亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 開關的額定電流怎么選擇,??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教,。,。。

  • 求助,為何額定電流之么大,?

    求助,,為何額定電流之么大,?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,,銘牌上的額定功率為1.87KW,,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大,?按手冊功率因素取0.8,,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,,效率為何會之么低,,是否我算錯了,?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定,?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了,。

  • 請教低壓母線額定電流的選取問題

    請教低壓母線的額定電流,,在提到充分利用變壓器的容量前提下,如何選擇,?是否需要滿足GB50054的6.3.3條,?提前謝謝您的回復。

  • 母線上的雙電源切換額定電流怎么選,?

    380V配電屏上的的始端雙電源切換(電源來自柴油發電機與變壓器)是要求能帶得了接在它后面的所有一、二級與消防負荷,、還是只需要帶停電,、消防時的最大值?

  • 額定電流2500A共箱封閉母線用多大銅排,?

    我單位從變壓器低壓側引出至進線柜的三相10KV,額定電流2500A共箱封閉母線,,廠家采用的是TMY-120*10單片/相,,是否能滿足要求,,是否該采用120*10 2片/相?

  • 關于斷路器額定電流問題?

    我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.

  • 請問下什么叫做主母線額定電流

    高壓柜額定電流15A 主母線額定電流幾百安培什么叫做主母線額定電流呢,?

  • GCK低壓抽屜柜銘牌垂直母線額定電流參數怎么打?

    GCK低壓抽屜柜垂直母線一般采用40*6,,50*6,,60*6,80*6,,100*6,,120*6,請問低壓柜銘牌上面的垂直母線額定電流參數分別應該怎么打,?比如:60*6的銅排40°的載流量為920A,,我認為不論有多少個抽屜,垂直母線的額定電流都是920A,。但是抽屜的額定電流總和可以改變,。如有2或3個抽屜的分散系數為0.9(根據GB7251.1標準)所以抽屜額定電流之和不應大于1022A(920除以0.9),但不能說垂直母線的額定電流為1022A,;同理,,開關柜裝4或5個抽屜的分散系數為0.8(根據GB7251.1標準)所以抽屜額定電流之和不應大于1150A(920除以0.8),但不能說垂直母線的額定電流為1150A,。垂直母線的額定電流只能是920A,。請問我的理解對嗎?[ 本帖最后由 thkj001 于 2011-1-17 21:26 編輯 ]

  • 急求,,關于GCS的額定電流問題

    下面是我廠拿到的3C認證上的規格/型號GCS 主母線:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配電母線:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40請問我廠生產資質是不是為: 進線柜額定電流范圍 3150A~1600A出線柜額定電流范圍 1000A~400A

  • 單相插座額定電流的問題,。。

    一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和,。。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?

  • 額定電壓和額定電流等級劃分的依據

    額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧

  • GCK控制柜的銘牌額定電流

    GCK控制柜的銘牌額定電流怎么打,?是打主母排的額定電流還是打垂直母排的額定電流,?來個大神解答下{:1_105:}

  • 關于開關電氣額定電流的選擇

    有一個問題困擾了很久,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,通常的變壓器能滿足這個功能么,,還是說我理解錯誤,。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去

  • 80KVA變壓器的額定電流是多少

    根據公式計算,變壓器電流 :I=S/U/3√ 負載功率P=S*cos? 口算 :一次電流 I=S*0.06 二次電流 I=S*1.5 S是變壓器的容量,,cos?是變壓器的功率因數,。   變壓器的負荷率。變壓器的負荷率一般如80%~90%,。也就是說變壓器的最佳工作狀態為額定容量的85%,,滿載或過載都將減少變壓器的使用壽命。 求電流:與三相負載求電流相同,。                                                                      I=S/1.732×U,。I=80/1.732×0.

  • 80KVA變壓器的額定電流是多少?

    知識點:變壓器 對三相變壓器的額定電流可用以下公式計算,。<

  • 高壓柜的額定電流指得是哪個???

    10KV高壓柜中的各元件給的額定電流通常都為630, 若是直接算10KV接1000的變壓器,,電流似乎是57.37吧 那么這630是怎么來的 同理,,當額定電流>1600的時候,柜子選1000寬的,!這個1600

  • 斷路器的脫扣器的額定電流

    斷路器的脫扣器一般都標有其額定電流值,其值與斷路器的額定電流一般相等,脫扣器內通入的電流為CT變過來的二次電流,它的額定電流有什么意義?

  • GCK抽屜柜額定電流如何確定,?

    一臺GCK抽屜柜有個4個抽屜,。分別分200A,400A,,630A,,630A。的斷路器,。請問本柜設備銘牌上額定電流如何定,。?你的公司如何定的,。最大的,。最小的。?如何定最為合理呢,、,?請大家幫幫忙了、?

點擊加載更多

母線額定電流

母線額定電流專題,,為您提供母線額定電流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與母線額定電流 相關的專業交流討論,更多母線額定電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度