請教大家一個難題,,公司接了一個磚混改造的活,,為7度去,樓板全部采用預制板,,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,,這種做法該怎么做的?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求,?謝謝大家?。?!最好那位高手能給一個類似的做法?。?!
92年的磚混房子,,一共五樓,位于四樓,,拆墻師傅說拆完只有紅磚,,沒有鋼筋,是否可以拆,。若不能,,現在如何補救?謝謝各位大神了,。
裝修房需要拆除一段墻體,墻體跨度3,。5M,,見附件紅圈處墻體,墻體上部有連梁250*350,,梁上部2根16鋼筋,,下部3根16鋼筋,本來此段施工中應為先澆梁后砌墻,,這樣拆除這段墻就沒有問題,,但實際施工中為先砌墻后澆梁,我所在的樓層為三層,,所以上面三層的力全部由墻體往下傳,,不知拆除這段墻體,此梁能否承受得了,,另外黃圈處為封堵一門洞,,綠圈處為在承重墻上開一個900寬的門洞,如有結構設計方面的專家,,在此請教,,感謝![ 本帖最后由 sl_2009 于 2010-6-8 14:03 編輯 ]
請教大家一個難題,,公司接了一個磚混改造的活,為7度去,,樓板全部采用預制板,,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,這種做法該怎么做的,?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求,? 謝謝大家?。?!最好那位高手能給一個類似的做法?。?!
老房子是磚混結構的,,在二層,一共是5層,,想改動內部格局,,能拆內墻嗎,附上圖紙請各大神給給意見
本帖最后由 mayue131 于 2013-7-24 12:10 編輯 各位大蝦,,我這是農村房子,一共二層,,這是第二層,,現在想改造一下,想請教各位,,現在不知道紅色框內的墻體上面是否有梁,,個人覺得應該是有,并且和走廊的梁連在一塊,。我現在想請教的問題是1,,紅色框內的墻體上面有梁的情況下,紅色框和藍色框內的墻體能否拆除,?如果能拆除的話是否需要加結構柱,,應該怎么加。2,,紅色框內的墻體上面沒有梁的情況下,,紅色框和藍色框內的墻體能否拆除?小弟先行謝過各位了,。,。。,。
近因 需在原有的商品房基礎上新建,但對其中的部分承重墻考慮到采光的需要需拆除,.需如何處理才對結構安全性不造成很大影響!
此圖為單層結構平面! 房屋為90年代的修建,,結構為預制板和紅磚。共4層 由于房間太小現在想擴寬房間,,需要拆除紅色部分的承重墻,。4層樓都要拆! 想了很久,,想出兩種方案,,請專業的大師幫忙給點意見: 1.先將墻體兩邊的預制板用木方進行加固,然后拆除墻體,,用現澆澆筑一根過梁到兩邊墻體內,! (應該不能4層樓同時進行,可能要從上到下一層一層的做,,時間可能會很久) 2.用100*100*5的方管在墻體兩邊做過梁并靠墻做門形支撐,。然后拆除墻體。 以上兩種方法,,對于受力有沒有問題,?哪種方法更好? 注
單層磚混結構切割一半的做法有什么樣的,,怎么切
圖紙簡介: 由于道路擴寬,拆除磚混房屋突出部分并進行加固,,有標準層結構平面圖,,基礎平面圖平面圖,加固大樣,。 投稿網友: tessaiga 上傳時間: 2014-06-09
如題,磚混結構樓房,,6層建筑,,現在想改動戶型結構。 請問廚房衛生間處厚約5厘米的水泥板隔墻屬于承重結構嗎,?能否拆除,? 求各位老師解答,,謝謝
2000年左右單位的房子,,陽臺全部封窗了,。最近想裝修,希望能擴大點空間,,想把圖上陽臺的墻體打了,,不知道能不能打,希望大家給我意見,。
我的一個朋友要開個店,所以在首層想臨街開個門出來,,但那堵墻是承重墻,,那個樓是三層磚混樓,所以請教各位,,則那樣進行加固呢,,我想出的方案是座鋼結構的,洞兩邊立上鋼柱,,柱上放鋼梁,,托著上邊的墻,不知道是不是可行,,還有大家還有沒有更好的方法了,,小店,想盡量用簡單且省錢的方法,,先謝謝大家了,!
第一次做拆墻圖,心中無底,,懇請同行指正,,謝謝
我們現場是四棟高層,,22層,,使用的是外爬架,現在有的棟號已經封頂,,準備拆除外爬架,,但是大家都是第一次接觸這種外架,不知道怎么拆除,,要是直接從上面扔,,鋼管會損壞不說,還很危險,,要是一點點往市內倒運效率太低,爬架又不能降下來,,現在沒有想到什么好辦法,,想向各位大蝦求助一下!大家給個好的實用的拆除方案,,還有就是拆除這種外架,,要注意什么呢(我說的是除了設置隔離區,系掛安全帶之類的事),?首先感謝大家的建議與提議,,但是好多人都說的是普通腳手架的拆除方法,31#樓子龍說的有道理,,但是我們現在由于資金問題,,裝修隊伍遲遲沒有進場,所以現在進行了爬架拆除,。補充說明:我在網上查了一下爬架拆除的注意事項,,在這里補充一下,希望大家繼續幫我補充下去,,謝謝大家,!1、首先制定拆除方案:方案分空中拆除與地面拆除兩種,,具體可根據施工現場情況拆除,。2、由上至下順序拆除橫桿,、立桿及斜桿,,超長臨邊斜桿,最后拆下前應綁扎防墜繩。嚴禁上下同時拆除,。3,、主框架(底層桁架)的拆除:先用塔吊對主框架進行預緊,防止穿墻螺栓松開時,,
1. 同事去工地驗收,,發現許多承重墻上留有一道道的通縫(墻厚打通),問:咋回事?2. 回答:提前把線槽留好,。3. 同事頭疼得很:這也不能留個通縫呀,,而且磚塊也不留個咬槎,直溜溜的挺整齊,。4. 請問:如何處理,?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 編輯 ]
目前咱工地剛剛進行拆除人貨梯,但是塔吊早就拆除了,,個人覺得沒有塔吊配合拆除相當?shù)穆?,又不安全!問了領導為什么這么早拆除塔吊呢,?一句話塔吊沒用了,,放這里租金相當貴啊,!就我個人而言哦,,我覺得應該是先拆除人貨梯再拆除塔吊的!望大伙從各個角度分析下這倆的拆除時間,。,。小弟謝了還有個問題就是哦,在拆除人貨梯同時,,是否要同時拆除每層的卸料臺的鋼管架呢,??
本帖最后由 tthq6006 于 2015-6-20 16:56 編輯 拆框架結構模板順序是,,先柱子后樓板 后梁,,這個順序的原理是什么,不太明白,,求高手詳細解答下
磚混煙筒拆除
磚混煙筒拆除專題,,為您提供磚混煙筒拆除相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚混煙筒拆除 相關的專業交流討論,,更多磚混煙筒拆除相關內容請?jiān)L問