七度區,,建筑高度不到24米,,局部大跨度。審圖要求抗震等級按照二級,,個人認為可以把大跨度部分的抗震等級設置為二級,,其他部位都是三級,不知道大家遇到這情況都怎么處理的,?
老板給的第一個項目七層磚混結構進行抗震演算天呀,,大片大片的紅色怎么辦呀,??,?一般調整的方法有那些,,還請前輩指點指點!??!
目前手頭有一工程,一棟建筑物框架結構,,長126米,,中間高兩端低,將中間高的部分設縫分開,,兩端建筑物高度20米,,中間建筑物30米,按抗震2010,中間的抗震等級為二級,,兩端的抗震等級去多少,?是三級,還是二級,,出處在那,?謝謝各位
抗震等級與場地類別有關系嗎?比如20米高框架,,7度區(0.15g),,丙類建筑,在二類場地與四類場地的抗震等級分別是多少,?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-5-30 09:50 編輯 ]
如果裙房是框架,,本身抗震等級是三級,;主樓是框剪,其中框架抗震等級二級,,剪力墻抗震等級一級,。那么裙房的抗震等級是二級還是一級?
最近做了一個磚混的工程,1層地下室+7層上部結構+電梯間,,在PM-8里面計算時候大面積飄紅,,超限,地震作用太大,。同事說了一個方法:在樓層組裝時候不組裝地下室那個層,,也就是說少了一層地下室,結構成為7+1,,地震作用明顯變小了,,墻體配筋也少了。想請問,,在PKPM計算中,,應該考慮到了地下室的地震作用,上述的處理方法是不是不合理,。謝謝
6度區某砼結構<80m有剪力墻(多為短肢墻)及少部分框架柱則該結構的抗震等級是一般墻4級短肢墻3級還是一般墻3級短肢墻2級其實個人意見是偏向前者的,,個人認為該結構屬于短肢墻結構而不是框剪結構,固一般墻為4級短肢墻為3級上來求證一下
大家有沒有看2005年考題的關于高層題的第2道大題,,就是大底盤單塔樓高層建筑,,主樓為框架-核心筒,,裙房為框架其中第四小題:裙房為商業建筑,主樓為普通住宅,,問裙房框架柱的縱向配筋根據抗震設防標準:裙房為乙類建筑,,主樓為丙類建筑,那么確定裙房框架柱的抗震等級應該為幾級呢個人覺得應該為2級不知大家有何看法
剛出完一套消防車庫圖紙,二層,,局部三層,,框架結構,抗震設防烈度為8度,,設計地震加速度0.20g,出圖后發現建筑抗震設防類別為乙類,,抗震等級為一級,,原來沒注意按丙類設計,抗震等級為二級計算的,。審圖也沒有提這個問題,。規范上這樣說:乙類建筑,地震作用應按本地區抗震設防烈度計算,??拐鸫胧?dāng)設防烈度為6—8度時應提高一度設計,,當為9度時,,應加強抗震措施。對較小的乙類建筑,,可采用抗震性能好,、經濟合理的結構體系,并按本地區的抗震設防烈度采取抗震措施,。乙類建筑的地基基礎可不提高抗震措施,。什么叫較小的乙類建筑?我需要重新計算出圖嗎,?
