亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 構造柱馬牙槎鋼筋的設置問題

    構造柱馬牙槎鋼筋的設置問題

    請問該位置的馬牙槎鋼筋該如何正確設置呢,,不同的砌休材料鋼筋設置有什么不一樣嗎

  • 二次結構構造柱和圈梁的設置要求

    墻長大于5米時,,墻頂與梁(板)宜有鋼筋拉接(98ZG003中同時說明----當頂部拉結施工有困難時,,可在砌體填充墻中設置構造柱,,間距<=5米),; 當墻長大于層高2倍時,,宜設構造柱,; 墻高超過4米時,,半高或門洞上皮宜設置與柱連接且沿墻長貫通的混凝土現澆帶. 另外,,在砌體構造規范中還有以下幾種情況需設構造柱: 1,墻體轉角,; 2,,砌體丁字接關處; 3,,通窗或者連窗的兩側,; 1 圈梁 圈梁是沿建筑物外墻四周及部分或全部內墻設置的水平、連續,、封閉的梁,。 1.1圈梁的作用 1.1.1增強砌體房屋整體剛度,承受墻體中由于地基不均勻沉降等因素引起的彎曲應力,,在一定程度上防止和減輕墻體裂縫的出現,,防止縱墻外閃倒塌。 1.1.2提高建筑物的整體性,,圈梁和構造柱連接形成縱向和橫向構造框架,,加強縱、橫墻的聯系,,限制墻體尤其是外縱墻山墻在平面外的變形,,提高砌體結構的抗壓和抗剪強度,抵抗震動荷載和傳遞水平荷載,。 1.

  • 關于圈梁,、構造柱的設置要求和規范

    .可在砌體填充墻中設置構造柱,,間距<=5米;當墻長大于層高2倍時,,宜設構造柱,;墻高超過4米時,,半高或門洞上皮宜設置與柱連接且沿墻長貫通的混凝土現澆帶.另外,,在砌體構造規范中還有以下幾種情況需設構造柱:1,墻體轉角,;2,,砌體丁字接關處;3,,通窗或者連窗的兩側,;一,、圈梁的設置1.外墻和內縱墻的設置:屋蓋處及每層樓蓋處均設。2.內縱墻的設置:地震裂度為6,、7度地區,,屋蓋及樓蓋處設置,屋蓋處間距不應大于7m,,樓蓋處間距不應大于15m,,構造柱對應部位;8度地區,,屋蓋及樓蓋處,,屋蓋處沿所有橫墻,且間距不應大于7m,,樓蓋處間距不應大于7m,,構造柱對應部位;9度地區,,屋蓋及每層樓蓋處,,各層所有橫墻。3.空曠的單層房屋的設置:磚砌體房屋,,檐口標高為5~8m時,,應在檐口標高處設置圈梁一道,檐口標高大于8m時應增加圈梁數量,;砌塊機料石砌體房屋,,檐口標高為4~5m時,應在檐口標高處設置圈梁一道,,檐口標高大于5m時,,應增加圈梁數量;對有吊車或較大震動設備的單層工業

  • 女兒墻構造柱間距設置規范及要求

    對于女兒墻相信很多人都看見過,,而相關專業的朋友更是非常的不陌生,。女兒墻就是在屋頂

  • 框架結構構造柱鋼筋設置

    框架結構構造柱鋼筋設置框架結構在砌筑填充墻之前設置構造柱,構造柱采用植筋,。構造柱下部鋼筋可以在本層梁上種植,,問構造柱上部鋼筋是否需要植入上層梁內?工地上有植入的,,也有不植入的,。不植入的理由是構造柱在此處會給上層梁形成一個支座。改變梁的受力,。植入的理由是構造柱上下端都需錨固,,增強墻體的整體性。

  • 構造柱在轉角設置的問題

    有個墻體是3米高3.5米長,按理來說砌墻不要做構造柱,但是如果在2米的地方丁字形橫砌一排2米長的墻出來做個閣間.那么這樣在丁字處要不要做構造柱呢????按規范解釋是要做啊

  • 關于窗臺壓頂和構造柱設置

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-5 22:46 編輯 外墻窗臺壓頂是伸入墻體長度是多少???那個規范或圖集上有明確規定,?現在現場有通長設置的,有伸入兩邊墻體250的(設計說明只注明壓頂高度沒有注明伸入長度 ),。內墻的窗臺壓頂做法同外墻嗎,? 衛生間轉角處需要設置構造柱嗎?(100厚的加氣混凝土砌塊.層高3.1m)

  • 關于構造柱的設置原則問題!?。,。。,。,。。,。,。,。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。?!

    關于構造柱在混凝土結構的填充墻中的設置背景,,在砌體規范(最新版)6.3.4第二條的第三小點中這樣闡述:填充墻長度超過5m或墻長大于2倍層高是時,墻體中部應加設構造柱,;但是在同樣的結構體型(混凝土結構的填充墻)中,,在抗規最新版13.3.4第五小點中卻這樣闡述:墻長超過8m或兩倍層高是,宜設置鋼筋混凝土構造柱,。那么問題來了,,到底依照哪個條文執行,還是從嚴,?另外,,我在規范上一直沒有找到砌體結構的構造柱設置背景,就是說在多層砌體結構中墻長超多多少才設置構造柱,?規范上只說了間距和截面等構造要求,。請大神們點化!

