請教大家一個難題,,公司接了一個磚混改造的活,,為7度去,樓板全部采用預制板,,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,,這種做法該怎么做的?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求,?謝謝大家?。?!最好那位高手能給一個類似的做法?。?!
北京金旺鉆孔安裝技術服務公司 010-89901946我公司是多年從事專業打孔,、空調打孔,、油煙機打孔、熱水器打孔,、樓板打孔,、承重墻打孔、工程打孔,、空調安裝,、空調移機、空調維修的專業化技術服務公司,公司員工有著多年的豐富實際經驗和技術,愿為您提供高質量,高素質的服務,24小時服務熱線;010-89901948 (一)打孔部,; 專業打孔,、空調打孔、油煙機打孔,、熱水器打孔,、暖氣過墻孔、樓板打孔,、玻璃打孔,、浴霸打孔、承重墻打孔,、磚墻鉆孔,、穿線管鉆孔、水鉆切割開門,、開窗,、開通風道、(1cm-25cm)均可一次性鉆孔,承接各種墻體的鉆孔工程,,公司技術力量雄厚,擁有一支有豐富實際經驗的技術的隊伍,,專業的打孔機械,專業的技術人員^_^作承接工程打孔,、空調打孔,、油煙機打孔、熱水器打孔,、水管打孔,、墻壁開門和開窗及各種大小孔、樓房加固,、拆除房屋等工程,。(二)空調部: 空調安裝、空調移機,、空調打孔,、空調制冷、空調維修,、空調保養,、空調清洗,、空調加氟、空調消毒本公司承接所有空調的一切服務,,海爾空調安裝移機, 格力空調安裝移機,,美的空調安裝移機,松下空調安裝移機,,三菱空調安裝
三層磚混結構(別墅),,樓板為現澆結構,現業主要求增大廚房面積,,需拆除一層3.6m長240厚承重外墻,,并增加樓板.。該承重墻兩端均為240*240構造柱,,墻體頂部設置240*180的圈梁,,基礎采用了樁基與冠梁結合。請教各位大俠,,該如何加固,?本人的想法是采用植筋法將構造柱截面擴大為240*480,再在圈梁下增加一根240*600的梁,,不知行不,?
用鋼板外包磚砌墻面兩側,形成鋼梁 → 用對穿螺栓將鋼板與磚墻緊固 → 將包鋼板的磚墻開孔,,分成數段 → 在開孔處安裝鋼板 → 將側面和低面鋼板通長滿焊 → 用大口徑厚壁鋼管作臨時支撐 → 對原磚基礎進行加固處理 → 在鋼板與磚墻內用壓力灌注建筑結構膠 → 拆除鋼梁下面全部磚墻 → 二次灌注結構膠 → 拆除鋼管支撐系統,。
請教大家一個難題,,公司接了一個磚混改造的活,,為7度去,樓板全部采用預制板,,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,,這種做法該怎么做的,?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求,? 謝謝大家!??!最好那位高手能給一個類似的做法!??!
