6+1磚混結構 現在是第二層 這樣的搭接可以,?
磚混結構,7度抗震,,單層建筑,,層高3.3m,屋面,。業主要擴大空間,,把1~2軸的180墻(包括構造柱)拆掉,。我剛入行，沒做過加固設計,,想跟各位請教以下幾個問題:1,、加固設計及施工是否需要特種專業資質?這種小工程也需要么,?2,、1~2軸墻及柱子拆掉以后,用什么辦法加固更可靠,,如何進行核算,。這個工程施工隊比較差,最好能有比較方便施工的方法,。3,、拆墻加固后,我需要在旁邊擴建,。新舊屋面如何銜接能防止漏水,?因為室內是電氣設備柜,防水要求較高,。我考慮是做伸縮縫做法,,但感覺還是不能保證。查了很多資料,,但是都沒有找到具體的做法及核算過程,。感覺心里很沒底,真的是無計可施了,,跪求各位大神不吝賜教,!謝謝!
03SG611 磚混結構加固與修復
磚混結構加固與修復 03SG611
請教各位大俠: 一個冷庫建筑,,地面堆載:30KN/m*m,,磚混結構,墻下條形基礎,,計算條基寬度時,,該怎么考慮地面堆載,PKPM能算嗎,?有做個類似的朋友嗎,?小弟新手,望大家多指教,。
91年的老房子了,,想把客廳的墻搞一下。首先客廳帶陽臺的,,是有堵墻壁的,,而且還有門(不知道這樣子描述你們能懂不?)?,F(xiàn)在呢,,打算把這堵墻壁改造下,但是擔心承受的問題,。所以不知道該不該改,?具體要怎么改呢,我是想把原本門的位置對調下,。就是門原本位于左邊,,現在打算把左邊的門的位置填充起來,然后在右邊開個門,。相當于換個位置而已,。但是這樣子,不知道會不會影響到呢,?簡單的上張圖片,。就是圖片的那個墻。門的位置想換到右邊,,左邊就封起來
圖紙簡介: 本圖磚混結構加固與修復圖集( 03SG611),。為整本砌體加固圖集,,砌體加固的各類方法大樣均有,,最難得的是這是CAD格式的,編輯使用很是方便,,希望給有需要的工作者帶來方便 投稿網友: pands_1258 上傳時間:
[ 本帖最后由 dhw_henu2004 于 2012-1-12 15:24 編輯 ]
我是一個剛畢業的新手 在一個磚混住宅工程中 涉及到一個凸窗的問題 凸窗上下兩快板怎么支撐?我采用的方法是 將樓板挑出 起磚來支撐凸窗下板 中間留空 第二個方案是在凸窗下板兩邊起小柱 并在兩柱間凸窗下板底澆一小拉結梁 這樣來控制板翻轉凸窗上面的板與過梁一起澆各位前輩都是怎么做的 求教~~~
在做的一個磚混結構 有梁的跨度為6m 和 7.5m 不知道壁柱的尺寸如何計算 希望大家指教
針對磚混結構,,PKPM的PM4模塊中有連梁生成,,PK可以進行連梁的計算。而磚混結構中的梁有圈梁,、(門窗)過梁,、墻梁和挑梁,其中GJ模塊挑梁,、墻梁的計算,。那么PK中的連梁指什么呢,?謝謝!
請教個問題啊 這兒為什么會紅啊 怎么處理 7度區 磚混結構
論文簡介:結合工程實例,對磚混結構房屋在改造中拆除縱橫墻并架設鋼筋混凝土梁的技術,從設計和施工方面作了細致的分析. 投稿網友:wit_huiyao 上傳時間: 2013-08-02
新手最近做一個單層磚混結構,,層高6m,工業建筑??v向長度26m,橫向10m,由于功能要求中間沒有其他橫墻,,我做的梁跨度10m 尺寸為300X800,縱向中間一道梁300X600,,計算下來撓度比較大(近30mm),現在想請教下構造柱(240X240)能否代替壁柱,還有如果構造柱后澆是不是就不用考慮構造柱對梁的彎矩約束作用,,還有梁墊和構造柱哪個好點。設計院不能上網只能在網吧上論壇了 有木有 沒法上圖 希望大家指點迷津,。
如圖 此結構為磚混 下大上小,,請問一下 這種怎么建模?如何計算,?需要注意哪些問題? 地下室擋土墻如果是鋼筋混凝土墻,,那么不就是剪力墻結構了?基礎是要用筏板基礎嗎,? 本人結構新手,,請大師指點一下 不勝感激
這一步我們進入平面荷載的輸入,請大家注意分清磚混中承重墻和填充墻的區別,PKPM中你在模型中建入的東西都是自動計算荷載的,,不必再自行計算輸入了.首先是第一標準層的荷載輸入,,這里我們需要輸入兩個部分荷載,第一部分是樓面荷載,,分為樓面恒荷載和樓面活荷載這一部分比較簡單.樓面恒載我們需要準確計算樓板的面荷載,,計算時按實際做法計算.樓面活荷載,,我們必須對照建筑圖,了解每個房間的用途,,根據荷載規范的規定選取正確的數值.下面上傳的是老董的一個工具,,可以計算樓面恒荷載,對常見活荷也有列出.
6度區4層磚混 墻身厚度能用220嗎 (用八五磚砌筑) 請教各位大俠[ 本帖最后由 lizongyuan546 于 2009-8-8 22:10 編輯 ]
SAT-8中,,第7步,,生成SATWE文件以及數據檢查。出錯,。顯示的末尾是 DATA.TMP,。如果把結構形式改成鋼筋混凝土或者別的形式就不再出錯。請問要如何修改,。在線等,。。,。,。
新手看比較合適[ 本帖最后由 wd16 于 2009-12-20 17:56 編輯 ]