亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 斷路器的殼架電流與額定電流的關系,?

    請教,,例如NA1-6300系列額定電流4000A與NA1-4000系列額定電流4000A,有什么區別,,那位高手指點一下,,不勝感激啊!

  • 塑殼開關的殼架電流與額定電流的選擇

    塑殼開關的殼架電流與額定電流的選擇,,就是說假如的額定電流是214A,那我選擇殼架電流225A可以么,,,這有什么要求沒有,?

  • 斷路器殼架等級額定電流的作用,?

    斷路器殼架等級額定電流,,用基本幾何尺寸相同和結構相似框架或塑料外殼中所裝最大脫扣器額定電流表示,請問我們在選擇斷路器時根據什么參數來確定斷路器殼架等級額定電流,,這個問題我一直沒搞明白,。

  • 關于成套報價時的殼架電流

    小弟有個問題想向前輩們請教,小箱報價時,,如果發來的圖紙殼架電流選得特別大,,應該說和額定電流相差很大,可以改他的嗎,,比如CM1-160/40A,,能不能改成CM1-100/40A,或者更小的CM1-63/40A.有勞了,。

  • 開關的額定電流怎么選擇,?,?

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,,還是按兩條線路的電流總和來選,??求指教,。,。。

  • 求助,為何額定電流之么大,?

    求助,,為何額定電流之么大,?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,,額定電流12.5A,。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,,是否我算錯了,?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A,?多謝了,。

  • 請教 額定電流和計算電流的區別~

    一、額定電流和計算電流的區別是什么呢,?二,、電纜,開關的選型應該按照額定電流還是計算電流呢,?三,、既然有計算電流,電機的額定電流又有什么作用呢,?[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-8-15 10:27 編輯 ]

  • 框架電流和額定電流對于保護的意義

    比如計算電流80A,,需要選用100A的斷路器,那么我選100框架和225框架有什么不同,,有必要么,,大框架小額定電流的斷路器是為了干什么設計的我見過的基本上都是盡量使用小框架的斷路器,不知道為什么開關廠要生產1個額定電流的兩種框架

  • 關于斷路器額定電流問題?

    我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.

  • 急求,,關于GCS的額定電流問題

    下面是我廠拿到的3C認證上的規格/型號GCS 主母線:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配電母線:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40請問我廠生產資質是不是為: 進線柜額定電流范圍 3150A~1600A出線柜額定電流范圍 1000A~400A

  • 單相插座額定電流的問題,。。

    一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和,。。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?

  • GCK控制柜的銘牌額定電流

    GCK控制柜的銘牌額定電流怎么打,?是打主母排的額定電流還是打垂直母排的額定電流,?來個大神解答下{:1_105:}

  • 額定電壓和額定電流等級劃分的依據

    額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧

  • 塑殼斷路器的額定電流問題

    塑殼斷路器的額定電流問題

    1、想問問大家,,In小于等于63A約定時間是大于1h是什么意思,? 2,、什么叫冷態 什么叫熱態? 3,、什么叫返回特性時間,?

  • 關于開關電氣額定電流的選擇

    有一個問題困擾了很久,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,,通常的變壓器能滿足這個功能么,還是說我理解錯誤,。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去

  • 80KVA變壓器的額定電流是多少,?

    知識點:變壓器 對三相變壓器的額定電流可用以下公式計算。<

  • 80KVA變壓器的額定電流是多少

    根據公式計算,,變壓器電流 :I=S/U/3√ 負載功率P=S*cos? 口算 :一次電流 I=S*0.06 二次電流 I=S*1.5 S是變壓器的容量,,cos?是變壓器的功率因數。   變壓器的負荷率,。變壓器的負荷率一般如80%~90%,。也就是說變壓器的最佳工作狀態為額定容量的85%,滿載或過載都將減少變壓器的使用壽命,。 求電流:與三相負載求電流相同,。                                                                      I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.

  • GCK抽屜柜額定電流如何確定,?

    一臺GCK抽屜柜有個4個抽屜。分別分200A,,400A,,630A,630A,。的斷路器,。請問本柜設備銘牌上額定電流如何定。,?你的公司如何定的,。最大的。最小的,。,?如何定最為合理呢,、?請大家幫幫忙?、?

點擊加載更多

殼架電流 額定電流

殼架電流 額定電流專題,,為您提供殼架電流 額定電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與殼架電流 額定電流 相關的專業交流討論,,更多殼架電流 額定電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度