  • 求助,,承重墻上開門如何整改,?

    這里有學結構的朋友嗎?我想向大家求助一件事,。是這樣,,我家住在合肥市南園新村(93年建)六層磚混結構的四樓,98年裝修,,同年我家二樓也進行了裝修,,但是他家在裝修時將朝南兩間房中間的承重墻中間部分打掉,開了一扇寬約1米的門,,當時給他家裝修的人好像是用過梁加固的,,說是沒問題,所以我們當時也就沒在意這個隱患問題,。兩年前我發現我家朝南一間房的地板上在他家開門的位置垂直于承重墻有一道細小的裂縫,,長度大約有兩米多,接近兩承重墻之間的寬度,。最近我又發現在兩間朝南房間的樓板上均有一道細小的裂縫,,垂直于承重墻并橫貫房間的兩承重墻之間。請問這有安全隱患嗎,因?樓住的是老公的同事,,如果問題不大,,我們就不想聲張了。如果有隱患,,怎么整改為好,,是不是要恢復原狀,將承重墻重新砌上,。向哪個部門反映,?向物業公司反映有用嗎?請給予指點,。

  • 請教住宅承重墻開門及出設計圖

    新購二手房,,80年代高層住宅的1層,下面還有兩層地下室,。因為戶型不合理,,想在一堵墻上開門,墻大概20CM厚,,混凝土的,,裝修隊說是副承重墻,開門要做加固,。想請教各位專家:1 開門可以么,?怎么做加固?2 我想按正規流程辦理,,聽說要設計院先出圖,,有人能做么?3 做下來大概需要多少錢,?我在北京,。

  • 北京承重墻開門開窗加固51755652

    北京承重墻開門開窗加固51755652北京旺達工程鉆孔拆除加固服務公司24小時服務專線:010-51755652 北京旺達工程鉆孔拆除加固服務公司專業打孔/工程打孔/樓板打孔/墻體開門開窗服務 我公司專業承接單位,個體,,工地及舊樓改造工程打孔,,開門洞。專業的設備,, 進行空調打孔,,油煙機打孔,浴灞打孔,,熱水器打孔,,工程打孔,工程爆破,,樓板拆除,,水鉆切割開門,,開窗,玻璃打孔,,樓板開孔,,線管孔,煙道孔 水管孔,,煤氣孔,,承重墻鉆孔,重墻開門 ,,開洞等,,(1公分--25公分)難度較大孔均可鉆孔。服務于北京市.河北省周邊地區施工力量雄厚,,擁有大量先進的機械和設備,可根據建筑物的結構特點及周圍環境,,選擇相應施工機械和施工手段 ,,具有速度快、費用低,、安全可靠,、對周圍環境干擾小等特點。 鋼筋混凝土鉆孔切割: 1新建筑物的鋼筋混凝土樓板,、墻體及磚石,、地板鉆孔。 2水電安裝部門上下水管道,、暖氣管道,、排給水管道鉆孔。 3燃氣安裝部門在新老住宅,、樓宇鉆煤氣,、天然氣管道孔、通風,、通氣孔,。 4空調機安裝的固定

  • 請教磚混板樓承重墻開門洞的疑問

    請教磚混板樓承重墻開門洞的疑問

    90年代初的磚混板樓二手房裝修,共5層的第4層:1. 承重墻開門洞:墻厚330mm,,原門80寬,,2米高,堵上原門,,旁邊開一個同樣的門2. 非承重墻(不太確定)拆除:墻厚220mm,,寬度1125,高度2600原圖拆除后請教大家:1. 涉及承重墻,,如何加固,?2. 原門洞和新門洞的距離很近,,不知是否有距離要求?3. 衛生間所拆除的部分是

  • 關于客廳與陽臺的小承重墻

    關于客廳與陽臺的小承重墻

    如圖所示,,紅色的地方,, 可不可以拆掉?希望能把客廳變大一點,,不行的話再慢慢想辦法,。總26層,,我的在22層

  • 求助,!承重墻上開門后應如何改造,。

    我想向大家求助一件事。是這樣,,我家住在合肥市南園新村(93年建)六層磚混結構的四樓,,98年裝修,同年我家二樓也進行了裝修,,但是他家在裝修時將朝南兩間房中間的承重墻中間部分打掉,,開了一扇寬約1米的門,當時給他家裝修的人好像是用過梁加固的,,說是沒問題,,所以我們當時也就沒在意這個隱患問題。兩年前我發現我家朝南一間房的地板上在他家開門的位置垂直于承重墻有一道細小的裂縫,,長度大約有兩米多,,接近兩承重墻之間的寬度。最近我又發現在兩間朝南房間的樓板上均有一道細小的裂縫,,垂直于承重墻并橫貫房間的兩承重墻之間,。請問這有安全隱患嗎,因?樓住的是老公的同事,,如果問題不大,,我們就不想聲張了。如果有隱患,,怎么整改為好,,是不是要恢復原狀,將承重墻重新砌上,。向哪個部門反映,?向物業公司反映有用嗎?請給予指點,。

