請教下面圖片中的變電站110KV配電裝置保護接地的接地電阻是應按發電廠變電所選還是按高壓配電裝置選,?提前謝謝您的回復,。
1.超載 當電流大于過載電流設定值oL(70A),,且持續時間超過設定時間oΓ(0秒)時,,過載輸出繼電器動作,,其動作有反時限,。 過載繼電器根據電流產生的熱量 Q (Q=kI?t) 工作,。 式中,I為參數oL,,t為oΓ,,即電流越大,過載繼電器動作時間越短,。例如設置參數oL=60A,,oΓ=30秒時,實際檢測電流為70A時,,繼電器動作時間=60?×30/70?=22(秒),。 2.過流 當檢測電流大于過流設定值時,HI(80A)過流輸出繼電器立即動作,。 過流動作的遲滯區間可調,,如下圖: AB 段代表過流保護區域,過流繼電器動作,,發信號給 Diesel 使 Diesel 供電關斷保護,,OA和BE段的過流繼電器關閉。打開狀態,。合理設置HI/L0值可以避免在臨界值附近繼電器頻繁動作,。 當控制器檢測到地線電流大于80A(HI)時,啟動過流保護,,過流繼電器動作,;當測量到地線電流為 78A(LO)時,過流繼電器將恢復正常工作,。
第三類建筑的防雷接地,,規范上說每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30歐姆,,這個“沖擊接地電阻”是不是就是我們平常所說的接地電阻啊,?另外,,見好多圖紙施工說明里亂七八糟的,同樣是第三類防雷,,接地電阻有寫不大于1歐姆的,,也有10歐姆的,還有30歐姆的,,到底應該是多少?。?/p>
某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?
有以下這樣一道題目:某廠區測得土壤電阻率為1000Ωm,,用搖表測得避雷針的接地電阻為15.0Ω,,引下線接地點到接地體最遠端為25.3m,,則計算出接地沖擊電阻為多少歐姆?有哪位大蝦幫我計算一下,,最好能寫出計算過程!謝謝啦,!
有的變頻器開關電源,,會造成一定的干擾,,電源線及電機線就是干擾器的天線,地線接地不良則干擾信號,,也可通過接在外殼的地線發出去,。接地電阻柜廠家介紹線路越長則干擾范圍就越大,大功率電阻柜不僅干擾周圍的電子設備,,也可干擾變頻器本身,。 有的變頻器在防止干擾信號輻射及輸入下了一定的工夫,變頻器不會經常誤動作,,一些偷工減料的變頻器,,則有時因干擾問題令你頭痛,如果你的控制系在使用變頻器的同時,,還有一些靠模擬信號,、脈沖信號通訊的電子設備,如電腦,,人機界面,、感應器等,在選購變頻器及布線時就要很小心,。 制動電阻柜要求耐高溫,,功率大,過電流大,,耐沖擊,。重要的感抗值,電感值要求很小,,否則放電時產生會產生巨大的沖擊,。這些要求市場上很多產品來說要求太苛刻,所以很難找到能夠滿足使用要求的產品,。大功率電源,,變頻電源,繼電器,,醫療器械及各類儀器,,在使用中往往會產生一些多余的功率需要散發出去,,這個時候就要用到大功率制動電阻柜作為負載,進行放電,,以消耗多余的功率,。 制動電阻柜在變頻調速系統中,電機的降速和停機是通過逐漸減小頻率來實現的,,在頻率減小的瞬間,,電機的同步轉速隨之
采用ZC-8接地電阻測試儀測量建筑的接地電阻,,電氣的施工技術員說兩個探針只要在距離建筑物外圍5米處跟測試點分別保持20米、40米的距離就可以了,!不知道各位高手們是怎么認為的,,兄弟我郁悶啊,!
接地電阻柜是如何命名的,? 接地電阻柜是電力系統中的重要設備,,主要用于控制接地電阻值,保障電力系統的安全穩定運行,。那么,,接地電阻柜是如何命名的呢? 接地電阻柜的命名主要涉及兩個部分:一部分是“接地電阻”,,另一部分是“柜”,。 “接地電阻”是指設備與大地之間的電阻值,用于衡量設備接地的良好程度,。在電力系統中,,接地電阻的測量和控制非常重要,可以確保電力系統的安全穩定運行,。 “柜”是指設備的外觀特征,,通常是一種柜式結構。接地電阻柜通常是一種專門用于測量和控制接地電阻的柜式設備,,包括電阻測量,、信號處理、控制等功能,。 綜合起來,,接地電阻柜的命名主要是基于其功能和外觀特征,用于測量和控制電力系統的接地電阻值。
接地電阻柜接地保護的優勢,,電阻柜不斷得到了很好的發展,而且還具有廣泛的應用范圍,通常情況下可以將其安裝于發電廠廠用電系統,、變電所供電系統、工礦企業配電系統中,實現這些電網采用中性點接地電阻柜的系統運行方式,。電阻柜還是比較適用于系統中性點采用
請教個問題 聯合接地的接地電阻不大于1歐,,是在那里測量的?。渴荕EB處嗎,? 那各個分系統的接地電阻是不是仍然按照自己的規定來,比如防雷。
接地電阻與工頻電阻的換算,不錯的資料.
