該工程為六層磚混結構,PHC管樁承臺基礎,,施工至二層板面,,拆模后。發現約三分之二板面有開裂現象,,共20幾塊板,,有15塊左右有裂縫?;炷翞樯袒霤25,。經了解,現場施工溫度29度左右,。早上8點左右澆筑,,11點澆筑完成。并找平復膜養護?,F(xiàn)建設單位要求樓板拆除,,重新施工。想請問各位,。1:重新返工,,是否應該是由建設單位提出申請,報設計部門出具返工設計處理意見,。2:該裂縫定性應該是為質量施工通病,,還是質量施工事故。3:拆除的方案與實施應該注意那里環節,。
工程介紹:某小區一住宅(6+1),,7度(0.1g),天然地基,,按舊規范設計,,03年3月開工,8月初主體完工,,9月底竣工通過驗收,。裂縫發現時間:11月中旬。裂縫描述:1)部位在兩單元連接處(圖中虛線線內),;2)垂直于建筑長方向(如圖中標注線條),;3)出現在夸中,四角及四周沒有裂縫;4)裂縫是通縫且上大下小而不是上小下大(上部最大為0.6mm,,下0.4mm),;5)墻體沒有開裂,窗四角無裂紋,,墻體及圈梁水平裂紋,;6)裂縫每層位置并不規律,但在燈線附近,;6)裂縫出現在2~5層樓面,,2~3層最大,屋面及復式層沒有,。建科院結論:溫度影響裂縫,,目前不影響承載力,但影響美觀,,續采取處理措施,。同事及我們的意見:1)排除配筋不足、地基不均沉降,;2)溫度影響,,裂縫位置在建筑中部,是溫度應力較難分散的部位,;我們沒有在此部位設置溫度鋼筋(我們通常是在屋面部位設置),,規范GB50010-2002中10.1.9提到這一點,但我們認為這不是主要的原因,,因為我們已往也這樣做卻沒有出現這種現象,;3)電管采用的是塑料管,對裂縫有誘導作用,;4)最重要的是施工,,因為砼澆注在夏季,且因工期緊,,樓面提
本人剛剛交房,,在裝修過程中客廳頂層鏟掉膩子后,出現兩條相交的裂縫,,每條長度在三四米左右,。極度郁悶,與施工方和開發商協商無果,,他們一致認定屬于正常情況,且通過了竣工驗收,,只許諾給予維修,。但不知道這種裂縫對主體結構危害多大?是否影響后期居???本人外行,,請各位老師給予指點,感激不盡,![ 本帖最后由 maomaochong2001 于 201
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-5-13 13:07 編輯 請問現澆樓梯的梯梁,、中間休息平臺、梯板同墻體的施工順序,,主要是想弄清楚樓梯的受力,。梯段板是支撐在梯梁上的,與墻體沒有受力關系是嗎,?另外,,中間休息平臺是如何施工的,同承重墻體是什么關系,?
寒冷地區抗震設防多層磚混結構,原設計外墻承重墻均為370墻,隨著外墻外保溫體系的應用,主體結構外承重墻均調整為240墻,使得外墻豎向混凝土構件構造柱增多,。在砌體結構施時外墻就被分割成長度不等的若干段墻體,后續混凝土構造柱支裂縫和階梯狀裂縫,造成砌體質量隱患。構造柱混凝土施工過程中,由于模板及墻體整體剛度問題易造成墻體的整體移位,。在模板和混凝土澆筑時,由于施工速度較快,砌體剛度較差,容易形成施工安全問題,。針對以上問題,石河子白楊小區多層磚混住宅工程中采用構造柱及梁板模板整體支設、混凝土一次性澆筑施工的方法,確保了施工質量和安全,提高了施工速度,節約了成本,提高了經濟效益,。 在外墻裝飾施工前,要清除墻體上梁底縫隙,、外窗周邊的縫隙、腳手架穿楞孔等,如遇瞎頭要鑿出寬度大于8 mm,、深度大于30 m的縫槽,用摻5%~8%膨脹劑的1∶2.5水泥砂漿將這些縫,、孔填補密實,堵住滲水通道。確認孔洞填塞嚴密后,再進行外墻抹灰,、貼磚(涂飾)等工序,。 金屬門窗要復檢“三性”(氣密性、水密性和抗風壓性),。推拉窗下滑道采用高邊擋水板的下滑道,高度45 mm,要有排水孔,。金屬窗框與墻體間的
本帖最后由 zjianhu99 于 2013-12-23 11:11 編輯 終于買了一個二手房,,6躍7復式,,我家在頂層,磚混現澆,。屋頂是坡頂,,頂層有2個房間內空有4-5米高。1、打算拆掉上層的衛生間(得到一個大客廳),,衛生間的一面墻比較厚24cm,,不知道是否承重墻?如果是承重墻拆除時如何加固???2、頂層內空高的兩個房間,,打算做閣樓,,需要在承重墻上開門洞,如何加固,。3,、這種加固的小活有公司接嗎?還請各位大哥不吝賜教,,多謝啦,!
