本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選,?,?求指教。,。,。
最近使用PLC~所有東西都弄好了~卻發現提供24V的開關電源不知道輸入電流~不知道怎么給它配上級開關~請幫忙~現在開關電源提供的都是輸入電壓/輸出電壓,輸出電流,,但輸入電流如何確定?。空垘兔?/p>
有一個問題困擾了很久,,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,,通常的變壓器能滿足這個功能么,,還是說我理解錯誤。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去
請問斷路器各開關額定電流規格有多少種?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?還有多少種?請高人列舉一下....
關鍵字:開關電源 0 引言 開關電源作為電子設備的供電裝置,,具有體積小,、重量輕、效率高等優點,,在數字電路中得到了廣泛的應用,,然而由于工作在高頻開關狀態,屬于強干擾源,,其本身產生的干擾直接危害著電子設備的正常工作,。因此,抑制開關電源本身的電磁噪聲,,同時提高其對電磁干擾的抗擾性,,以保證電子設備能夠長期安全可靠地工作,是開發和設計開關電源的一個重要課題,。 1 開關電源干擾的產生 開關電源的干擾一般分為兩大類:一是開關電源內部元器件形成的干擾,;二是由于外界因素影響而使開關電源產生的干擾。兩者都涉及到人為因素和自然因素,。 1.1 開關電源內部干擾 開關電源產生的EMI主要是由基本整流器產生的高次諧波電流干擾和功率變換電路產生的尖峰電壓干擾,。 1.1.1基本整流器 基本整流器的整流過程是產生EMI最常見的原因。這是因為工頻交流正弦波通過整流后不再是單一頻率的電流,,而變成一直流分量和一系列頻率不同的諧波分
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 編輯 開關電源設計的一般考慮在設計開關電源之前,,應當仔細研究要設計的電源技術要求。現以一個通信電源模塊的例子來說明設計要考慮的問題,。該模塊的技術規范如下:
一,、開關電源的電路組成開關電源的主要電路是由輸入電磁干擾濾波器(EMI),、整流濾波電路、功率變換電路,、PWM控制器電路,、輸出整流濾波電路組成。輔助電路有輸入過欠壓保護電路,、輸出過欠壓保護電路,、輸出過流保護電路、輸出短路保護電路等,。開關電源的電路組成方框圖如下:二,、輸入電路的原理及常見電路1,、AC輸入整流濾波電路原理:
開關電源的特點是會產生很強的電磁噪聲,如果不嚴格控制,,會產生很大的干擾,。 下面介紹的技能有助于下降開關電源的噪聲,并可用于高度靈敏的模仿電路,。 1.電路和設備的挑選 關鍵是將dv / dt和di / dt保持在較低水平,。 有許多電路能夠下降dv / dt和/或di / dt以削減輻射,這也能夠下降開關管上的壓力,。 這些電路包含ZVS(零電壓開關),,ZCS(零電流開關),諧振模式,。 (ZCS的一種),,SEPIC(單端初級電感轉換器),CK(一組磁性結構,,以其發明者的姓名命名)等,。 削減切換時刻并不一定會導致功率提高,因為磁性阅RF振動需求強大的損耗緩沖,,最終能夠觀察到削弱的返回,。 使用軟開關技能,雖然會略微下降功率,,但在節省本錢和過濾/屏蔽所占空間方面具有更大的優勢,。 2.阻尼 為了
在進行電器電路模塊設計或給新產品定型時,有時極少認真考慮配套開關電源的選擇,,直到發現問題出在開關電源部分,,才重新評估這個問題。 一,、選擇開關電源的基本依據 電壓和電流范圍,,這是兩個最容易確定的指標,,只要根據電路的功耗計算出即可,。也應考慮測試高、低供電電壓極值,。 大多數固定電源允許輸出電壓±10%的范圍內變化,,如果這還不能滿足電路要求,可選用輸出可調的或允許更大變化范圍的電源,。 如果用該電源給組合式裝置供電,,則裝置所需最大的電流的75%到90%由一個電源提供,不夠部分可并接兩個或更多電源,。 二,、開關電源的擴展和安全性
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A,。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大,?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,,效率為何會之么低,是否我算錯了,?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定,?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了,。
本帖最后由 acai99 于 2013-8-29 11:21 編輯 看到一份已經過審的人防圖紙,,它的設計每個照明箱中上級保護開關的額定電流選擇都小于下級雙電源切換開關的電流,小弟想請教這樣做能行嗎,?下級開關的電流不是要小于上級開關的電流嗎,?
