請教大家一個難題,公司接了一個磚混改造的活,,為7度去,樓板全部采用預制板,,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,這種做法該怎么做的,?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求,?謝謝大家!??!最好那位高手能給一個類似的做法?。?!
本帖最后由 tiantian1638 于 2013-3-19 09:40 編輯 此建筑為磚混結構,,業主要求大起居室,,想把圖示的臥室并到起居中去,需要把中間承重墻去掉,,該戶位于6樓,上部是閣樓,。墻段最兩邊有構造柱,。臥室開間3600,進深4500,,起居開間4500,進深7800,。 請問各位這個承重墻可以去掉嗎,?如果可以的話,還得請教各位加固專業前輩,,該如何加固處理呢,?先謝謝各位了,!
本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 編輯 房子是2000年的安置房,,共8層,業主在第三層,,磚混結構(質量不好)樓板是空心預制板,。因為裝修,想在3堵承重墻上開700 or 800的門洞,,位置如圖,。請教論壇各位大神開洞加固的方案,謝謝
房子為6層磚混結構中的三樓西邊套,,面積58方,,想要把紅色框內的磚墻打掉,一個打一個廁所門洞2100*800,,另一個是把兩個墻口打平,。1:不知道這兩個框里是不是承重墻,2:若是承重墻敲掉后如何加固,。 求大神指導下 跪謝?。。,?!:'(:handshake
請教大家一個難題,公司接了一個磚混改造的活,,為7度去,,樓板全部采用預制板,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,,這種做法該怎么做的,?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求? 謝謝大家?。,。∽詈媚俏桓呤帜芙o一個類似的做法?。,。?
三層磚混結構(別墅),,樓板為現澆結構,,現業主要求增大廚房面積,需拆除一層3.6m長240厚承重外墻,,并增加樓板.,。該承重墻兩端均為240*240構造柱,墻體頂部設置240*180的圈梁,,基礎采用了樁基與冠梁結合,。請教各位大俠,該如何加固,?本人的想法是采用植筋法將構造柱截面擴大為240*480,,再在圈梁下增加一根240*600的梁,不知行不,?
門洞尺寸為3.6米加固復原1.4米剩余2.2米下面工藝主要為植筋,,鋼結構,現澆混泥土,建筑設計院出施工圖,,由專業加固公司完成承重墻加固設計圖 頂部鋼梁 支模板 完成圖
本帖最后由 jqkj266 于 2014-3-25 17:17 編輯 買了新風機,,找美的空調售后專業(號稱)安裝隊伍,梁上1個洞,,承重墻3個洞,,打完后發現鋼筋密布,即擔心安全問題,,又擔心物業罰款,,真心求教~基本情況是,純剪力墻結構,,31層,,我家5層,1,、框架梁頂部4根14的鋼筋,,下半部14的4/4/2排列的鋼筋,開120的孔,,打斷底部的4+2的14的橫向鋼筋,。2、外沉重墻上120的孔,,打斷2根20的橫向鋼筋,,2根10?的箍筋,。3,、外沉重墻80的孔,打斷2根箍筋,。4,、客廳承重墻120的孔打斷4根14的橫向筋和2根10的箍筋。現在情況是找了加固公司,,梁承重墻底部加U型加固,,承重墻周邊貼碳纖維布加固。梁的我能理解,關鍵是外承重墻光在室內施工加固,,能有保障么,?再有了解碳纖維加固的,這個碳纖維是不是只能承受拉力,,不能承受壓力啊,,那么軟怎么和鋼筋比啊,?
