本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,,還是按兩條線路的電流總和來選,??求指教,。,。。
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,,銘牌上的額定功率為1.87KW,,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大,?按手冊功率因素取0.8,,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,,效率為何會之么低,,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定,?而不能簡單按1.87*2=3.74A,?多謝了。
200kw電機.額定電流363A配多少平方的銅線合適110KW電機額定電流205A配多少平方的銅線合適[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-7-23 22:56 編輯 ]
為何高壓系統電流很小,但電纜的額定電流卻很大? 比如1000KVA的變壓器,電流僅60A,為何電纜一般都選3x70或3x95的呢?
10(平方)以下乘5,。 16,、25乘4。 35,、50乘3,。 70,、95乘2.5。 100以上乘2,。 穿管8,、9折。請問各位大俠,,有沒有確切的計算公式或對照表呢?/p>
小弟正在實習期向各位老師虛心請教,根據電流怎么選型,,算出來電流怎么選電纜啊,,我看的資料和從這里下的選型的軟件里面的型號和我們用的好象對不上啊,?這些該怎么用?。肯M蠹医o我講詳細些,,我在此先謝過了?。?/p>
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
做了一條道路,某一回路路燈額定電流4.6A,,電纜4X25(當?shù)啬承┎块T的要求)的,,是按照額定電流選接觸器,還是按照電纜選接觸器,?如果按照額定電流選得話,,9A就夠了,可是電纜和接觸器怎么連結???[ 本帖最后由 qd8829 于 2011-10-23 21:46 編輯 ]
規范中有“一根絕緣導體或電纜預計負荷電流不超過它成束電纜敷設時的額定電流值的 30%,,在計算束中其他電纜的降低系數時,,此電纜可忽略不計?!蹦钦垎栠@里的成束敷設是指一排,,還是可以多排重疊,,另外斷路器是不是也必須按30%選呢?
下面是我廠拿到的3C認證上的規格/型號GCS 主母線:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配電母線:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40請問我廠生產資質是不是為: 進線柜額定電流范圍 3150A~1600A出線柜額定電流范圍 1000A~400A
一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和。,。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?
GCK控制柜的銘牌額定電流怎么打,?是打主母排的額定電流還是打垂直母排的額定電流?來個大神解答下{:1_105:}
額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
1,、想問問大家,,In小于等于63A約定時間是大于1h是什么意思? 2,、什么叫冷態 什么叫熱態,? 3、什么叫返回特性時間,?
有一個問題困擾了很久,,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,通常的變壓器能滿足這個功能么,,還是說我理解錯誤,。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去
知識點:變壓器 對三相變壓器的額定電流可用以下公式計算,。<
根據公式計算,,變壓器電流 :I=S/U/3√ 負載功率P=S*cos? 口算 :一次電流 I=S*0.06 二次電流 I=S*1.5 S是變壓器的容量,cos?是變壓器的功率因數,。 變壓器的負荷率,。變壓器的負荷率一般如80%~90%。也就是說變壓器的最佳工作狀態為額定容量的85%,,滿載或過載都將減少變壓器的使用壽命,。 求電流:與三相負載求電流相同,。 I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.
一臺GCK抽屜柜有個4個抽屜。分別分200A,,400A,,630A,630A,。的斷路器,。請問本柜設備銘牌上額定電流如何定。,?你的公司如何定的,。最大的。最小的,。,?如何定最為合理呢、,?請大家幫幫忙?、?
240電纜額定電流
240電纜額定電流專題,為您提供240電纜額定電流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與240電纜額定電流 相關的專業交流討論,,更多240電纜額定電流相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題