問題補充:我的居民樓33層,,現在沒有含二次結構,鋼筋的單方含量快要62了,,能給建議一般哪好錯嗎,,我都檢查了,可能水平有限,,實在查不出來了
我們現在就有一個一層的地下車庫,,面積是2044平米,地庫高3.9米,,有上蓋,,上蓋可行車(按消防車通道考慮),基礎采用片閥基礎,,底板上回填毛石砼以達到抗浮要求,。找四個施工單位報價,發現其鋼筋量(噸)分別是162,、192,、190、176,,因幾家差別太大,,于是我們甲方的土建工程師(高工,曾在茂名石化集團等單位做過設計)親自進行抽鋼筋,,算出來才128噸,,取103%也就132噸,單位面積(平方米)鋼筋重量是64.46公斤,。為何大家的數值相差那么大呢,?施工單位只拿到藍圖而沒有電子檔,,是否沒結構圖的電子檔(設計院提供或者施工單位自行根據藍圖制作電子檔)就無法用算量軟件算量的啊,?如果是這樣,,到底哪一個是準確的呢?如果找中介單位算工程量,,也不知道到時候拿到的會否真的是比較準確的工程量啊,,怕怕......請各位有豐富的打預算經驗的大哥幫忙分析一下,或者有什么類似的工程的實例的單位面積鋼筋含量的,,也請提?shù)值給我參考,,謝謝!
最近做密肋樓蓋,,地下車庫,,頂板上1.3m厚覆土,不知道密肋樓蓋的鋼筋含量與平時做的十字交叉梁樓蓋結構的鋼筋含量那個節省,,如果按正常十字交叉梁樓蓋,,8.4m柱距,需要做到900-1000mm的梁高,,加上頂板250mm厚,,鋼筋含量也在45kg/平方左右,不知道改成密肋樓蓋后鋼筋含量會少嗎,?或者大家做車庫時梁板樓蓋的鋼筋含量大約在多少呢,?
問題補充:做了一套工程,,剪力墻結構17層6620平地下兩層茷板基礎,同事做的鋼筋單方含量50左右,,我確是57,,怎么檢查多畫了?求指教
混凝土與鋼筋含量參考表
鋼筋及混凝土含量咨詢,!最好在8度區,。并附上簡單的工程簡介,如層數,,層高,,建筑面積,鋼筋,、砼等級標號,,每層單元數及戶型大約的面積。
按新規范對共計60多棟各類工程的統計: 對8度,,三類場地: 框架一般每平米65--70公斤,; 框剪一般每平米70--75公斤,; 剪力墻一般每平米75--80公斤。 對8度,,二類場地: 框架一般每平米55--60公斤,; 框剪一般每平米60--65公斤; 剪力墻一般每平米65--70公斤,。 對7度,,三類場地: 框架一般每平米55--60公斤; 框剪一般每平米60--65公斤,; 剪力墻一般每平米65--70公斤。 對7度,,二類場地: 框架一般每平米45--50公斤,; 框剪一般每平米50--55公斤; 剪力墻一般每平米55--60公斤,。 對6度,,二類場地: 框架一般每平米35--40公斤; 框剪一般每平米40--45公斤,; 剪力墻一般每平米45--55公斤,。 對6度,三類場地: 框架一般每平米40--45公斤,; 框剪一般每平米45--55公斤,; 剪力墻一般每平米50--60公斤。
高層建筑的鋼筋含量:項目占地2.3萬平方米,,地下4層(人防),,建筑面積18萬,建筑高度150米,,請問每平方米的鋼筋含量(分地下室跟裙樓,、標準層)。其他情況也不知道,,只有這些數據領導要求報資金計劃,,請專家給個大概的數,或是提供一個類似工程的例子請再給出砼總量,,大概就行,,呵呵,謝謝,。我們只能多報不能報少了
四層,,地基為紅粘土,不用毛石做基礎,。
鋼筋含量框架別墅的一般在40-50之間,,根據設計院不同,,含量也大不相同。 一般框架住宅(6層)45左右 框架住宅(12層左右)代地下車庫(人防)一般在80-90左右
發貼標準:說明建筑用途,、基礎形式,、結構形式、層高,、設計活荷載,、鋼筋級別、單位鋼筋用量 開始了:車間工程,、獨立基礎,、框架結構、層高六米局部四米,、車間活荷載1000公斤,,三級鋼筋、鋼筋用量69公斤/平方米,。 宿舍樓工程,、筏板基礎,磚混結構,,層高3米,,活荷載300公斤,鋼筋1級2級鋼筋,,單位用量33.8公斤/平方米,。 希望大家踴躍發貼,攢夠了作成表格發到網上,。請把抗震等級也列上
請求高手指點下,,34層的剪力墻結構的鋼筋含量如何計算。在PKPM中的工程總量中能計算出混凝土的量,,如何計算鋼筋的量,,謝謝!?。,。。,?!34層的剪力墻結構中樓板、梁,、剪力墻,、柱的配筋率多少合理??,?
最近在實習,,磚混結構,,構造柱和墻之間要設2根6mm鋼筋,請問一下要錨入柱子中多少,?遇到門窗洞口的彎折長度是多少,?(或者說參考哪本圖集?)我問過老師,,老師說施工圖紙中一般有說明,,可是我仔細又看了一下沒有找到。第一次發帖,,各位幫幫忙?。≈x謝,。
關于萬科經典住宅鋼筋含量測算的資料,有一定的參考性…………
發貼標準:說明建筑用途,、基礎形式,、結構形式、層高,、設計活荷載,、鋼筋級別、單位鋼筋用量開始了:車間工程,、獨立基礎,、框架結構、層高六米局部四米,、車間活荷載1000公斤,,三級鋼筋、鋼筋用量69公斤/平方米,。宿舍樓工程,、筏板基礎,磚混結構,,層高3米,,活荷載300公斤,鋼筋1級2級鋼筋,,單位用量33.8公斤/平方米,。希望大家踴躍發貼,攢夠了作成表格發到網上。
我是在現場做預算的,,前幾天我們工地打基礎砼時,,由于標高沒控制好,砼方量多了,,可領導批評我算量不準確,,還說我沒扣鋼筋含量。我想請教土木在線的朋友們,,計算砼方量是不是要扣除鋼筋含量,??謝謝大家多多指導?。,。?/p>
砼構件模板、鋼筋含量計算軟件
五級設防人防地下室鋼筋含量220kn/m2左右,六級設防人防地下室鋼筋含量160kn/m2,。單建式與附建式人防地下室的造價:附建式人防地下室的造價高,。
磚混鋼筋含量