本帖最后由 mykfc 于 2016-5-10 13:15 編輯 具體如圖:1. 左側為獨立結構柱,右側結構柱嵌在與圈梁垂直的一個承重墻中,;2. 門框上方為與圈梁和左側結構柱一體澆筑的鋼筋混凝土,;3. 現已將右側承重墻拆除寬度1.2m,所有結構柱圈梁鋼筋混凝土及左右結構柱均已露出,;4. 此段圈梁約1.9m,,承載的是與六樓(到頂)的預制板(約3m*0.9m)短邊一側,圈梁中心處是四塊(左右各兩塊)預制樓板的交匯處,;5. 左右兩塊樓板下各有一與圈梁平行且距離小于1m的非承重墻,;6. 此段圈梁承載的樓板,一側為衛生間,,一側為露臺,; 本人工科非土木專業,現在請教大神,,所有鋼筋混凝土結構不動的情況下,,是否還有必要粘鋼加固
北京承重墻開門開窗加固51755652北京旺達工程鉆孔拆除加固服務公司24小時服務專線:010-51755652 北京旺達工程鉆孔拆除加固服務公司專業打孔/工程打孔/樓板打孔/墻體開門開窗服務 我公司專業承接單位,個體,,工地及舊樓改造工程打孔,,開門洞。專業的設備,, 進行空調打孔,,油煙機打孔,浴灞打孔,,熱水器打孔,,工程打孔,工程爆破,,樓板拆除,,水鉆切割開門,,開窗,玻璃打孔,,樓板開孔,,線管孔,煙道孔 水管孔,,煤氣孔,,承重墻鉆孔,重墻開門 ,,開洞等,,(1公分--25公分)難度較大孔均可鉆孔。服務于北京市.河北省周邊地區施工力量雄厚,,擁有大量先進的機械和設備,,可根據建筑物的結構特點及周圍環境,選擇相應施工機械和施工手段 ,,具有速度快、費用低,、安全可靠,、對周圍環境干擾小等特點。 鋼筋混凝土鉆孔切割: 1新建筑物的鋼筋混凝土樓板,、墻體及磚石,、地板鉆孔。 2水電安裝部門上下水管道,、暖氣管道,、排給水管道鉆孔。 3燃氣安裝部門在新老住宅,、樓宇鉆煤氣,、天然氣管道孔、通風,、通氣孔,。 4空調機安裝的固定
如圖所示,紅色的地方,, 可不可以拆掉,?希望能把客廳變大一點,不行的話再慢慢想辦法,???6層,我的在22層
此圖為單層結構平面,! 房屋為90年代的修建,結構為預制板和紅磚,。共4層 由于房間太小現在想擴寬房間,,需要拆除紅色部分的承重墻。4層樓都要拆,! 想了很久,,想出兩種方案,請專業的大師幫忙給點意見: 1.先將墻體兩邊的預制板用木方進行加固,,然后拆除墻體,,用現澆澆筑一根過梁到兩邊墻體內! (應該不能4層樓同時進行,,可能要從上到下一層一層的做,,時間可能會很久) 2.用100*100*5的方管在墻體兩邊做過梁并靠墻做門形支撐。然后拆除墻體,。 以上兩種方法,,對于受力有沒有問題?哪種方法更好? 注
圖紙簡介: 墻改梁施工圖,,原來是辦公室需改為會議室加大空間。拆除承重墻后改由梁承重 投稿網友: yangxc3616 上傳時間: 2013-09-27 <
本帖最后由 zjianhu99 于 2013-12-23 11:11 編輯 終于買了一個二手房,,6躍7復式,我家在頂層,,磚混現澆,。屋頂是坡頂,頂層有2個房間內空有4-5米高,。1,、打算拆掉上層的衛生間(得到一個大客廳),,衛生間的一面墻比較厚24cm,不知道是否承重墻,?如果是承重墻拆除時如何加固?。?,、頂層內空高的兩個房間,,打算做閣樓,需要在承重墻上開門洞,,如何加固,。3、這種加固的小活有公司接嗎,?還請各位大哥不吝賜教,,多謝啦!
3層樓的別墅,。磚混結構的,,裝修打掉一層(底層)的承重墻(見圖1中的MN,圖3中的AB),,在二樓的相同位置有也有一堵承重墻,。3樓的相同位置沒有墻了。CD是屋頂,。(見圖1) 打掉的承重墻上有一根圈梁,。長約2米5(250厘米),因為不放心,,現在對這根圈梁做了加固,。方法是: 1、用4根角鋼(規格是10*10)將圈梁包起來,,詳圖見圖2,,沿著圈梁方向 在圈梁中軸線以上一點打孔,打穿圈梁,,一共打5個孔,,用化學錨栓(還是叫膨脹螺絲,?)穿進孔中,將上部的兩根圈梁通過化學錨栓連起來,。 2,、圈梁和兩端墻連接處用鋼板與上下兩根角鋼的邊角連接線焊接,使鋼板和上下兩根角鋼連成一體,。一共4個鋼板,,圈梁每側兩個鋼板。鋼板同時用5跟膨脹螺絲釘在圈梁兩側的墻面上,。圈梁左右兩側上部的角鋼橫向面有高差是因為圈梁兩側二樓的樓板有高差,。 3、上下兩根角鋼連接線每隔一定 距離焊接,,點焊,。 4、下側的兩根角鋼在圈梁底面上每隔一定距離用短鋼筋焊接,。 5,、詳細
承重墻加固是指采取加固措施進行