買了套95年的二手房磚混結構,, 六樓中的四樓,,裝修時候因為不懂,,老小區也沒有物業,前任房東也說打了沒事,,就把承重墻給打了,,具體如圖所示,紅框中為打掉部分,。后來得知是承重墻,,現在想進行加固,請問各位除了重新把墻砌上之外還有么其他的加固方法,。謝謝大家。
求助各位高人,,我是建筑小白,,建筑不懂。 現在正準備裝修,,有設計公司出方案中,。房型的原始圖中標字母A的墻壁能否打掉?是否是承重墻,? 裝修公司出的方案也已經附上,,磚混結構房型圖,我個人非常喜歡這樣的設計,。請各位大大不吝指點,,次設計方案是否可行! 謝謝!,!
如圖所示,,紅色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客廳變大一點,,不行的話再慢慢想辦法,。總26層,,我的在22層
本帖最后由 zzsura 于 2013-5-4 02:25 編輯 我有一頂層復式,,磚混結構,,裝修時不慎將一面墻打掉,后覺得是承重墻,,想修復,,不知道哪種方案會像當初沒打的時候效果一樣,請各位高手給點指示吧,。 還有加固后會不會有什么隱患,,如果時間長了會不會裂縫,或者和其他墻體沉降不同步,,樓頂會不會漏雨,,地震時這面墻的水平震動和荷載情況,謝謝各位啦,,如下圖謝謝大師的回復,,確實如你描述的。我最后是這樣處理的:1先在原構造柱馬牙茌凸出部位鉆6cm深洞植入6mm帶肋鋼筋,,伸出1m長握勾,,之所以在凸出部位鉆孔,是怕破壞原柱子,。2,、買來600塊多孔紅磚在原墻位置重新砌上,左右兩側距構造柱留5cm縫隙,,原來退的地方進,,進的地方退,呈連續的"凸"狀,。上部留一塊磚的位置,,3,、支模板,在上左右三處用灌漿料灌注,。拆模兩面粉,,完工。不知這樣行不行,。5,、問題補充,由于施工技術和先后順序,。植入的拉筋和后砌的磚墻灰縫不水平,,拉筋先向上彎曲15度左右埋入灰縫,握勾處向下勾在磚孔內,。6,、另外據我粗略算了一下
房子,,已經建成。因為客廳的一扇窗戶跨度3M,,窗戶上就是圈梁(窗戶頂部沒磚頭了,,直接頂圈梁),因為農村蓋房子都是憑經驗,,談不上設計,,而客廳上的橫梁一端又架在窗戶上面的圈梁上。我擔心圈梁承受過重,,長久后會出問題。能不能在(窗戶上面的圈梁)橫梁架設在圈梁的位置下面加砌墻承重,?橫梁架設在圈梁的位置離窗戶一側距離50CM,,我想把這50CM砌上磚墻,這樣窗戶只有2.5M,,而橫梁端得圈梁又可以架設在承重墻上,。如果要砌的話,要如何才能保證能頂住圈梁,?問題是要怎么砌墻,,才能保證能頂住圈梁呢?謝謝幫助,!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 編輯 嗚嗚嗚 剛來工地實習 都說剪力墻是砼墻 但是就是不知道剪力墻和承重墻怎么區分 求各位前輩指點迷津啊
如何區分這面墻是屬承重墻,?還是剪力墻,? 一、什么是承重墻,? 承重墻是指支撐著上部樓層巨大重量的墻體,,它是支撐整個建筑的脊梁。如人體骨架中脊椎,,支撐鏈接著整個身體,。可想而知,,他的作用相當重要,,是決定室內安全的一個重要部分。在房屋戶型圖中,,工程圖上標注為黑色的墻體都是承重墻,,不能隨意拆除;標注為白色部分的墻體為非承重墻,,這類墻體可以改造拆除,,對房屋建筑不會有影響。 二,、什么是剪力墻,?剪力墻是房屋或構筑物中主要承受風荷載或地震作用引起的水平荷載的那部分墻體,它的存在是為了防止結構剪切破壞,。又稱抗風墻或抗震墻,、結構墻。 在剪力墻中還分為兩種:平面剪力墻,、簡體剪力墻 ① 平面剪力墻用于鋼筋混凝土框架結構,、升板結構、無梁
請教大家一個難題,,公司接了一個磚混改造的活,,為7度去,樓板全部采用預制板,,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,,這種做法該怎么做的?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求,?謝謝大家?。?!最好那位高手能給一個類似的做法?。,。?/p>
北京金旺鉆孔安裝技術服務公司 010-89901946我公司是多年從事專業打孔,、空調打孔,、油煙機打孔、熱水器打孔,、樓板打孔,、承重墻打孔、工程打孔,、空調安裝,、空調移機、空調維修的專業化技術服務公司,公司員工有著多年的豐富實際經驗和技術,愿為您提供高質量,高素質的服務,24小時服務熱線;010-89901948 (一)打孔部,; 專業打孔,、空調打孔、油煙機打孔,、熱水器打孔,、暖氣過墻孔、樓板打孔,、玻璃打孔,、浴霸打孔、承重墻打孔,、磚墻鉆孔,、穿線管鉆孔、水鉆切割開門,、開窗,、開通風道、(1cm-25cm)均可一次性鉆孔,承接各種墻體的鉆孔工程,,公司技術力量雄厚,擁有一支有豐富實際經驗的技術的隊伍,,專業的打孔機械,專業的技術人員^_^作承接工程打孔,、空調打孔、油煙機打孔,、熱水器打孔,、水管打孔、墻壁開門和開窗及各種大小孔,、樓房加固,、拆除房屋等工程。(二)空調部: 空調安裝,、空調移機,、空調打孔,、空調制冷、空調維修,、空調保養,、空調清洗、空調加氟,、空調消毒本公司承接所有空調的一切服務,,海爾空調安裝移機, 格力空調安裝移機,美的空調安裝移機,,松下空調安裝移機,,三菱空調安裝
