框架結構構造柱鋼筋設置框架結構在砌筑填充墻之前設置構造柱,,構造柱采用植筋,。構造柱下部鋼筋可以在本層梁上種植,,問構造柱上部鋼筋是否需要植入上層梁內,?工地上有植入的,也有不植入的,。不植入的理由是構造柱在此處會給上層梁形成一個支座,。改變梁的受力。植入的理由是構造柱上下端都需錨固,,增強墻體的整體性,。
主要參考規范、圖集及論文:DB33∕T 1027-2018 蒸壓加氣混凝土砌塊應用技術規程GB50003-2011 砌體結構設計規范JGJ145-2013 混凝土結構后錨固技術規程13J104 蒸壓加氣混凝土砌塊,、板材構造12G614-1 砌體填充墻結構構造框架或框剪結構后砌填充墻的構造柱設置通常設計不會在圖紙上明確,,需要施工單位根據內裝圖紙和結構總說明中關于構造柱設置的相關要求以及相關規范要求進行深化。但是不同的人對規范的理解不同,。本文的目的就是對有關構造柱設置的相關規范,、圖集進行匯總學習。本文鋼筋符號代換一,、結構總說明中關于填充墻構造柱的設置墻內構造柱按以下原則設置:1,、墻長大于5m時,沿墻長方向每隔4m設置一根構造柱,;2、外墻轉角,、樓梯間墻轉角,、電梯井角部以及無翼墻或混凝土墻(柱)的填充墻端部應設置構造柱;3,、砌筑填充墻時應錯縫搭砌,;兩墻相交時,若因砌塊模數等原因而無法錯縫搭砌時,,則在其相交處設置構造柱,;4、構造柱截面為墻寬×200,,縱筋為4C12,箍筋C6@200,;5、構造柱縱筋在梁,、板或基礎中的錨固做法詳見圖集12G614-1第10,、15頁,;構造柱與填
請問框架結構填充墻窗口兩側必須加構造柱嗎?(設計沒有說明)我在規范和圖集中沒找到,。而我們那里的監理非說大于2m的窗口得在窗口兩側加構造柱,。我覺得他說的不對。請教各位給些建議
最近遇見一事,一框架結構房屋,梁軸線尺寸為6600,梁高600,層高3.3米(結構高度3.27米).結構設計上只說明填充墻體長度大于5米時,在上層梁底留A6@500的拉筋,未注明是否增加構造柱! 按"砌體結構設計規范",填充墻長大于5米時應在上層梁底留A6@500的拉筋與墻體拉結,填充墻長度大于層高的2倍時,須增加構造柱.......!而我們使用的西南G701(燒結空心磚填充墻標準圖集)上又說:.......填充墻長度大于墻體高度2倍時應增加構造柱! 各位大蝦,怎么處理!?
請問:框架結構中的構造柱上部是否還需要與框架梁連接,?有的設計院說不需要連接,,構造柱到梁底就可以了,有的設計院說必須植筋,,跟梁底連接,,到底哪個對呀?有什么依據嘛,?
抗震規范13.3.3中,,混凝土框架結構中的填充墻疑問:1.外墻250厚,采用MU5加氣砼砌塊,,砂漿強度M5,, 墻體高度6米,但墻長10米,,(墻長不超過層高的2倍,,要不要設置構造柱?)填充墻的高厚比是24,,小于 μ1μ2[β]=1.2*1*24=28.8,,(無窗口),但墻體較高,,要不要間距5米加構造柱,?2.水平系梁是否僅在墻體半高設置,還要不要在窗口上皮設置通長水平系梁,?3.填充墻窗口多大要加構造柱,?
本帖最后由 happytohelp911 于 2014-3-6 21:07 編輯 關于構造柱,,結構只在總說明里寫了一段總述,,但在具體的圖紙上都沒有畫。請問設計院的圖應該表達構造柱嗎,?畢竟牽涉到錢的問題,,大家是怎么處理的?另外,100厚的砌塊墻,,門洞兩邊如何設置構造柱呢,?100x100的構造柱沒法綁扎鋼筋啊,!
在工程中遇到的問題:框架結構填充墻長度大于5米,,但墻中間有窗,是否需要設置構造柱,,圖紙上說明填充墻長度大于5米或墻長大于墻高2倍需設置鋼筋混凝土構造柱,,目前很糾結,監理說要設置,,理由是長度大于5米,,我們認為墻中有窗,扣除后墻長不大于5米,,不需要設置構造柱,,設計也沒個明確說法
文章首發:點筑結構(WX搜索:kjve001) 作者:炫光 甲級設計院主任工程師 一級注冊結構工程師 框架結構的填充墻構造柱,,結構圖紙中有兩種表達方式,。一種是在圖紙上畫出具體位置。另一種則是在結構說明中給出規范上的設置要求,,不給出具體位置,,由施工單位現場自行確定。 兩種方式各有“利弊”,。第一種直接畫在圖面上,,多花點時間,但清晰明了,,避免爭議,;第二種不畫平面圖,僅在總說明中給出設置要求,,大大節約了設計的時間,但寄希望于施工單位現場確定,,不能說是嚴謹的做法?nbsp; 來看看規范是怎么要求的: 砌體規范6.3.4-1:填充墻端部應設置構造柱,,柱間距宜不大于20倍墻厚且不大于4000mm,柱寬度不小于100mm.