  • 二手房承重墻開門洞咨詢,,謝謝大神

    二手房承重墻開門洞咨詢,,謝謝大神

    買了一個87年左右的單位福利房,,磚混結構,預制板,。四單元靠邊上的一棟,,共5層,位于2樓,。 房子結構如下圖:目前想在標紅處開個800的門洞,。不知道是否會存在安全隱患,如果開的話,,需要怎么做和采取什么加固方案,,萬分感謝。施工師傅和項目,,設計師都說可行,。但我比較忐忑

  • 承重墻上開門洞施工方案是怎樣的

    承重墻上開門洞施工方案是怎樣的

    二層的磚混結構,需要在一層的一段墻上開門洞,,請問施工怎么做,?具體方法是什么,?請大師指點

  • 磚混現澆,,6躍7層,,頂層的承重墻開門和加固求助

    本帖最后由 zjianhu99 于 2013-12-23 11:11 編輯 終于買了一個二手房,6躍7復式,,我家在頂層,,磚混現澆。屋頂是坡頂,,頂層有2個房間內空有4-5米高,。1、打算拆掉上層的衛生間(得到一個大客廳),,衛生間的一面墻比較厚24cm,,不知道是否承重墻?如果是承重墻拆除時如何加固???2、頂層內空高的兩個房間,,打算做閣樓,,需要在承重墻上開門洞,,如何加固。3,、這種加固的小活有公司接嗎,?還請各位大哥不吝賜教,多謝啦,!

  • 怎么區分剪力墻和承重墻?

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 編輯 嗚嗚嗚 剛來工地實習 都說剪力墻是砼墻 但是就是不知道剪力墻和承重墻怎么區分 求各位前輩指點迷津啊

  • 請教梁下加承重墻的問題,!

    房子,已經建成,。因為客廳的一扇窗戶跨度3M,,窗戶上就是圈梁(窗戶頂部沒磚頭了,直接頂圈梁),,因為農村蓋房子都是憑經驗,,談不上設計,而客廳上的橫梁一端又架在窗戶上面的圈梁上,。我擔心圈梁承受過重,,長久后會出問題。能不能在(窗戶上面的圈梁)橫梁架設在圈梁的位置下面加砌墻承重,?橫梁架設在圈梁的位置離窗戶一側距離50CM,,我想把這50CM砌上磚墻,這樣窗戶只有2.5M,,而橫梁端得圈梁又可以架設在承重墻上,。如果要砌的話,要如何才能保證能頂住圈梁,?問題是要怎么砌墻,,才能保證能頂住圈梁呢?謝謝幫助,!

  • 如何區分承重墻和剪力墻?

    如何區分承重墻和剪力墻,?

    如何區分這面墻是屬承重墻?還是剪力墻,? 一,、什么是承重墻? 承重墻是指支撐著上部樓層巨大重量的墻體,它是支撐整個建筑的脊梁,。如人體骨架中脊椎,,支撐鏈接著整個身體??上攵?,他的作用相當重要,是決定室內安全的一個重要部分,。在房屋戶型圖中,,工程圖上標注為黑色的墻體都是承重墻,不能隨意拆除,;標注為白色部分的墻體為非承重墻,,這類墻體可以改造拆除,對房屋建筑不會有影響,。 二,、什么是剪力墻?剪力墻是房屋或構筑物中主要承受風荷載或地震作用引起的水平荷載的那部分墻體,,它的存在是為了防止結構剪切破壞,。又稱抗風墻或抗震墻、結構墻,。 在剪力墻中還分為兩種:平面剪力墻,、簡體剪力墻 ① 平面剪力墻用于鋼筋混凝土框架結構、升板結構,、無梁

  • 磚混拆除承重墻如何加固

    請教大家一個難題,,公司接了一個磚混改造的活,為7度去,,樓板全部采用預制板,,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,,這種做法該怎么做的,?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求?謝謝大家?。,。∽詈媚俏桓呤帜芙o一個類似的做法?。,。?/p>

  • 北京承重墻打孔89901946

    北京金旺鉆孔安裝技術服務公司 010-89901946我公司是多年從事專業打孔,、空調打孔,、油煙機打孔、熱水器打孔,、樓板打孔,、承重墻打孔,、工程打孔、空調安裝,、空調移機,、空調維修的專業化技術服務公司,公司員工有著多年的豐富實際經驗和技術,愿為您提供高質量,高素質的服務,24小時服務熱線;010-89901948 (一)打孔部; 專業打孔,、空調打孔,、油煙機打孔、熱水器打孔,、暖氣過墻孔,、樓板打孔、玻璃打孔,、浴霸打孔,、承重墻打孔、磚墻鉆孔,、穿線管鉆孔,、水鉆切割開門、開窗,、開通風道,、(1cm-25cm)均可一次性鉆孔,承接各種墻體的鉆孔工程,公司技術力量雄厚,擁有一支有豐富實際經驗的技術的隊伍,,專業的打孔機械,,專業的技術人員^_^作承接工程打孔、空調打孔,、油煙機打孔,、熱水器打孔、水管打孔,、墻壁開門和開窗及各種大小孔,、樓房加固、拆除房屋等工程,。(二)空調部: 空調安裝,、空調移機、空調打孔,、空調制冷,、空調維修、空調保養,、空調清洗,、空調加氟、空調消毒本公司承接所有空調的一切服務,海爾空調安裝移機, 格力空調安裝移機,,美的空調安裝移機,,松下空調安裝移機,三菱空調安裝