北京金旺鉆孔安裝技術服務公司 010-89901946我公司是多年從事專業打孔、空調打孔,、油煙機打孔,、熱水器打孔、樓板打孔,、承重墻打孔,、工程打孔、空調安裝,、空調移機,、空調維修的專業化技術服務公司,公司員工有著多年的豐富實際經驗和技術,愿為您提供高質量,高素質的服務,24小時服務熱線;010-89901948 (一)打孔部; 專業打孔,、空調打孔,、油煙機打孔、熱水器打孔,、暖氣過墻孔,、樓板打孔、玻璃打孔,、浴霸打孔,、承重墻打孔、磚墻鉆孔,、穿線管鉆孔,、水鉆切割開門、開窗,、開通風道,、(1cm-25cm)均可一次性鉆孔,承接各種墻體的鉆孔工程,公司技術力量雄厚,擁有一支有豐富實際經驗的技術的隊伍,,專業的打孔機械,,專業的技術人員^_^作承接工程打孔、空調打孔,、油煙機打孔,、熱水器打孔,、水管打孔、墻壁開門和開窗及各種大小孔,、樓房加固,、拆除房屋等工程。(二)空調部: 空調安裝,、空調移機,、空調打孔、空調制冷,、空調維修,、空調保養、空調清洗,、空調加氟,、空調消毒本公司承接所有空調的一切服務,海爾空調安裝移機, 格力空調安裝移機,,美的空調安裝移機,,松下空調安裝移機,三菱空調安裝
三層磚混結構(別墅),,樓板為現澆結構,,現業主要求增大廚房面積,需拆除一層3.6m長240厚承重外墻,,并增加樓板.,。該承重墻兩端均為240*240構造柱,墻體頂部設置240*180的圈梁,,基礎采用了樁基與冠梁結合,。請教各位大俠,該如何加固,?本人的想法是采用植筋法將構造柱截面擴大為240*480,,再在圈梁下增加一根240*600的梁,不知行不,?
主體封頂?0層樓房,,現在開始填充墻施工。發現在5樓電梯間與管道間之間的承重墻上出現橫向裂縫,??戳诉@面承重墻的兩面,同一位置都有裂縫,,是貫通縫。高度在離地面2米處的地方,,上方是梁,。請問,,這種情況樓體安全嗎?出現這種情況是什么原因,?能解決嗎,?
論壇的朋友們,,想請大家?guī)蛡€忙,這事有點急,。我朋友拜托我幫忙畫一偄惴课萜矫鍯AD圖的承重墻以及水電,。分別是兩個圖,關于承重墻怎么個畫法呢,,他這個圖應該是砌體結構,,麻煩高手指教下。
這樣插進承重墻會影響主體嗎,?
本帖最后由 tiantian1638 于 2013-3-19 09:40 編輯 此建筑為磚混結構,,業主要求大起居室,想把圖示的臥室并到起居中去,,需要把中間承重墻去掉,,該戶位于6樓,上部是閣樓。墻段最兩邊有構造柱,。臥室開間3600,,進深4500,起居開間4500,,進深7800,。 請問各位這個承重墻可以去掉嗎?如果可以的話,,還得請教各位加固專業前輩,,該如何加固處理呢?先謝謝各位了,!
房齡20年以上老式磚混結構板樓,,非頂層,外樓梯,,外公用走廊,,原采光不好,我想在改造一下進戶側的承重墻,。套內墻寬3.55米,,這種結構的墻體改如何改造+拆除?求教?。,。。,?!
本帖最后由 xb9359 于 2015-2-17 20:04 編輯 我是小白,我住頂樓,,2009年的商品房全框架,。幾天前剛在樓上新加建了一層,,用的實心磚,外圈砌18墻,,內墻都是12墻,,最大開間客廳3.5米X4米,現澆板10厘米厚,,還沒拆模。墻大多座在樓下原來的墻上位置,,只有一面18墻(如圖:現場圖)沒座在樓下原來的墻上(平行距墻60厘米),。我樓下的墻面一直就有斜向和橫向裂縫,我們這棟樓的住戶家里都有,,工程部的看過,,說沒大問題,是用了什么新材料砌墻導致的,,后來物管來補過,,但沒什么效果。如墻面圖
圓圈中的墻那個是承重墻。大神幫忙分析一下,,96年一層,,磚混結構;
本人做裝修的小年輕,,承接了一個10層的老式建筑4樓的翻新裝修,。因為沒有拿到建示圖,加上經驗不足,,認為只要不是混凝土結構都可以拆除,。所以,導致把圈梁下的承重磚墻給拆了,,現在有6根跨度超過5米的圈梁下已經沒有了磚墻,!為了補救,我已經緊急調運了一批250的H1型工字鋼,,準備明天把那6根圈梁撐起來,,然后重新恢復磚墻,,不知道這樣可以嗎?另外,,請問下,,新砌磚墻怎么在保證安全的情況下,在外墻內植入拉筋,?救命啊,,各位大哥大姐,我賠不起啊(┯_┯)
本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 編輯 房子是2000年的安置房,,共8層,,業主在第三層,磚混結構(質量不好)樓板是空心預制板,。因為裝修,,想在3堵承重墻上開700 or 800的門洞,位置如圖,。請教論壇各位大神開洞加固的方案,,謝謝