針對在某特定工作條件下發生的短路失效問題,進行了開關電源模塊及其外圍電路的工作原理分析,通過建立故障確 定了失效原因,運用原理分析與仿真分析的方法找到了開關電源模塊的損傷原因與機理,并給出了對應的改進措施。 大電流直流電源是冶金,、化工及有色加工行業的重要裝置,。 為解決目前國內傳統直流電源存在的功率因數較低、諧波污染嚴重等問題,本文設計了一種大電流可并聯直流開關電源模塊的優化拓撲結構,可以根據用戶使用容量的需 求而選擇并聯個數,達到運行效果好,、現場調試工作量小,、使用方便、調整控制方便等優良效果,。 通過查閱大量參 考文獻和技術資料,本文設計了以IGBT為主功率器件,由三相全橋不可控整流電路,、全橋逆變電路和全波整流電路 組成的主電路,詳細介紹了主電路各器件的參數計算和器件選型。
380V配電屏上的的始端雙電源切換(電源來自柴油發電機與變壓器)是要求能帶得了接在它后面的所有一、二級與消防負荷、還是只需要帶停電,、消防時的最大值,?
主要想向各位請加一下主母排的規格及主進線開關的額定電流是按一個變壓器容量(800KVA)選擇,還是按兩個變壓器容量(1600KVA)選擇
我公司一變電所的直流系統有五塊直流高頻開關電源(充電模塊)但第一個模塊顯示的電流明顯高于其余的四個,,這樣有什么后果目前沒查出原因求指教
DC-DC開關電源因體積小,,重量輕,效率高,,性能穩定等優點在電子,、電器設備,家電領域得到了廣泛應用,,進入了快速發展期,。DC-DC開關電源采用功率半導體作為開關,通過控制開關的占空比調整輸出電壓,。其控制電路拓撲分為電流腏胶碗妷耗J?,電流模式控制因?dòng)態反應快、補償電路簡化,、增益帶寬大,、輸出電感小和易于均流等優點而被廣泛應用。電流模式控制又分為峰值電流控制和平均電流控制,,峰值電流的優點為:1)暫態閉環響應比較快,,對輸入電壓的變化和輸出負載的變化瞬態響應也比較快;2)控制環易于設計;3)具有簡單自動的磁平衡功能;4)具有瞬時峰值電流限流功能等。但是峰值電感電流可能會引起系統出現次諧波振蕩,,許多文獻雖對此進行一定的介紹,,但都沒有對次諧波振蕩進行系統研究,特別是其產生原因和具體的電路實現,,本文將對次諧波振蕩進行系統研究,。 1 次諧波振蕩產生原因 以PWM調制峰值電流模式開關電源為例(如圖1所示,并給出了下斜坡補償結構),,對次諧波振
三相進戶時,總開的計算電流才14A而分回路電流就20A,這樣所選開關會不會導致分開關比總開更大?這是我剛接觸的一份圖紙,設計者竟然把單相負荷直接類加就得出三相負荷!
凸輪轉換開關用在直流220V中,,負載為電磁線圈340W(DC-13),我看到轉換開關額定電流只有0.3-0.6A,,請問這能行嗎,?
10KV負荷開關的國家標準額定短時耐受電流是多少?10KV負荷開關-熔斷器組合電器的額定電流具體指什么,?我覺得應該是熔斷器的額定電流???為什么銘牌上刻的都是125A呢,?
最近在做環網柜的項目,遇到一個問題,要做3段式保護,,過流,、速斷、短路,。對于過流,,書上說負荷開關可以開斷額定電流,要是電流超過額定電流又不大,,比如說額定電流是630A,,它能否分開700A的電流。是負荷開關自己分過流還是交給上級斷路器,。速斷和短路怎么做保護,。大家指點一下。
開關電源額定電流
開關電源額定電流專題,,為您提供開關電源額定電流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與開關電源額定電流 相關的專業交流討論,更多開關電源額定電流相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題