  • 北京承重墻拆除89901946

    北京金旺鉆孔安裝技術服務公司 010-89901946我公司是多年從事專業打孔,、空調打孔,、油煙機打孔、熱水器打孔,、樓板打孔,、承重墻打孔、工程打孔,、空調安裝,、空調移機、空調維修的專業化技術服務公司,公司員工有著多年的豐富實際經驗和技術,愿為您提供高質量,高素質的服務,24小時服務熱線;010-89901948 (一)打孔部,; 專業打孔,、空調打孔、油煙機打孔,、熱水器打孔,、暖氣過墻孔、樓板打孔,、玻璃打孔,、浴霸打孔、承重墻打孔,、磚墻鉆孔,、穿線管鉆孔、水鉆切割開門,、開窗,、開通風道、(1cm-25cm)均可一次性鉆孔,承接各種墻體的鉆孔工程,,公司技術力量雄厚,擁有一支有豐富實際經驗的技術的隊伍,,專業的打孔機械,專業的技術人員^_^作承接工程打孔,、空調打孔,、油煙機打孔,、熱水器打孔,、水管打孔、墻壁開門和開窗及各種大小孔,、樓房加固,、拆除房屋等工程。(二)空調部: 空調安裝、空調移機,、空調打孔,、空調制冷、空調維修,、空調保養,、空調清洗、空調加氟,、空調消毒本公司承接所有空調的一切服務,,海爾空調安裝移機, 格力空調安裝移機,美的空調安裝移機,,松下空調安裝移機,,三菱空調安裝

  • 幫忙看結構圖中標藍圈的地方是否為承重墻,,可以開門嗎

    幫忙看結構圖中標藍圈的地方是否為承重墻,可以開門嗎

    本帖最后由 startertp 于 2016-4-24 09:09 編輯 物業沒有圖,,找開發商要了結構圖,,請各位幫忙看下圖中標藍圈兒的地方是否承重墻?能開門不,?標藍圈兒處墻的厚度是180mm,。 中間那個想封堵的門洞兩側緊鄰的應該是現澆的柱子,而不是構造柱吧,? 全樓高17層,,每層兩戶,是第15層東戶,。還有這個圖好像和我現場量的有點偏差,,是否峻工圖才會完全一致? 另外,在中間想封堵的門洞的梁的中部(上下居中)開孔可以嗎110mm, 1-2個,,想走新風和水管,,有做加固的說可以的。說200mm以下,,并排不超過3個可以,,若超過則需聯系建筑設計單位,是這樣嗎,? 謝謝,!

  • 大家幫我看下這個承重墻開門洞方案可行嗎

    大家幫我看下這個承重墻開門洞方案可行嗎

    大家幫我看下這個承重墻開門洞方案可行嗎?比較急,!謝謝大家啦

  • 這承重墻能去掉嗎,可以的話該如何加固,?

    這承重墻能去掉嗎,,可以的話該如何加固,?

    本帖最后由 tiantian1638 于 2013-3-19 09:40 編輯 此建筑為磚混結構,業主要求大起居室,,想把圖示的臥室并到起居中去,,需要把中間承重墻去掉,該戶位于6樓,,上部是閣樓,。墻段最兩邊有構造柱。臥室開間3600,,進深4500,,起居開間4500,進深7800,。 請問各位這個承重墻可以去掉嗎,?如果可以的話,還得請教各位加固專業前輩,,該如何加固處理呢,?先謝謝各位了!

  • 急!請教高手關于承重墻的問題,!

    急,!請教高手關于承重墻的問題,!

    論壇的朋友們,想請大家?guī)蛡€(gè)忙,,這事有點急,。我朋友拜托我幫忙畫一個房屋平面CAD圖的承重墻以及水電。分別是兩個圖,,關于承重墻怎么個畫法呢,,他這個圖應該是砌體結構,麻煩高手指教下,。

  • 混凝土承重墻出現橫向裂縫

    混凝土承重墻出現橫向裂縫

    主體封頂?0層樓房,,現在開始填充墻施工,。發現在5樓電梯間與管道間之間的承重墻上出現橫向裂縫,??戳诉@面承重墻的兩面,同一位置都有裂縫,,是貫通縫,。高度在離地面2米處的地方,上方是梁,。請問,,這種情況樓體安全嗎?出現這種情況是什么原因,?能解決嗎,?