我單位6層舊樓需要測接地電阻,現場面積有限.P和C不相隔20米可以測量嗎? 還有好老的房子現在要我們做接地級(原來都沒有接地級,地方還特小)怎么么做呀? 老水的我請大蝦門幫幫我哈! 謝謝額!!
一,、測量接地電阻所依據的基本原理是歐姆定律,,只要測量電流和端電壓這兩個物理量,就可以根據歐姆定律求出電阻值,??墒牵跍y量大地的流散電阻時卻出現了問題,。先來看看“電阻”這個概念,,它的定義是歐姆所定義的,即一個物體通過給定的電流時,,它的端電壓與給定的電流之比,。因此對于大地的流散電阻也應該照此概念來定義。最初電力系統是為了安全而設置接地,,所以對大地通以工頻電流,,測量此電流在大地中產生的電壓,求出二者的比值,。但對防雷工作者來說,,工頻電流顯然是不合適的,應該用閃電的沖擊電流,,這時,,大地流散電阻應該是以沖擊電壓,除以沖擊電流,,兩者的商就是沖擊電阻了,。實際上,發生閃電時不易測量,,只能用人工模擬雷電的沖擊電流來代替,。實驗的結果發現這樣測得的電阻值,與用工頻電流測得的值有所差別,于是對大地的流散電阻有了兩種概念:即沖擊接地電阻和工頻接地電阻,。 查看原文http://www.tj-spd.cn/fanglei/cd/179.html
一直對基礎接地電阻計算不太明白,,剛從網易上下了基礎接地體的接地電阻計算軟件,對里面的一些東西不太明白?。,。∫姼綀D:接地體(圓柱型混凝土內鋼筋體)的直徑到底指的是什么,?是條型基礎內所有鋼筋的直徑和,?還是鋼筋扎成了籠子直徑?請指教??!還有這個軟件計算的電阻感覺偏小,書上的計算公式是R=0.2ρ/V的根號3次方?。,。?/p>
武漢三新電力設備制造有限公司是一家集科研,、技術開發和生產為一體的高新技術企業,,公司多年來一直與國家電力公司武漢高壓研究所,華中科技大學及武漢大學合作,,致力于電力系統高壓試驗設備,,繼電保護測試設備以及電廠變電站,工業行業及廠礦企業提供了大量的優質產品,,現公司有一批優秀的技術人員,,能為您提供完善的售后服務。 公司生產銷售各種電氣設備,,現公司有各種接地電阻測試儀供大家參考選購,,希望互相比較之后,總能挑到您中意的那一款機器,。SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀產品簡介: SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀適用于各種設備及 建筑物的接地裝置的接地電阻的測試可測量各種條件下的土壤電阻率,。該儀表除了具有傳統打輔助地極測接地電阻的功能還具備了無輔助地極測量的獨特功能,改變了測試接地電阻傳統的測量原理和手段,。產品別稱: SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀 產品特性: ◆ 采用 二點極測量原理和利用雙鉗口測量技術,,無需打輔助地極、無需將接地體與設備隔離,,實現了在線測量,。◆ 本機具有智能化測量功能,,不僅能自動
多層建筑的接地多利用基礎和地梁及柱內主筋作為自然接地體,請問:1:在施工時如何設置接地電阻測試斷接口?是設在柱內主筋上嗎?2:接地電阻測量是在基礎回添前還是回填后測?若回添前測出的值比要求值大一些,可否直接回填,因為回填后阻值會有所下降.3:接地電阻若是基礎回填后測,如果阻值不符和要求,是否又要重新開挖安裝補充接地?4:PE線重復接地和設備的工作接地(如醫療設備和無線電設備等等)及建筑物的防雷接地可否利用同一接地體?
我原來有一本資料 上面有介紹的關于接地電阻的季節調節系數的問題,,但是現在 丟了,,好像是我們直接搖測得接地電阻是0.2歐姆,乘上系數以后大約是0.33歐姆,。但是具體各季節的數據不記的了請教各位~~
共用接地的接地電阻如何定,?很多設計院一提到共用接地,,就要求不大于1Ω。前幾天接到一圖,,350平方米的辦公樓,,1-3破臺微機,無基礎鋼筋,,只有3個垂直接地的環型地網,,也要求接地電阻不大于1Ω。大家說一說,,是不是很無理,。
看到這樣一句話:低壓電力設備接地裝置的接地電阻不宜超過4歐,大容量變壓器或發電機工作接地R小于4歐,低壓小容量變壓器或發電機工作接地R小于10歐.接地電阻選擇小于4還是10歐有什么講究嗎?是什么原理.增打接地極就是增加接地電阻嗎?有點搞不清楚了,在這里請教大家!!!謝謝指教!!!
我們有一油漆廠~~我們以前接地用的是40*4的扁鐵,安全檢查一來說我們的接地電阻不合格~~達不到要求,要求更換50*5的扁鐵.請教是否有著方面的硬性規定~~~~我該如何測量~~