  • 關于砌體結構構造柱的設置

    砌體規范8.2.9 第三條 組合磚墻砌體結構房屋,,應在縱橫墻交接處,、墻端部和較大洞口的洞邊設置構造柱,其間距不宜大于4m,。各層洞口宜設置在相應位置,,并宜上下對齊;砌體規范10.2.4 表10.2. 4 磚砌體房屋構造柱設置要求 房 屋 層 數 設 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 樓,、電梯間四角,,樓梯斜梯段上下端對應的墻體處;外墻四角和對應轉角,;錯層部位橫墻與外縱墻交接處,;大房間內外墻交接處;

  • 關于圈梁,、構造柱設置的問題

    在結構設計說明中經常有這樣一句話“當磚砌體高度大于4米時,,應設一道圈梁,當磚砌體長度大于5米時應增設構造柱,?!比绻幸幻鎵ν瑫r滿足了以上的兩個條件,應該怎樣做,?圈梁,,構造柱都設還是擇一即可。

  • 請問大家構造柱鋼筋問題

    請問大家,,構造柱,,鋼筋能否用2級鋼?我的一個磚混住宅施工單位想用4根12的 2級鋼,,代替原來的4根14 1級鋼,;如果可以,大家有人這樣做過或者見過沒有,?這樣有什么利弊,?在我們這個地區估計還是先例。施工單位基礎已經做了,,構造柱鋼筋已經生根了,。他們就是不想改。

  • 這些填充墻的構造柱如何設置

    這些填充墻的構造柱如何設置

    這些填充墻的構造柱如何設置如圖示,一食堂工程,屬框架結構,填充墻采用加氣砼砌塊,結構設計說明中強調了填充墻長度超過5米時,每隔3米設一構造柱(規范沒有這個規定),請問各位網友,圖中9--18交H軸之間的墻體,這個5 米的要求考不考慮橫墻的隔斷作用,現在施工現場存在兩種觀點,有人認為有橫墻作用,按設計說明要求只需在10---12軸間設構造柱,其余位置都不需設置.另有人認為,墻長應按9---18軸之間的總長考慮,每隔3米設一道構造柱.另外,10---12軸之間的墻體中間有一道門,這個位置的構造柱設在哪里呢?[ 本帖最后由 mhq888 于 2010-6-1 08:59 編輯 ]

  • 關于構造柱拉結鋼筋設置的和門洞口的做法

    關于構造柱拉結鋼筋設置的和門洞口的做法

    圖集砌體填充墻結構構造12G614-1中關于構造柱與墻體的拉結筋底部水平拉結筋第一道離樓面的距離是多少,,還有最上面一道離梁底距離是多少,,好像沒有明確?只是中間按S間距來表示,。構造柱箍筋離根部距離是多少好像也沒有明確,。關于門洞口的做法:圖集上是不是門洞口兩側必須要設置鋼筋混凝土,按圖集來是不是就應該這樣設置,,請看以下圖,。請知道的朋友告

  • 構造柱設置要求,,抗震規范我看了不明白

    請教各位前輩~~構造柱設置在樓,、電梯間四角,樓梯段上下端對應的墻體處,;外墻四角和對應的轉角;.............................大房間內外墻交接處,。這個房間多大就是大房間,對應的轉角是哪兒????

  • 加氣混凝土砌塊承重結構→構造柱設置要求

    對于于抗震設防烈度不大于9度的自承重和承重的蒸壓加氣混凝土砌塊結構的構造柱設置。需要設置構造柱的部位有樓梯間,、電梯間,、斜樓梯上下端墻體、外墻四角,、縱橫墻交接處,、內外墻交

  • 門窗洞口構造柱怎樣設置

    門窗洞口構造柱怎么樣設置,?門窗洞口大于多少需要兩邊設置構造柱,??我看到有的地方說2M有的說2.4M我問過我們這邊專家他還說門窗洞口大于3.5M兩邊才要設置構造柱,。答案不一求解 在那個規范可以找到 電梯井的墻體砌筑可以用多空磚砌筑嗎,??由于是廠房所以電梯間都是用磚砌的啊

  • 【請教】一個關于構造柱設置的問題

    新手請教一個問題,,本工程內外填充墻均為200,,建施圖上沒有看到關于構造柱設置的說明,在網上查找的一些資料說大于5m就要設置構造柱,,我想請教各位大哥:1.大于5m的墻構造柱設置在墻的哪個位置,,中間還是什么?2.內墻轉角處要設置構造柱嗎,?該位置設置構造柱的意義是什么,?3.假如該內墻沒有設置在梁上而是在板上的話,構造柱預埋插筋就插在板上嗎,?4.200的墻構造柱的大小如何確定,?

點擊加載更多

構造柱鋼筋設置要求

構造柱鋼筋設置要求專題,為您提供構造柱鋼筋設置要求相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與構造柱鋼筋設置要求 相關的專業交流討論,,更多構造柱鋼筋設置要求相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

女兒墻泛水圖

墻體構造柱設置要求