亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 10kV戶外隔離開關額定電流的選擇

    10kV戶外隔離開關額定電流的選擇

    各位大俠請指教 如:10kV戶外隔離開關額定電流一般有200A、400A,、630A三種,,怎么選擇多大的額定電流,?謝謝

  • 請教下大家隔離開關額定電流得選擇?????

    我在選擇隔離開關時候,看到他得額定電流是: IN=2000(單相),但我選擇的I=2046,實際中必須要IN>I.想問下大家,這個單相怎么解釋,和隔離開關的選擇,謝謝!!!

  • 關于同級隔離開關與斷路器額定電流的選擇

    我在一個圖上看到,一棟樓的總配電箱進線開關用了隔離開關和斷路器,,請問1,、為什么不單用隔離開關或者斷路器?雙選的理由是什么,?2,、如果都用的話,隔離開關和斷路器的額定電流取相同還是隔離開關比斷路器大一級??

  • 關于隔離開關的整定電流問題

    請教各位前輩:今天收到審圖中心施工圖審查意見,,其他圖沒有問題,但是提出一條“隔離開關只有殼架電流無整定電流”的審查意見,,第一次遇到這樣的問題,,系統圖中選用隔離開關為INT125,3P/40A,前級整定為32A,問了同事都說沒有遇到過,,盼各位前輩幫忙解答一下,,拜謝

  • 開關的額定電流怎么選擇,??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,,還是按兩條線路的電流總和來選?,?求指教,。。,。

  • 大電流隔離開關的穿墻套管設計

    穿墻式隔離開關的優點是有利于形成母線室和開關室,,而且母線直接從開關本體穿過,使母線最短,,因此在大電流開關柜中也常見到一些應用,。穿墻套管是穿墻式隔離開關的主要部件,起著母線的作用和開關靜觸頭的作用,,它的生產成本,、電氣性能和可靠性對大電流隔離開關產品推廣應用起著至關重要的作用。由于大電流隔離開關

  • 隔離開關的短時耐受電流如何運用

    隔離開關的短時耐受電流如何運用

    請教下隔離開關的短時耐受電流如何運用,,查了些資料說的隔離開關的短時耐受電流主要是用來驗證其熱穩定性的,,但是卻又不知道如何驗證,和高壓一樣,?但是低壓一般都沒有延時,,短路時間很短。

  • 上級斷路器的額定電流和下級隔離開關的額定電流一樣,會產生什么影響嗎?

    比如我上級出線回路的斷路器為63A(C65N-C63/3P),而下級的隔離開關也為63A(INT100/63A/3P),這樣會出現什么問題嗎?[ 本帖最后由 huaxinsky 于 2009-11-11 10:57 編輯 ]

  • 關于開關電氣額定電流的選擇

    有一個問題困擾了很久,,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,,通常的變壓器能滿足這個功能么,還是說我理解錯誤,。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去

  • 斷路器各開關額定電流規格?

    請問斷路器各開關額定電流規格有多少種?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?還有多少種?請高人列舉一下....

  • 求助,,為何額定電流之么大,?

    求助,,為何額定電流之么大?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A,。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大,?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,,效率為何會之么低,是否我算錯了,?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定,?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了,。

  • 大家討論下關于隔離柜的額定電流該打多少?

    假如一列開關柜,,進線為1250A ,互感器為600A,其中有臺分段隔離柜的額定電流該打多少A.隔離車為1250A, 母排載流量為1250A 是打600A呢還是1250A

  • 低壓配電隔離開關額定短時耐受電流參數選擇的疑問?望專家解答

    如題,,在確定變壓器低壓側配電柜(GGD)內進線隔離開關的額定短時耐受電流參數時,,有兩個疑問: (1)對開關進行熱穩定校驗,是否可以按開關電器熱穩定校驗公式:Qt=(Id3)2*t≤(Icw)2*tth來推算出隔離開關短時耐受電流Icw(1S)滿足要求的最小值,。其中Id3為隔離開關處三相預期短路電流,,t為本回路斷路器動作時間(取變壓器低壓進線斷路器動作時間0.4S),tth為樣本上隔離開關的額定短時耐受電流時間參數(1S),。 這里還有種做法就是直接按Id3≤Icw來選擇Icw,,結果肯定是要大于上面的計算值的。 (2)配電設計手冊第十一章第一節,隔離開關的選擇中,,在描述隔離開關短路特性時,,要求隔離開關短時耐受電流不得小于12倍的最大額定工作電流。這個要求的出處在哪里,?為什么這么要求,?既然可以進行熱穩定校驗,這個要求是否顯得沒有必要,?還是說必須本要求和熱穩定校驗必須同時滿足,?

  • 上下級開關額定電流匹配問題求助

    上下級開關額定電流匹配問題求助

    本帖最后由 acai99 于 2013-8-29 11:21 編輯 看到一份已經過審的人防圖紙,它的設計每個照明箱中上級保護開關的額定電流選擇都小于下級雙電源切換開關的電流,,小弟想請教這樣做能行嗎,?下級開關的電流不是要小于上級開關的電流嗎?

  • 隔離開關 斷路器,,級數的選擇

    求指教,有關隔離開關,,斷路器的級數選擇問題,?我知道單相是 1P 2P,三相3P 4P, 但有些不帶漏電保護的斷路器怎么也有選2P的,?求解,????!求高手指教!

  • 請教 額定電流和計算電流的區別~

    一,、額定電流和計算電流的區別是什么呢,?二、電纜,,開關的選型應該按照額定電流還是計算電流呢,?三、既然有計算電流,,電機的額定電流又有什么作用呢,?[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-8-15 10:27 編輯 ]

  • 求助 隔離開關有4000A的嗎,?

    主進線柜內的隔離開關是GN30-10D/3150,因生產需要增加負荷,,再現有的進線柜內更換隔離開關,請問有4000A的開關嗎,?現有的柜子可以放下嗎,?原有隔離開關GN30-10D/3150廠家是河南森源電氣,。

  • 請教:隔離開關的確定依據

    負荷是兩臺3.5KW的水泵,選用的隔離開關用多大的,,還有用幾P的根據什么來確定,?還用接觸器,都用的是220,,問什么中間繼電器用24V,新手請教了,,請各位前輩不吝賜教。

  • 關于隔離開關的使用類別

    選了一個斯沃的雙電源手動切換的400A的開關(使用類別:AC-23B,,是適用于電動機或者高電感負載的),作為某建筑兩路電源進線的受電開關,,負荷是電動機+電鍋爐負荷(應該是電阻性的吧,?)+極少照明及電子設備,目前情況下屬于電感與電阻混合負載了,,還能不能用這個開關了,?

  • 有關AREVA的110kV隔離開關

    我手頭有一個工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平開啟、雙柱式隔離開關,。型號是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N,。不知道各位有沒有這個型號的安裝圖?如有,,發一份給我好嗎,?謝謝。email:[email protected]

點擊加載更多

隔離開關 額定電流

隔離開關 額定電流專題,,為您提供隔離開關 額定電流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與隔離開關 額定電流 相關的專業交流討論,更多隔離開關 額定電流相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度