請問各位高手,!我在做的一個鋼結構廠房時,!總是會有這樣的問題即是在山墻上是墻架柱與女兒墻有問題,?是這樣我的墻架柱在頂部 是焊接了一個H型鋼,,這使得在山墻上的壓型板包邊時,只能把外墻上的包住,,而里面的沒有辦法,,由于是在墻架柱頂焊接了一型鋼,所以向著廠房的一側總是要再在型鋼上加一排檁條才可以把女兒墻與屋面板包住,,請問可有身在幾何尺寸上使抗風柱與排架住的間距,,而不要加檁條!,!
建筑為三層框架結構 屋頂有2M的女兒墻(一圈) 女兒墻厚200mm,。 我現在的基本構造措施是每兩米?00X200的構造柱,設壓頂梁,??删W(wǎng)上有人說這樣只能做到1米多,我手算了下風荷載,。 計算結果小的不能再小了,。是不是還得按地震力計算?應如何考慮,? 求高手幫助,。 萬分感謝
因為高樓頂?,冬冷夏熱,耐不住,,心里有漏雨畏懼感,,又不能搞一個明顯的雨棚(違建)。一直想搞一個隱藏的矮雨棚,,比女兒墻矮的,,就沒人發現 ,應該沒事,,就不會有人管了,。 但不知道怎么設計,用什么材料好一點,。請大家出出主意,。
在圖紙上看到建筑女兒墻和結構女兒墻,不知道兩個是怎么區別的,?“建筑女兒墻標高23.0米,,結構女兒墻22.0米”結構女兒墻的標高是指圈梁或結構柱的標高,建筑女兒墻指的是結構女兒墻外面的裝飾面,?[ 本帖最后由 ri7ja 于 2011-5-24 17:43 編輯 ]
如建筑圖,,一個兩層小框架,,左側的女兒墻是做在懸挑梁封口梁上,右側是一般的做在框架梁上,,求教有什么不同,具體需要注意些什么,?,??:$另求女兒墻大樣圖集?。,。?/p>
女兒墻可以不弄壓頂嗎?或者女兒墻達到什么條件就必須要壓頂?
我對屋面暗敷避雷網格和女兒墻明敷避雷帶的理解是選擇其一即可,,不知道設計有沒有既做屋面暗敷避雷網格又在女兒墻上做明敷避雷帶的。避雷網格和避雷帶的功能都是迎接雷電屬于一樣的功能,,是不是只需選擇一個設計即可呢,!這是剛剛在看的一份電氣圖紙:我對這份圖紙的理解是只做了屋面避雷網格,并沒有做女兒墻上的避雷帶,,不知道各位的理解呢,!總說明中沒說采用圓鋼作為避雷網格是暗敷還是明敷,明敷影響美觀和行走估計應該不會采用明敷,,但是暗敷的話等屋面澆筑好,,如何與突出屋面的金屬構件做連接,難道是預先將圓鋼露出屋面N米嗎,?還有采用圓鋼作為避雷網格的材料,,那圓鋼如何與屋面的面層或者底層鋼筋連接呢,!采用點焊連接嗎?避雷網格還需與四邊圈梁做焊接連接嗎,?
由于建筑要求,,女兒墻內偏,不在梁上,,此大樣應該怎么畫,,構造柱怎么設,構造柱錨固在板上是否可行,,直線錨固長度達不到0.5la
本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 編輯 1,、屋頂混凝土女兒墻和屋頂混凝土雨蓬如何設計?2,、屋頂磚砌+構造柱的女兒墻如何設計,?求:1、具體的設計方法,;2,、是否考慮風荷載,風荷載如何計算,;3,、是否考慮非結構構件的抗震;4,、是否考慮地震荷載和風荷載的組合,,考慮組合時,各個組合系數為多少,;(雨蓬的設計如何考慮風荷載,,是否考慮恒荷載、活荷載,、風荷載的組合,,組合系數為多少?)
在整體現澆女兒墻中,,為了更好的防水是不是和地下室的防水做法一樣,,在澆筑頂層的混凝土時,上翻30公分留水平施工縫(上人屋面),,有沒有具體的規定,?求助各位大神 謝謝
我是個新人,去年做了個兩層樓的食堂,,設計圖紙上女兒墻是500高,,沒有說明要做構造柱,所以我們就沒做,現在半年過去了,,女兒墻和屋面連接位置出現了裂縫,。我知道在GB 50003-2001《砌體結構設計規范》第6.3.2條9有:女兒墻應設置構造柱,構造柱間距不宜大于4m,。請教各位大師,,女兒墻上的構造柱設置是不是有強制性的要求? 現在出現了這種情況,,設計有沒有責任,?
抗震規范13.3.2.5 砌體女兒墻在人流出入口和通道處應與主體結構錨固,;非出入口無錨固的女兒墻高度,6~8度時不宜超過0.5m,,9度時應有錨固,。防震縫處女兒墻應留有足夠的寬度,縫兩側的自由端應予以加強,。請教一下,,這里說的砌體女兒墻與主體的錨固是怎么實現的?與構造柱的錨固算不算,?做壓頂算不算,?總不可能砌體女兒墻的下部和屋面主體結構直接插筋連接吧?
多層框架結構辦公樓,,為突出建筑立面效果,,正面女兒墻高度達3米,其余三面高度較小,。正面過高的女兒墻該怎么處理,?希望各位高手幫忙
砌體規范6.5.2,對房屋頂層墻體防止或減輕開裂的措施有一條,,女兒墻設置構造柱,,間距不大于4m。 問一下,,設置不設置女兒墻構造柱,,對頂層開裂有影響嗎?只能對女兒墻開裂有影響 ,,犯不著還能影響到頂層墻體吧,, 小生有此疑問,請懂的行家指點。
現在做一個32層剪力墻結構住宅,,6度區,。 由于建筑需要,屋頂女兒墻高度4.5m,。個人認為在高層屋頂由于鞭梢效應,,屋頂女兒墻本身很薄弱,加上屋面女兒墻受溫度影響較大,,做純混凝土結構容易開裂,,質量難以保證。此次的女兒墻又太高,,布置如何設計和控制,。除常規的加荷載,設置構造柱以外,??偣ぬ崾緝蓚€(gè)方法:1.可以在屋面中間也設置構造柱,與女兒墻中的構造柱用梁拉結,,保證整體性,。 2.在女兒墻邊用拉桿拉結在屋頂?shù)孛嫔稀5沁@兩個辦法對建筑都有影響,,不太適宜,。此外方法1中,總工讓我將女兒墻構造柱建模進去,,但是又一些地方都是梁上柱,。而且建模進去后整體大開洞,這種計算方法準確嗎,? 請各位指點,!
一個古代的砌匠,,忙于工作,不得不把年幼的女兒帶在左右,,一日在屋頂砌筑時,,小女不慎墜屋身亡。匠人傷心欲絕,,為了防止悲劇再次發生,,之后就在屋頂砌筑一圈矮墻,后來人們就起名“女兒墻”,。 解釋挺有人性化的的吧 說說你們知道的由來吧
這個女兒墻配筋可以不,大神指點下,,謝謝
圖紙簡介: 各種不同構造的女兒墻的大樣,,非常詳細。很有參考意義,。 投稿網友: superyadan 上傳時間: 2013-03-28 圖
如附圖,。請問該施工方式是否符合規范 ?謝謝