北京市華宇專業打孔拆除公司是一支經驗豐富.技術力量雄厚的隊伍及各種機械設備齊全.一切戶排優解難為您服務的宗旨.以信譽求發展 服務于北京市,河北省地區 (-)專業打孔 工程打孔 專業鉆孔 工程鉆孔 墻體打孔 樓板打孔 樓板拆除 房屋拆除 開窗開門 (二)北京專業拆除室內各種砸墻,、砸地磚。砸墻磚,、鏟墻皮,、舊房改造。舊房裝修,,拆隔墻,、 (三)專業拆遷:室內各種墻,隔斷,,棚頂,,墻地磚,衛生間,。 (四) 我公司承接;墻體拆除樓梯墻體開窗開門開通風道采用水鉆連續排孔的方法和使用金剛石切割機械,,路面切割.有大型切割機. 風鎬 .工程式進口臺鉆鉆孔機器.在建筑物鋼筋混凝土結構體鉆孔切割開洞、窗口,。 (五)我公司更好地滿足不同施工要求,,實施最佳的施工方案。該技術同樣可用于鋼筋混凝土梁體,、墻,、柱的拆除改造 電話:010-68603010 010-86630229 手機:13241945368 聯系人;王先生
裝修房需要拆除一段墻體,,墻體跨度3。5M,,見附件紅圈處墻體,,墻體上部有連梁250*350,梁上部2根16鋼筋,,下部3根16鋼筋,,本來此段施工中應為先澆梁后砌墻,這樣拆除這段墻就沒有問題,,但實際施工中為先砌墻后澆梁,,我所在的樓層為三層,所以上面三層的力全部由墻體往下傳,,不知拆除這段墻體,,此梁能否承受得了,另外黃圈處為封堵一門洞,,綠圈處為在承重墻上開一個900寬的門洞,,如有結構設計方面的專家,,在此請教,感謝,![ 本帖最后由 sl_2009 于 2010-6-8 14:03 編輯 ]
近因 需在原有的商品房基礎上新建,但對其中的部分承重墻考慮到采光的需要需拆除,.需如何處理才對結構安全性不造成很大影響!
淺談砌體結構承重墻開洞和拆除的改造設計
如圖所示,,紅色的地方,, 可不可以拆掉?希望能把客廳變大一點,,不行的話再慢慢想辦法,。總26層,,我的在22層
圖中第一張為整個戶型,,屬于框架結構,高層20幾層,,家住3層,,二圖藍色位置為輕體砌塊墻,開發商為了裝電箱砌的,,內部沒填充為鋼筋混凝土,,需要拆的地方是紅色,拆除部分135mm,,想問對于整體結構影響大不大,,可行度高與否。謝謝各位,。
此圖為單層結構平面,! 房屋為90年代的修建,,結構為預制板和紅磚。共4層 由于房間太小現在想擴寬房間,,需要拆除紅色部分的承重墻,。4層樓都要拆! 想了很久,,想出兩種方案,,請專業的大師幫忙給點意見: 1.先將墻體兩邊的預制板用木方進行加固,然后拆除墻體,,用現澆澆筑一根過梁到兩邊墻體內,! (應該不能4層樓同時進行,可能要從上到下一層一層的做,,時間可能會很久) 2.用100*100*5的方管在墻體兩邊做過梁并靠墻做門形支撐,。然后拆除墻體。 以上兩種方法,,對于受力有沒有問題,?哪種方法更好? 注
圖紙簡介: 墻改梁施工圖,,原來是辦公室需改為會議室加大空間,。拆除承重墻后改由梁承重 投稿網友: yangxc3616 上傳時間: 2013-09-27 <
二層小樓,,有地下一層跟地上一樣結構,。我是什么都不懂啊,想拆除承重墻 懂的人看看需要怎么辦,?需要加固嗎,?怎么加固?
這一幕就發生在五月一日下午三點半,東莞常平鎮橋梓村合昌科技產業園內一棟三層房屋突然發生坍塌,,周邊瞬間揚起了大量粉塵,。
房子,,已經建成。因為客廳的一扇窗戶跨度3M,,窗戶上就是圈梁(窗戶頂部沒磚頭了,,直接頂圈梁),因為農村蓋房子都是憑經驗,談不上設計,,而客廳上的橫梁一端又架在窗戶上面的圈梁上,。我擔心圈梁承受過重,,長久后會出問題,。能不能在(窗戶上面的圈梁)橫梁架設在圈梁的位置下面加砌墻承重,?橫梁架設在圈梁的位置離窗戶一側距離50CM,,我想把這50CM砌上磚墻,,這樣窗戶只有2.5M,,而橫梁端得圈梁又可以架設在承重墻上,。如果要砌的話,,要如何才能保證能頂住圈梁,?問題是要怎么砌墻,,才能保證能頂住圈梁呢?謝謝幫助,!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 編輯 嗚嗚嗚 剛來工地實習 都說剪力墻是砼墻 但是就是不知道剪力墻和承重墻怎么區分 求各位前輩指點迷津啊