磚混住宅商品混凝土現澆樓板裂縫的控制措施
磚混結構房屋現澆樓板斜裂縫的有限元分析
磚混結構現澆鋼筋混凝土樓板溫度應力分析
近兩年來,唐山地區優先采用住宅樓現澆混凝土樓板的結構作法,。但是,,在現澆砼樓板時,由于種種因素,,也常會出現混凝土板裂縫現象,。 磚混住宅樓現澆板裂縫的位置常出現在6個部位,即:施工縫處,;有電預埋管部位,;現澆板單層筋接頭在同一條線上,而縫鋪得不密實漏漿嚴重處,;也有一些不規則的裂縫部位等等,,對結構安全都帶來了影響。板裂縫出現,,具體分析有幾種原因: 一,、從商品混凝土用料來看,水泥絕大部分是冀東水泥和啟新水泥,,早強效果好,,供不應求,但剛出窯就運到攪拌站,,水泥溫度很高,,往往是安定性不合格;混凝土中碎石針片狀較多,;砂率太大既影響混凝土強度又增大了收縮能力,;摻入粉煤灰使混凝土活性增大,,對緩解早期強度增長有益,,相對于不摻粉煤灰來說表面層收縮性能加大,,直接影響了混凝土抗收縮能力;水灰比加大,,造成混凝土坍落度加大,,增大了混凝土的收縮,降低了強度,。 由于商品混凝土早期強度加大,,相對于混凝土成熟度減小。施工周期太短,,過早地受力,,對永久性起到了破壞作用,增大了混凝土的收縮性,。 從現場攪拌的砼施工來看,,除與商品混凝土施工基本相同外,最關鍵的是施工縫問題,。因為一般住宅樓施
已經裝修完兩年多了,,住進去也兩年半了,當時裝修的時候什么也不懂,,才開始用了6方的沙子和50多袋水泥,,貼磚師傅說不夠,又拉了將近5方左右沙子20多袋水泥,,實用面積117平方,,一個廚房,兩個廁所,,兩個陽臺(一大一小),,外加地面。貼磚師傅說地面貼了有10厘米左右,。住進去兩年半了,,一直沒有什么問題,最近在網上無意看到這方面的知識,,才發覺當然貼太厚了,,不知道有沒有什么隱患,,如果有隱患,一般是會發生什么樣子不好的隱患,?這段時間一直寢食難安,,生怕會因為這個有什么不好的事情發生,人都快不正常了,。住進來這兩年多樓下也沒有找過我們說有裂縫或者衛生間廚房陽臺有漏水什么的,,求各位專業人士解答下,謝謝了?。,。?/p>
請教各位大神各位大神:現澆板中間梁上位置出現裂縫危險嗎,,這一層的房間都是這樣的,是板的問題嗎,?如果想在中間加一道隔墻會不會不安全
房子是六層樓高的,,買六樓送的七樓坡頂,,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,,但是樓梯口的位子開得不理想?,F(xiàn)在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,,北面和東面是房屋外墻,,西面和南面是之前現澆做的梁,,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,面積就是拐角樓梯的面積,,大概寬1.9米,、長3.5左右。不知道是否可行,?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性,?如果可行是否需要重新加梁、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性,?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,,故在此請教各位大神,,煩請詳細解答,謝謝?。,。?/p>
三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看
本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:25 編輯 家里裝修,,水電工裝燈的時候,,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,裂縫貫穿了整個房子的南北,,有12米長,,直線的,確定是現澆板裂縫,,問了開發商說是后澆帶,,幫我貼繃帶重新油漆什么的,我沒同意,,請問這是正常的嗎,,該怎么辦,,不敢入住啊。
各位專家,本人非土木專業,。目前有復式樓需要現澆,,現澆的控件有二樓客廳和二樓陽臺,這兩個地方有一道梁,,還有主臥外側的陽臺,。一樓的陽臺是毛坯房原來就有的,二樓的陽臺都沒有,,需要現澆,。我們咨詢了專業的建造師(網上找的,收費哪種),,他說要植筋,,就是打掉批灰層,然后打孔植筋,。我們找了好幾個施工隊,,就是干體力活的人組織起來了,他們說不需要那樣做,,他們經常的做法是開槽把圈梁的鋼筋露出來,,然后把雙向雙層的鋼筋勾在露出來的鋼筋上,我猜是箍筋,,陽臺區域現澆再加下反梁和柱子就可以了,。這兩種方案網上查了好多,遲遲不敢動工,,一方是專業學習過的建議,,一方說我們都是這么干。自己感性的覺得植筋膠是有機的,,對其拉力有懷疑,,但是又想這是專業書上講的,應該沒有錯啊,。但是大部分施工隊根本就沒有干過植筋的工藝,,怕做不好出事情。拜托各位提出專業的建議啊,。拜謝?。?/p>
向大家請教!我第一次用PKPM計算,有一些問題:磚混底框計算時,是先算砌體,導荷,再輸荷載算框架;還是一起算;哪種結構算法更準確?用TAT還是SATWE?謝謝
做設計的時候,有些不大的住宅或者辦公樓,建設單位要求用磚混,可有些設計師堅持用框架,請問各位:在設計的時候什么情況下該用磚混,什么情況下該用框架呢?
老板給的第一個項目七層磚混結構進行抗震演算天呀,,大片大片的紅色怎么辦呀?,?,?一般調整的方法有那些,還請前輩指點指點?。,。?/p>
磚混結構能否用SATWE計算?計算梁的結果會不會偏???我計算過,磚混住宅計算結果感覺梁比PK里計算結果大一點,;而磚混教室有個大梁,,計算結果卻偏小,不知道大家有沒有類似體會,?