亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教磚混板樓承重墻開門洞的疑問

    請教磚混板樓承重墻開門洞的疑問

    90年代初的磚混板樓二手房裝修,共5層的第4層:1. 承重墻開門洞:墻厚330mm,,原門80寬,,2米高,堵上原門,旁邊開一個同樣的門2. 非承重墻(不太確定)拆除:墻厚220mm,,寬度1125,,高度2600原圖拆除后請教大家:1. 涉及承重墻,如何加固,?2. 原門洞和新門洞的距離很近,,不知是否有距離要求?3. 衛生間所拆除的部分是

  • 二手房承重墻開門洞咨詢,,謝謝大神

    二手房承重墻開門洞咨詢,,謝謝大神

    買了一個87年左右的單位福利房,,磚混結構,,預制板,。四單元靠邊上的一棟,共5層,,位于2樓,。 房子結構如下圖:目前想在標紅處開個800的門洞。不知道是否會存在安全隱患,,如果開的話,,需要怎么做和采取什么加固方案,萬分感謝,。施工師傅和項目,,設計師都說可行。但我比較忐忑

  • 磚混結構已經開門洞了,,怎么加固

    家里裝修,廚房和餐廳之間的墻,,已經開了一個2100mm*1600mm的門洞,,當時包工頭說不要加固,現在我們還是想加固,,請問怎么加固好,。家里所有的墻都是240MM厚的.很著急,磚混結構的房子,。很苦惱,,請指教。

  • 承重墻開大門洞加固方法

    門洞尺寸為3.6米加固復原1.4米剩余2.2米下面工藝主要為植筋,,鋼結構,,現澆混泥土,建筑設計院出施工圖,由專業加固公司完成承重墻加固設計圖 頂部鋼梁 支模板 完成圖

  • 北京承重墻開門開窗加固51755652

    北京承重墻開門開窗加固51755652北京旺達工程鉆孔拆除加固服務公司24小時服務專線:010-51755652 北京旺達工程鉆孔拆除加固服務公司專業打孔/工程打孔/樓板打孔/墻體開門開窗服務 我公司專業承接單位,,個體,,工地及舊樓改造工程打孔,開門洞,。專業的設備,, 進行空調打孔,油煙機打孔,,浴灞打孔,,熱水器打孔,工程打孔,,工程爆破,,樓板拆除,水鉆切割開門,,開窗,,玻璃打孔,樓板開孔,,線管孔,,煙道孔 水管孔,煤氣孔,,承重墻鉆孔,,重墻開門 ,開洞等,,(1公分--25公分)難度較大孔均可鉆孔,。服務于北京市.河北省周邊地區施工力量雄厚,擁有大量先進的機械和設備,,可根據建筑物的結構特點及周圍環境,,選擇相應施工機械和施工手段 ,具有速度快,、費用低,、安全可靠、對周圍環境干擾小等特點,。 鋼筋混凝土鉆孔切割: 1新建筑物的鋼筋混凝土樓板,、墻體及磚石、地板鉆孔,。 2水電安裝部門上下水管道,、暖氣管道、排給水管道鉆孔,。 3燃氣安裝部門在新老住宅,、樓宇鉆煤氣,、天然氣管道孔、通風,、通氣孔,。 4空調機安裝的固定

  • 大家幫我看下這個承重墻開門洞方案可行嗎

    大家幫我看下這個承重墻開門洞方案可行嗎

    大家幫我看下這個承重墻開門洞方案可行嗎?比較急,!謝謝大家啦

  • 磚混拆除承重墻如何加固

    請教大家一個難題,,公司接了一個磚混改造的活,為7度去,,樓板全部采用預制板,,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,這種做法該怎么做的,?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求,?謝謝大家!??!最好那位高手能給一個類似的做法!??!

  • 磚混承重墻開門洞方案,,請幫忙看看可行嗎,?急!

    一磚混240承重墻開1.8米門洞,,擬在1.8米門洞上方,,圈梁底先增設過梁(240*300*2400),再掏門洞,。具體實施準備先把2400過梁按800分三段,,在緊貼圈梁底左800右800掏出磚砌體中間800暫時保留,在兩側放入綁扎好的鋼筋(鋼筋預留出中間800部分扳彎),,支模澆注混凝土(加膨脹劑),,三天后掏出中間800磚砌體,將預留鋼筋扳正焊接或綁扎在一起,,加箍筋,,支模澆注混凝土。待混凝土強度上來最后掏除梁下1.8米寬墻體,。此方案可行嗎,?請眾位幫忙看看,,提提意見!謝謝了,!

  • 承重墻上開門洞施工方案是怎樣的

    承重墻上開門洞施工方案是怎樣的

    二層的磚混結構,,需要在一層的一段墻上開門洞,請問施工怎么做,?具體方法是什么,?請大師指點

  • 這承重墻能去掉嗎,,可以的話該如何加固?

    這承重墻能去掉嗎,可以的話該如何加固,?

    本帖最后由 tiantian1638 于 2013-3-19 09:40 編輯 此建筑為磚混結構,,業主要求大起居室,想把圖示的臥室并到起居中去,,需要把中間承重墻去掉,,該戶位于6樓,上部是閣樓,。墻段最兩邊有構造柱,。臥室開間3600,進深4500,,起居開間4500,,進深7800。 請問各位這個承重墻可以去掉嗎,?如果可以的話,,還得請教各位加固專業前輩,該如何加固處理呢,?先謝謝各位了,!

