本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,,還是按兩條線路的電流總和來選,?,?求指教,。。,。
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A,。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大,?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,,是否我算錯了,?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A,?多謝了,。
在現場變頻柜用鉗表測量了一臺30HZ水泵用施耐德變頻器的進線電流A11/C7,但在配電室內上游開關下口測量為15/14/14,,多功能電表也是這樣顯示,。水泵是配電盤專用的,沒有別的負載,。請教幾位有遇到這樣怪事的嗎,?謝謝!
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
一臺變頻器輸入端采用數字式電流表測量,,顯示測量電流為180A,,采用數顯式的鉗表測量同一位置的電流時,顯示測量電流為160A,,經檢測,,電流表,、鉗表、互感器都沒問題,,請問為什么有這樣的差異存在,?降低轉速后,數字表顯示測量電流為35A,鉗表測量電流為27A,,同樣存在誤差,。
西門子440變頻器,可以給出4-20mA的轉速反饋信號,,但現在要求還要給出實時的電機電流信號(也從變頻器中給出),,電機功率為4KW。西門子變頻器是否能給出,,我個人認為是給不了,。有類似工程的同仁是否發表些看法,謝謝,!
關于變頻器的:我們廠有臺變頻器剛安裝上就出現了問題,請各位高手指點一下,在變頻器帶負載啟動完大約10分鐘后,變頻器自動跳閘,重新啟動還能啟動,還是10分鐘左右就又跳了,本人不知道它究竟出現在哪個環節上.
最近安裝一臺變頻器,,在輸入電流輸出參數時遇到一個問題,廠家人員說上限輸入電機額定電流就可以了,,可是如果電機過電流運行而又沒有達到過流保護定值,,那么在遠方監控就看不到電機超額定的情況,我們想將上限加大,,比如電機額定電流是167A,,上限我們輸入200A,這樣造成了遠方DCS電流指示偏大,,如果改為167A,,當電機過流時,DCS又不能如實顯示,,這種情況應咋辦呢,?
一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和,。。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?
額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
GCK控制柜的銘牌額定電流怎么打,?是打主母排的額定電流還是打垂直母排的額定電流,?來個大神解答下{:1_105:}
知識點:變壓器 對三相變壓器的額定電流可用以下公式計算,。<
根據公式計算,,變壓器電流 :I=S/U/3√ 負載功率P=S*cos? 口算 :一次電流 I=S*0.06 二次電流 I=S*1.5 S是變壓器的容量,,cos?是變壓器的功率因數。 變壓器的負荷率,。變壓器的負荷率一般如80%~90%,。也就是說變壓器的最佳工作狀態為額定容量的85%,滿載或過載都將減少變壓器的使用壽命,。 求電流:與三相負載求電流相同,。 I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.
1,、想問問大家,,In小于等于63A約定時間是大于1h是什么意思? 2,、什么叫冷態 什么叫熱態,? 3、什么叫返回特性時間,?
變頻器工作時,,之所以產生諧波電流,,是因為變頻器輸入端的整流電路阻抗不是一個定值,其阻抗著外加電壓的變化發生變化,,這就導致整流器從電網吸取的電流不是正弦電流,。單相整流器由整流橋和平滑電容構成。一般情況下,,負載的電流由平滑電容供給,僅當正弦波的電壓高于平滑電容的電壓時,,才會有電流流入電容和負載中,,因此僅在電壓峰值處產生脈沖狀,這種脈沖電流中包含了豐富的諧波成分,。同樣的道理,,三相整流器也會產生諧波電流,但是這時對應每個波峰,,不是一個脈沖電流,,而是兩個脈沖電流。
有一個問題困擾了很久,,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,,通常的變壓器能滿足這個功能么,,還是說我理解錯誤。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去
斷路器的脫扣器一般都標有其額定電流值,其值與斷路器的額定電流一般相等,脫扣器內通入的電流為CT變過來的二次電流,它的額定電流有什么意義?
10KV高壓柜中的各元件給的額定電流通常都為630,, 若是直接算10KV接1000的變壓器,電流似乎是57.37吧 那么這630是怎么來的 同理,,當額定電流>1600的時候,,柜子選1000寬的!這個1600
變頻器額定電流
變頻器額定電流專題,,為您提供變頻器額定電流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與變頻器額定電流 相關的專業交流討論,更多變頻器額定電流相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題