磚混結構房屋在我國中小城市和村鎮的民用住宅占有較大的比例,,磚混結構具有采光通風良好、保溫隔熱層比高層住宅薄,、無電梯使用費和維修費,、造價低廉的優點。 磚混結構房屋在抗震方面,,磚砌體和預制樓板存在著整體性較差的缺陷,,如遇大震存在著非常大的安全隱患。為了減輕地震帶來的危害,除了按抗震規范要求設計施工,,建議在+-0.000m標高位置設一道把基礎與主體分開的隔離層,,起隔離緩沖作用,以減輕震害,。 現在的木門,,大部分采用無門框制作,室內地坪做成后,,包門框安門扇,;防盜門也可以地坪做完后安裝。地圈梁上標高由原來的-0.060m提高到+-0.000標高的位置,。不論有無地下室,,隔離層都設在+-0.000位置。 隔離層的材料,,本人從2008年5.12大地震就在選擇,,即要考慮隔離,也要考慮材料的耐久性和防水性,,感到工程造價的增高,,村鎮人民生活水平能否承擔。現在建議采用廢輪胎制作的加化纖絲隔離層,,即起到隔離作用,,又防水耐久,節約能源,,廢物利用,,降低造價。隔離層的尺寸,、形狀:單件長1000mm,,寬220mm,厚度2mm,,上面和下面中間各伸出長1000mm,,高10mm,厚度2m
請問大家 08版PKPM底框用規范算法計算,,轉換層的地震力如何放大,?需要手動輸入嗎?如果高層的主樓與裙樓抗震等級不一樣,,在SATWE中如何輸入?。空埓蠹?guī)蛶臀野?P
抗規 6.1.2高規4.8.3都明確指出建筑結構抗震等級的表格是針對丙類建筑的,。那么甲,、乙,、丁類建筑就不考慮了嗎?,?,?這么多院士編的規范,竟然出現如此大的疏漏?。,。?L
現作一工程,住宅,,無地下室,,11層,室外地面至樓頂高度為34.5米(不包括突出屋面電梯間,,樓梯間,,水箱間),場地類別2類,。7度設防,第一組,??蚣芙Y(jié)構。按照抗震規范6.1.2條表6.1.2應該是框架二級,。在沒正式做施工圖之前,,甲方要求給基礎圖著急基礎施工。我按照方案算出了基礎圖和底層柱子圖(拄下獨基),。當是計算得時候設置得是三級抗震,。個別柱子軸壓比逼近0.9,當是樓上荷載輸入偏大,,加之柱子截面已經做的不小了,。就出圖了?;A(chǔ)施工完了,,基坑也回填完畢。現在做施工圖得時候發現二級抗震下,,軸壓比超0.8,。柱子還不少呢。能否按照表6.1.2 注解2 接近或等于高度分界時,,應允許結合房屋不規則程度(位移比只有在y向5%偶然偏心工況下 部分超1.2)及場地 地基條件確定抗震等級,。 抗震等級仍然按照三級計算呢,。
抗震3.2.2條和3.3.3條規定了0.15和0.30這兩種地震加速度的特殊情況,我個人是這樣理解的:甲類建筑抗震等級和地震計算要提高一個等級,乙丙類地震作用不提高,但抗震構造措施應按照提高一度采取抗震構造措施.(就是6.3規定的一列措施:受壓區高度、加密區直徑間距高度,、最小配筋率,、錨固長度之類的東西),不知道我理解的對?,?
一剪力墻結構住宅,,7度設防,26層(無地下室),,首層4.4m,,總高度79.4m,基礎埋深0.8m(室內算起),,室內外高差0.3m,,確定抗震等級的結構高度如何取,?按高規房屋高度定義(室外地面至大屋面高度),,H=79.4+0.3=79.7m,但若從基礎頂面算起,,結構高度為H=79.4+0.8=80.2m,。按前者,抗震等級為三級,,按后者,,抗震等級為二級,個人覺得應該按三級,,大家覺得呢,?
一般中小學學校的抗震等級要提高一級,小弟我新手,,對于中小學這個范圍的理解不深很透徹,,請各位指點。疑問1:像一些中專類的學校,,按授課內容來講它應該不屬于中小學,,從這個角度上想,中??梢圆惶岣呖拐鸬燃?。但實際上中專類的學生一般都是初中畢業之后去讀的,年紀和高中生是一樣的,,從這個角度上想,,高中學校抗震等級提高,,中專的也應該和高中的一樣要提高,。兩個角度考慮得出的結果相反,。疑問2:例如我這里是7度0.10g,提高一度考慮的話是不是要用0.15g來計算,?疑問3:學校里面的教師宿舍抗震等級是否也要和學生宿舍一樣提高抗震等級,?[ 本帖最后由 fighter0102 于 2010-5-27 22:21 編輯 ]
抗震設計規范6.1.2條規定了無關,,而且施嵐青的答題指導里有些題目也是說無關。但根據高規第4.8.4條,,抗震等級似乎跟場地類別又是有關系的,。以哪本規范為準呢?請各位大蝦指教,。
抗震規范4.8.6 與主體連為整體的裙房抗震等級不應低于主體的抗震等級 如果不連接呢,。設置防震縫和伸縮縫呢 什么情況下可以和主體的抗震等級不一樣! 有些題中就沒和主體的抗震等級計算,!
目前手頭有一工程,,一棟建筑物框架結構,長126米,,中間高兩端低,,將中間高的部分設縫分開,兩端建筑物高度20米,,中間建筑物30米,,按抗震2010,中間的抗震等級為二級,,兩端的抗震等級去多少?是三級,,還是二級,,出處在那?謝謝各位,,真心祝愿答復者能通過2011的注冊考試,。
磚混抗震等級
磚混抗震等級專題,為您提供磚混抗震等級相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與磚混抗震等級 相關的專業交流討論,,更多磚混抗震等級相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題