  • 磚混結構承重墻開洞加固

    磚混結構承重墻開洞加固

    本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 編輯 房子是2000年的安置房,共8層,,業主在第三層,,磚混結構(質量不好)樓板是空心預制板。因為裝修,,想在3堵承重墻上開700 or 800的門洞,,位置如圖。請教論壇各位大神開洞加固的方案,,謝謝

  • 磚混結構承重墻開洞如何加固

    磚混結構承重墻開洞如何加固

    房子為6層磚混結構中的三樓西邊套,,面積58方,,想要把紅色框內的磚墻打掉,一個打一個廁所門洞2100*800,,另一個是把兩個墻口打平,。1:不知道這兩個框里是不是承重墻,2:若是承重墻敲掉后如何加固,。 求大神指導下 跪謝?。。,?!:'(:handshake

  • 求助,,承重墻上開門如何整改?

    這里有學結構的朋友嗎,?我想向大家求助一件事,。是這樣,我家住在合肥市南園新村(93年建)六層磚混結構的四樓,,98年裝修,,同年我家二樓也進行了裝修,但是他家在裝修時將朝南兩間房中間的承重墻中間部分打掉,,開了一扇寬約1米的門,,當時給他家裝修的人好像是用過梁加固的,說是沒問題,,所以我們當時也就沒在意這個隱患問題,。兩年前我發現我家朝南一間房的地板上在他家開門的位置垂直于承重墻有一道細小的裂縫,,長度大約有兩米多,,接近兩承重墻之間的寬度。最近我又發現在兩間朝南房間的樓板上均有一道細小的裂縫,,垂直于承重墻并橫貫房間的兩承重墻之間,。請問這有安全隱患嗎,因為2樓住的是老公的同事,,如果問題不大,,我們就不想聲張了。如果有隱患,,怎么整改為好,,是不是要恢復原狀,將承重墻重新砌上,。向哪個部門反映,?向物業公司反映有用嗎,?請給予指點。

  • 磚混拆除承重墻如何加固?急,!

    請教大家一個難題,,公司接了一個磚混改造的活,為7度去,,樓板全部采用預制板,,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,這種做法該怎么做的,?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求,? 謝謝大家!??!最好那位高手能給一個類似的做法!??!

  • 請教拆除承重墻時如何加固

    三層磚混結構(別墅),樓板為現澆結構,,現業主要求增大廚房面積,,需拆除一層3.6m長240厚承重外墻,并增加樓板.,。該承重墻兩端均為240*240構造柱,,墻體頂部設置240*180的圈梁,基礎采用了樁基與冠梁結合,。請教各位大俠,,該如何加固?本人的想法是采用植筋法將構造柱截面擴大為240*480,,再在圈梁下增加一根240*600的梁,,不知行不?

  • 沉重墻開門洞后如何加固

    裝修改造項目經常遇到墻體洞口按照使用要求需要增高增寬,,而根據門洞所開的大小不一樣使用的加固方法也不一樣,。為了滿足結構的正常使用性和安全性,按照尺寸要求和設計規范,,需要采取加固措施對門洞進行改造,,保證結構的穩固。通常小的門洞一般都采用碳纖維加固,,或者粘鋼加固,,這兩種加固方式的 好處是施工快重量輕,,不增加截面的 大小,但只能使用于混泥土結構,,以下為門洞粘鋼加固效果圖,,施工方法: 粘貼面處理 → 加壓固定及卸荷系統準備(根據實際情況和設計要求,卸荷步驟有時省去) → 膠粘劑配制 → 涂膠和粘貼 → 固化,、卸加壓固定系統 → 檢驗 → 維護 以下為門洞碳纖維加固效果圖 施工方

  • 磚混現澆,,6躍7層,,頂層的承重墻開門和加固求助

    本帖最后由 zjianhu99 于 2013-12-23 11:11 編輯 終于買了一個二手房,6躍7復式,,我家在頂層,,磚混現澆。屋頂是坡頂,,頂層有2個房間內空有4-5米高,。1、打算拆掉上層的衛生間(得到一個大客廳),,衛生間的一面墻比較厚24cm,,不知道是否承重墻?如果是承重墻拆除時如何加固???2、頂層內空高的兩個房間,,打算做閣樓,,需要在承重墻上開門洞,如何加固,。3,、這種加固的小活有公司接嗎?還請各位大哥不吝賜教,,多謝啦,!

  • 【來專業論壇求助】剪力墻開門洞這樣加固是否OK

    【來專業論壇求助】剪力墻開門洞這樣加固是否OK

    各位大佬好,來貴地是為了求助一件事,,家里裝修,為了調整格局,,裝修公司找人在剪力墻上開了個900x2100的門洞并且做了加固,。之前不知道什么是剪力墻,查了一些資料嚇了一身冷汗,,求幫忙看一下我這個位置影響大么,,目前加固是否可以,。家里請的監理驗收水電時候看了一下說,這個門洞開的不大,,位置也還可以,,應該沒什么影響??墒俏液芎ε?,現在覺都睡不好。:'(樓層一共24層 我是11層 塔樓 一層10戶好像做的時候陽臺哪里有個暗柱留了200的距離出去

  • 地下室內墻開門洞后,,洞底加固,,求指導~~~

    已建建筑,原地下室水池改成成品,,現需在原擋水墻處開設門洞(1800x2200),。洞口兩側采用角鋼加固。洞頂因距頂板不多,,計算后按增大截面法植筋加固,。 因基礎為梁板式筏基,開設門洞后原內墻深梁有1800懸空,,導致底板板面支座鋼筋變大,。求教各位同行,考慮洞底梁式加固(原墻下有暗梁,,但配筋不足),,墻體兩側鋼板設置后如何錨固?

點擊加載更多

承重墻開門洞加固

承重墻開門洞加固專題,,為您提供承重墻開門洞加固相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與承重墻開門洞加固 相關的專業交流討論,更多承重墻開門洞加固相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

承重墻裝飾

承重墻修復