歡迎下載,,2013版的,。
1 何謂直接接觸電擊,? 所謂直接接觸電擊是指人體因種種原因直接觸及帶電部分而引起的電擊。例如小孩無知,,用鐵絲插入插座相線插孔而引起的電擊,。
600問是500問的升級,該資料以問答方式結合一些案例深入淺出地闡述低壓電氣裝置的接地、等電位聯結,、電氣分隔,、雷電和操作過電壓防護、過電壓防護,、過電流和電氣火災防護,、“斷零”防護、抗電磁干擾以及特殊場所的提高要求等國際標準制定的緣由,。對于初學者來說,,是一本學習和鞏固基礎知識好資料,對于有工作經驗的人來說,,是進一步理解建筑電氣設計的好書,。(本書為第一版)
建筑物電氣裝置600問王厚余
本帖最后由 過去的小5 于 2015-4-24 09:00 編輯 1,何謂I類設備,? 它需在電氣裝置設計中補充哪些防電擊措施,?I類設備是目前應用最廣泛的一類設備。它也具有金屬外殼,,但它除靠一層基本絕緣來防電擊外還另有補充措施,,即它具有經PE線接地的手段。這樣當基本絕緣損壞帶電導體碰設備金屬外殼時,,外殼對地電位因接地而大大降低,。同時經PE線構成的接地通路也可使產生的接地故障電流返回電源,這時回路上的防護電器即可檢測出故障電流而及時切斷電流,。
王厚余老先生的建筑電氣裝置600問,,對于理解建筑電氣設計有著很大幫助
本帖最后由 過去的小5 于 2015-4-22 15:34 編輯 1,何謂直接接觸電擊,? 所謂直接接觸電擊是指人體因種種原因直接觸及
如圖,,這里說發生單相接地故障,其他兩非故障相對地電壓為根3倍相電壓,,為什么啊,?
本帖最后由 xie0316 于 2016-3-3 09:41 編輯 《低壓配電設計規范》,,3.1.15,,“在符合下列情況時,應選用具有斷開中性極的開關電器:1 有中性導體的IT系統與TT系統或TN系統之間的電源轉換開關”《民規》,,7.5.3,,“三相四線制系統中四極開關的選用,應符合下列規定:1.保證電源轉換的功能性開關電器應作用與所有帶電導體,且不得使這些電源并聯2 TN-C-S,、TN-S系統中的電源轉換開關,,應采用切斷相導體和中性導體的四極開關”兩臺變壓器互為備用情況下,圖1.9和圖1.13選用3P,?有人老跟我糾結這不是轉換開關,,三鎖兩鑰難道不是保證電源轉換的功能性開關電器?
建筑物電氣裝置500問.pdf
1,、插座和照明燈具靠近可燃物時,,應采取哪些措施?(答:應采取隔熱,、散熱等防火保護措施,。)2、消防控制室內嚴禁那些線路,、管路通過,?(答:嚴禁與消防控制室無關的電氣線路和管路通過。)3,、可燃材料倉庫的配電箱及開關宜設置在那個位置,?(答:宜設置在倉庫外。)4,、高層建筑內消防用電設備的配電線路和控制回路宜怎樣劃分,?(答:宜按防火分區劃分。)5,、 應急照明燈和燈光疏散指示標志,,應設什么樣的保護罩?(答:應設玻璃或其它不燃燒材料制作的保護罩,。)6,、預計雷擊次數大于或等于0.06次/年,且小于或等于0.3次/年的住宅,、辦公樓等一般性民用建筑物應劃分為第幾類防雷建筑物,?(答:應劃分為第三類防雷建筑物。)7,、一級負荷應由兩個電源供電,,當一個電源發生故障時,對另一個電源有什么要求,?(答:另一個電源不允許同時受到破壞,。)8、二級負荷的供電系統,,當采用電纜線路時,,應采用兩根電纜組成的線路供電,,其每根電纜應能承受多大的二級負荷?(答:其每根電纜應能承受100%的二級負荷,。)9,、當部分用電設備距供電點較遠,而彼此相距很近且容量很小的次
我在淘寶教育上找到的王厚余王老針對于《建筑物電氣裝置600文》的精彩講解視頻分享給大家,!呵呵?。?因為權限不夠無法發鏈接,,各位可以登陸淘寶教育在課程中搜索“王厚余”就可以看到了,!
請教往年考過的朋友,《建筑電氣裝置500問》可以作為答題依據嗎,?我看過05-09年供配電真題,,里面如05、06,、08,、09都有低壓接地故障的考題,依據只能從《建筑電氣裝置500問》找到,,而大綱里并未指定該書為參考依據,。請教了。
最近正在看王老的<建筑電氣裝置500問>,,其中關于TN接地系統的適用場所有點疑惑:1.19條稱“在設有變電所的建筑物內接地系統的最佳選擇是TN-S系統...”1.20條稱“當建筑物以低壓供電如果采用TN系統時宜采用TN-C-S系統而不宜采用TN-S系統”這兩條該怎么理解,?以低壓供電、并設有變電所的建筑物應采用哪種系統合適,?還是指設有變電所的建筑物接地系統應選用TN-S,,未設變電所的建筑物接地系統宜選用TN-C-S?也歡迎大家對本書其它疑問進行討論,!希望在大家的討論中能對本書有深刻的理解,。[ 本帖最后由 powertiger-mm 于 2010-8-6 00:00 編輯 ]
各位前輩,請問在電氣設計中什么時候應該選線為3+2,,什么時候選4+1,,為什么要這樣選呢?還有在什么情況下選用BV線BYJ線和YJV 線,,新手問的問題比較低級,,還望大家理解。,。,。望大家踴躍回答,,非常感謝
10、電氣,、電信,、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器、油浸電抗器,、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤,、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線
以下問答,哪個規范里有這方面的規定,?
本人借花獻佛,!第一部分
再過一天,我就要46周歲了?。,。閳D個吉利,,提前給大家先送一份大禮------建筑物電氣裝置600問(王厚余,,36M)!??!
最近拜讀王厚余老師的《建筑物電氣裝置500問》,學到了很多知識,。同時也領略了大師的風采,,很值得后輩們學習。當然,,大師的作品不是我等晚輩能完全領會的,,在學習的過程中難免存在一些不解,現將部分問題,、不懂的,、個人認為不對的部分寫上來,請大家指導和探討,。,。(引用原文部分不一定是原文,但是,,意思一定一樣),。 問題1,、見本書第
建筑電氣600問
建筑電氣600問專題,為您提供建筑電氣600問相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建筑電氣600問 相關的專業交流討論,,更多建筑電氣600問相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度