框架結構中砌墻時墻中的構造柱箍筋要加密嗎?加密的長度怎么算,?還有豎向鋼筋的搭接長度是不是也要滿足一個錨固長度,?謝謝各位的教導
大家好,,各位同仁在用PKPM做框架結構上部有女兒墻時,女兒墻的構造柱怎么處理,,建模時不建嗎,,如果不建,那么這部分女兒墻承擔的風載又如何考慮,?框架柱伸到女兒墻頂嗎?如果這樣,,那框架柱界面一般較大,女兒墻和柱子連接處作防水時是不是不好處理,? 我把構造柱建模時一起輸入,,結果那構造柱與柱連接的梁些部位很多出現超筋和裂縫超寬度, 大家是如何處理的呢,?
我有個問題想請教大家:現在我發現有的施工單位為了方便,,在澆注框架結構的時候,,同時將構造柱也澆注了,這樣的施工行嗎,?有影響嗎,?請大家?guī)兔Γx謝,。
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-3 16:33 編輯 混凝土一直澆筑到頂嗎,?還是澆筑至梁底200時用水泥砂漿?頂部如何連接?如何做法,?
求大神指點迷津,,構造柱一側是如圖那樣花啊,還是把構造柱畫出來,?,??
RT.11G329-2圖集里,,砌體結構構造柱箍筋是加密的,,,但是圖集里沒找到 框架結構 構造柱箍筋是否加密,。請高人解答~
框架結構中有填充墻,,而填充墻中有構造柱,,構造柱的位置怎么表示,是在總說明中說明還是在結構圖中畫出??戳撕芏鄨D,,大多數是總說明中說,也有圖中是在結構圖中畫出,,有的是在建筑圖中畫出,,聽說以前一般是在建筑圖中表示出。所以想問下比較合理的表示方法是什么,?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-19 20:41 編輯 1.規范說明:墻長超過8m應設置間距不大于4m的構造柱,墻高超過4m應設置水平系梁,,系梁與柱可靠連接,。問題:當墻長小于8m無需設置構造柱時,而墻高大于4m,,室內單獨隔墻的水平系梁沒有柱與其連接,。該如何設置?
關于構造柱在混凝土結構的填充墻中的設置背景,,在砌體規范(最新版)6.3.4第二條的第三小點中這樣闡述:填充墻長度超過5m或墻長大于2倍層高是時,墻體中部應加設構造柱,;但是在同樣的結構體型(混凝土結構的填充墻)中,,在抗規最新版13.3.4第五小點中卻這樣闡述:墻長超過8m或兩倍層高是,宜設置鋼筋混凝土構造柱,。那么問題來了,,到底依照哪個條文執行,還是從嚴,?另外,,我在規范上一直沒有找到砌體結構的構造柱設置背景,就是說在多層砌體結構中墻長超多多少才設置構造柱,?規范上只說了間距和截面等構造要求,。請大神們點化,!
砌體規范8.2.9 第三條 組合磚墻砌體結構房屋,應在縱橫墻交接處,、墻端部和較大洞口的洞邊設置構造柱,,其間距不宜大于4m。各層洞口宜設置在相應位置,,并宜上下對齊,;砌體規范10.2.4 表10.2. 4 磚砌體房屋構造柱設置要求 房 屋 層 數 設 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 樓、電梯間四角,,樓梯斜梯段上下端對應的墻體處,;外墻四角和對應轉角;錯層部位橫墻與外縱墻交接處,;大房間內外墻交接處,;
框架結構中框架柱、框架梁的鋼筋綁扎區段箍筋必須加密,;請問各位高手,,框架結構中框架柱的鋼筋雙面焊、單面焊,,電渣壓力焊,,閃光對焊中焊接區段的箍筋是否加密?框架梁鋼筋雙面焊,、單面焊中焊接區段的箍筋是否加密,?(注:框架柱的鋼筋通常為雙面焊、單面焊,,電渣壓力焊,,閃光對焊;框架梁鋼筋通常為雙面焊,、單面焊)
框架結構構造柱設置原則
框架結構構造柱設置原則專題,,為您提供框架結構構造柱設置原則相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構構造柱設置原則 相關的專業交流討論,,更多框架結構構造柱設置原則相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題