有個墻體是3米高3.5米長,按理來說砌墻不要做構造柱,但是如果在2米的地方丁字形橫砌一排2米長的墻出來做個閣間.那么這樣在丁字處要不要做構造柱呢????按規范解釋是要做啊
構造柱圈梁
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-5 22:46 編輯 外墻窗臺壓頂是伸入墻體長度是多少???那個規范或圖集上有明確規定?現在現場有通長設置的,,有伸入兩邊墻體250的(設計說明只注明壓頂高度沒有注明伸入長度 ),。內墻的窗臺壓頂做法同外墻嗎? 衛生間轉角處需要設置構造柱嗎,?(100厚的加氣混凝土砌塊.層高3.1m)
關于構造柱在混凝土結構的填充墻中的設置背景,在砌體規范(最新版)6.3.4第二條的第三小點中這樣闡述:填充墻長度超過5m或墻長大于2倍層高是時,,墻體中部應加設構造柱,;但是在同樣的結構體型(混凝土結構的填充墻)中,在抗規最新版13.3.4第五小點中卻這樣闡述:墻長超過8m或兩倍層高是,宜設置鋼筋混凝土構造柱,。那么問題來了,,到底依照哪個條文執行,還是從嚴,?另外,,我在規范上一直沒有找到砌體結構的構造柱設置背景,就是說在多層砌體結構中墻長超多多少才設置構造柱,?規范上只說了間距和截面等構造要求,。請大神們點化!
砌體規范8.2.9 第三條 組合磚墻砌體結構房屋,,應在縱橫墻交接處,、墻端部和較大洞口的洞邊設置構造柱,其間距不宜大于4m,。各層洞口宜設置在相應位置,,并宜上下對齊;砌體規范10.2.4 表10.2. 4 磚砌體房屋構造柱設置要求 房 屋 層 數 設 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 樓,、電梯間四角,,樓梯斜梯段上下端對應的墻體處;外墻四角和對應轉角,;錯層部位橫墻與外縱墻交接處,;大房間內外墻交接處;
在結構設計說明中經常有這樣一句話“當磚砌體高度大于4米時,應設一道圈梁,,當磚砌體長度大于5米時應增設構造柱,。”如果有一面墻同時滿足了以上的兩個條件,,應該怎樣做,?圈梁,構造柱都設還是擇一即可,。
這些填充墻的構造柱如何設置如圖示,一食堂工程,屬框架結構,填充墻采用加氣砼砌塊,結構設計說明中強調了填充墻長度超過5米時,每隔3米設一構造柱(規范沒有這個規定),請問各位網友,圖中9--18交H軸之間的墻體,這個5 米的要求考不考慮橫墻的隔斷作用,現在施工現場存在兩種觀點,有人認為有橫墻作用,按設計說明要求只需在10---12軸間設構造柱,其余位置都不需設置.另有人認為,墻長應按9---18軸之間的總長考慮,每隔3米設一道構造柱.另外,10---12軸之間的墻體中間有一道門,這個位置的構造柱設在哪里呢?[ 本帖最后由 mhq888 于 2010-6-1 08:59 編輯 ]
門窗洞口構造柱怎么樣設置,?門窗洞口大于多少需要兩邊設置構造柱?,?我看到有的地方說2M有的說2.4M我問過我們這邊專家他還說門窗洞口大于3.5M兩邊才要設置構造柱,。答案不一求解 在那個規范可以找到 電梯井的墻體砌筑可以用多空磚砌筑嗎?,?由于是廠房所以電梯間都是用磚砌的啊
新手請教一個問題,,本工程內外填充墻均為200,,建施圖上沒有看到關于構造柱設置的說明,在網上查找的一些資料說大于5m就要設置構造柱,,我想請教各位大哥:1.大于5m的墻構造柱設置在墻的哪個位置,,中間還是什么?2.內墻轉角處要設置構造柱嗎,?該位置設置構造柱的意義是什么,?3.假如該內墻沒有設置在梁上而是在板上的話,構造柱預埋插筋就插在板上嗎,?4.200的墻構造柱的大小如何確定,?
圍墻高2.5米,每4米設一構造柱(240*240),,柱鋼筋錨入250厚地梁內,,縱筋的長度計算公式是否是:2500+33D+240-70-25*3,(33D是按設計說明C25混凝土鋼筋錨固長度為33D,,但我不明確是否可以用在構造柱上)
LZ現在的工地上剛做二次,我們這邊只要門邊或者窗邊,,墻轉角都綁鋼筋澆二次混凝土的,,前幾天看到我們論壇上面發的一些砌墻的圖片他們門邊都直接用預制的混凝土塊和墻一起砌筑的,有這種規范么,,如果這樣好實施的話能省很多成本的了,。
怎么兩個表會不同,抗震規范上沒有六度1,,2,,3層等的構造柱設置部位嗎?六度1,,2,3層構造柱在哪設置,?
本帖最后由 oschenli 于 2017-10-19 15:32 編輯 請教前輩構造柱設置問題,,圖紙說明如圖一,圖二的窗戶是落地窗,,從地面上15cm到梁底的,,請問紅圈的地方能不能用磚墻,中間900的墻的構造柱怎么設置,? 圖三紅圈墻端需要構造柱嗎,?墻體自由端多長需要設置構造柱,。
圖紙要求門洞旁邊要設置抱框,、轉角的地方要設置構造柱,,如圖所示,應該設置一個大的構造柱,,還是設置一個抱框和一個構造柱,,有啥依據? ,?,??
一般大家家里房子的窗邊都有設置窗邊構造柱,,那大家知道窗邊構造柱設置規范有哪些嗎,?下面PChouse就帶大家來了解一下吧。1,、窗邊構造柱最小截面可采用0.24m×0.18m,,縱向鋼筋宜采用4φ12,箍筋間距不宜大于0.25m,,且在柱上下端宜適當加密,;房屋四角的構造柱可適當加大截面及配筋。2,、墻長大于5m或墻長超過層高2倍時,,墻頂與梁宜有拉結措施,墻體中部應加設構造柱,;墻高超過4m時,,墻體半高宜設置與柱連接且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土水平系梁。墻高超過6m時,,宜沿墻高每2m設置與柱連接的水平系梁,,梁的截面高度不小于60m。3,、當有洞口的填充墻盡端到門窗洞口邊距離小于0.24m時,,宜采用鋼筋混凝土窗邊構造柱。
各位專家: 我有個問題請教一下各位,,比如磚混結構中構造柱的設置,,以素混凝土條形基礎上是磚基礎然后是地圈梁,構造柱的錨固,,施工圖上沒有明確說明是錨固在素混凝土里面,,還是錨固在地圈梁里面,在結構設計上有什么要求,,請各位專家給以指導,。謝謝!
在磚混結構設計中,,有個別位置的構造柱設置上,,本人和總工有點小小分歧。請各位大俠給予指點迷津,,最好能說明原因,。具體位置詳圖粉紅圈的位置,灰色墻線,,青色門洞線,。萬分感謝
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-18 13:13 編輯 圖紙上沒有注明構造柱設置位置,框架填充墻的構造柱設置要求在什么規范上找,?
圍墻構造柱設置
圍墻構造柱設置專題,,為您提供圍墻構造柱設置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與圍墻構造柱設置 相關的專業交流討論,,更多圍墻構造柱設置相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題