受電流的問題

    目前開關的額定短時耐受電流試驗怎么做,,需要哪些設備,,有人知道嗎?,?額定短時耐受電流必須在額定電壓下施加幾kA電流,,還是用升流器聲道幾個千安就行了 請教開關高手指點

  • 軸電流保護的應用及原理

    保護原理發電機主軸由于干蒸汽與葉片磨擦產生靜電,勵磁繞組不對稱,,產生軸向磁通,,轉子繞組兩點接地或外部非對稱故障時,均會產生與軸交連的磁通,,在軸轉動時,,產生軸向電壓,如軸承座絕緣損壞會產生軸電流,,這個電流經軸承座和大地形成回路,,在軸與軸承間產生火花而損壞軸頸或軸承。因此,,當軸電流達到一定值時應切除發電機,。動作邏輯當軸電流(全電流)大于整定值Ic2后,立即啟動延時tcu,,延時時間到啟動配置相關的出口并發出保護動作信號。

  • 微機保護的零序電流問題,?

    6KV變電站的保護裝置零序電流是5A標準,而變電站需要的零序靈敏度是1A,,(1A最低測量值大約是5A最低值的五分之一)問:這樣的話除了對零序過流靈敏度有影響外,,還有什么不利的影響?謝謝,!

  • 關于配電 電流的一個問題

    關于配電 電流的一個問題

    220電源(假設三相平衡,不考慮三相不平衡所產生的零線電流)L主線電流等于A+B+C,N線有電流嗎? 如果只亮燈A ,和亮AB燈,其零線的電流亮AB時大于亮A時.即N線電流為:燈開的越多,則越大,(一位朋友說,形成了一個回路,開的燈越多,則零線電流越大,但我認為那是直流系統,而不是交流系統)所以我都迷糊了.暈了,各位給些意見,

  • 關于斷路器保護電流的問題

    請問斷路器的過載保護脫鉤電流,和短路保護脫鉤電流與用電設備核定電流之間的關系,一般倍率數?是否過載保護電流值一定小于保護電流值? 如果是這樣的話還需要兩個保護電流干嗎?只要選一個相對小的保護電流就行了?不知我的理解是否正確?在選斷路器時還需要注意什么?據我所知好象還有一個短路電流值,請幫忙解釋一下吧!

  • 對剩余電流保護開關的測試

    GB13955-2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行里有一條:嚴禁利用相線直接對地短路或利用動物作為試驗物的方法?,F(xiàn)在討論相線直接對地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培電流?

點擊加載更多

電流 保護

電流 保護專題,為您提供電流 保護相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電流 保護 相關的專業交流討論,,更多電流 保護相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

三段電流保護

零序電流保護定值