亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 400V 低電流保護是什么東東,?

    是不是電流互感器和電流繼電器配套使用,?最近一個客戶,400V 2.2KW的直起動 要求低電流保護,。不知如何選型,、設計,望各位大蝦指點

  • 2000kVA 有必要設置負序電流保護

    看到一個保護配置,,2000kVA變壓器,,6/0.4kV,設有保護:速斷保護,,差動保護,,負序一段,,負序二段保護,過流保護,,過負荷保護有如下疑問1.同時設速斷保護和差動保護,,這個對變壓器都是主保護,有必要設置嗎,,是不是保護設置越多越好啊2.按照規程(GB/T 14285 4.3.5.1)中小容量的變壓器的相見短路后備保護宜采用過流保護,,已經設了過流保護,是否有必要設負序過流保護3.負序兩段怎么整定啊總的來說,,就是這種容量有沒有必要設置重復保護,,是不是多多益善,有沒有什么危害

  • 電涌保護器標稱放電電流 In 的選擇

    知識點:標稱放電電流

  • ABB REM 54_5 負序電流保護整定問題

    各位大俠,,工作中遇到個問題,,還向大家請教。 根據電機廠提供的反時限負序電流過負荷特性曲(附錄C),,其發熱時間常數A約等于10s,。 反映到保護裝置的輸入端: 由于, 因此

  • 110kV內橋接線 主變后備保護電流從哪里取

    110kV內橋接線 主變后備保護電流從哪里取,? a 從主變套管CT處 b 從主變110kV側兩個分支各取一路在端子排上并接后接入后備保護 c 從主變110kV 線路側取

  • 一則差動電流保護動作問題

    我們公司有一組線,,分成兩路分別有兩個變壓器,今天在送電時,,送1#變壓器一切正常,,當送2#變壓器時,差動電流保護動作,,進線側差動電流保護器動作,,短掉差動電流保護器,送點,,電流保護電流較大,,持續2到3分鐘,電流下降為0,,兩變壓器供電正常,。我想知道這原因大概是什么,最好可以幫忙分析一下,。

  • 零序電流保護有哪些優點?

    帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護,。 (2)整套保護中間環節少,,特別是對于近處故障,,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障,。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,,受故障過渡電阻的影響較小,。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,,所以保護延時段靈敏度允許整定較高,。

  • 有關35kv單項接地的 保護

    35kv系統一般為中性點不接地的系統,當發生單相接地時可以運行1~2個小時,,如果單相接地的電容電流過大就要加消弧線圈補償,,現在合肥凱立出了一種新產品它集中了PT,消弧,,消諧及小電流接地選線功能為一體接在母線上,,可以放在高壓開關柜里,不知有誰用過這種設備,?效果如何,?

  • ABB的REF610,零序電流保護

    我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當地電力公司變電?0KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當地電力公司變電所到我廠10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.

  • 過電流保護定值如何整定,?

    我廠有一臺萬能式斷路器,,額定電流630A,電機292A,,短路短延時整定為2500A 0.4S,,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常,。為什么會這么大呢,?一般不是6倍嗎?

  • 線路 速斷保護靈敏系數為何取 線路始端短路電流

    請問下,,繼電保護中 線路速度保護靈敏度系數為何取線路始端電流,,始端短路電流能滿足靈敏度要求進行跳閘,線路末端短路電流較小,,如何保證靈敏度呢,?

  • 為什么老是 電機保護 求助

    一臺雙良SLAA機組 出現 電機保護 【模塊指示電機排氣溫度過高】有時幾天不出現 有時一天幾次 有時排除故障后啟動時馬上又因同樣問題停機 再次啟動又正常 各項數據又正常 是否模塊有問題啊 望指點 在這里謝謝老師了

  • 對剩余電流保護開關的測試

    GB13955-2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行里有一條:嚴禁利用相線直接對地短路或利用動物作為試驗物的方法。現在討論相線直接對地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培電流?

  • 相電流幅值電流保護問題

    受故障類型變化影響,,保護靈敏度下降,? 利用三相、兩相短路時的故障電流向量關系,使得具有相同的靈敏度?,F(xiàn)在呢,,你的好處是,現在反應幅值的就是我只測量了兩相或者三相電流,,我并沒有測量電壓,,手段簡單,那么我現在就是說呢,,我仍然手段還是你測量三個電流或者兩個電流,,我在提取特征的時候,,能不能不光是你的幅值特征,,因為我現在要進行數字計算了,都是采集我里面進行運算,,我很方便,,那么在這里年呢?大概十多年前,,就有人開始研究利用三相短路和兩相短路的時候,,比如說A向向量、B向向量,、C向向量之合,,我不一定直接加。比如說IA向量加上一個ALpha IB,,再加上一個Theta ic,我讓他等于一個數,我這個繼電保護裝置就等于加出來的那個向前量的賦值,我沒有增加任何更多的手段,我希望在三相短路的時候,、還是兩相短路的時候,你加出來的這個和的賦

  • 變壓器零序電流保護原理

    對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護,。 變電站是混跡電源、升降電壓和分配電力的場所,,是聯系發電廠和用戶的中間環節,。變電站有升壓和降壓之分。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,,緊靠發電廠,。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,,可分為以下幾類,。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用,。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列,。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中,、小城市的主要變電站,,電壓

  • 真空負荷開關的過電流保護

    請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,怎么加,?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點,、電流互感器、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠

  • 關于電流保護繼電器的選擇

    1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的,。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,,直接影響到安全運行,。實踐表明,由于保護繼電器和定值沒有根據現場實際情況選擇和計算,,造成電動機保護裝置誤動,、拒動的情況時有發生。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,,供電工參考,。 電動機內部發生金屬多相短路時,理論上說電流幅值會趨向于無窮大,,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,,使故障電動機從電網中退出來。由于電動機起動電流大小懸殊,,因此,,能夠把短路電流和起動電流有效區分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵。現在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器,。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,,當短路電流達到繼電器的整定值后,繼電器的動作時間與電流大小無關,,因而切斷故障速度快,、靈敏度高,但不容易躲開電動機起動時的電流,,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作,。感應型繼電器構成速斷保護時,

點擊加載更多

電流 保護

電流 保護專題,為您提供電流 保護相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電流 保護 相關的專業交流討論,,更多電流 保護相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

三段電流保護

零序電流保護定值