亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 筏板基礎做接地怎么做,教我下哈

    筏板基礎做接地怎么做,,教我下哈

    以前沒接觸過筏板基礎,想了解下筏板基礎的接地怎么畫,。

  • 基礎梁無鋼筋,基礎是砂巖,,怎么做接地,??

    基礎梁無鋼筋設置,,采用50*5扁鐵做均壓環,,均壓環埋置深度該為多少?,?基礎為全砂巖,,為三級防雷2層廠房。要做人工接地體嗎,?,??光引出增加接地級行嗎,?,?還需要用降阻劑嗎?,?

  • 樓房基礎接地是怎么做的?,?,??,?

    樓房基礎接地是怎么做啊 筏板基礎 就把基礎的鋼筋當接地極就行了嗎 我看到扁鐵跟基礎的鋼筋焊到一起就沒有了 不用往基礎意外的土壤里外引出扁鐵?。?? 我理解的是基礎都用混凝土澆筑起來了 并且下面也有防水層 怎么能可靠接地呢 正規的應該怎么做 什么圖集 規范有寫,? 請教大家謝謝

  • 急,,利用土建基礎做接地到底怎么做?

    有個工業廠房,,準備利用土建基礎鋼筋做接地,,看了圖集03D501-3,杯口型鋼筋混凝土基礎的連接,,知道混凝土柱基礎與混凝土柱的連接,,但是水平鋼筋網怎么接啊,我看了土建結構圖,,柱子基礎外有圈梁,,圈梁內有鋼筋,是用圈梁鋼筋做水平連接么,?但是看圖紙,,圈梁只有一半的外墻有,另一半沒有,,怎么辦,?是用圓鋼或扁鋼將混凝土柱基礎水平鋼筋練成環么?怎么說,?我看有的圖紙上說“本工程利用鋼筋混凝土基礎中的鋼筋作為接地體,,將基礎底板上下兩層主筋沿建筑外圈焊接成環形,并將主軸上的基礎梁相互焊接網做接地體,?!蔽夜膺@么說行么?我這里好像沒有基礎底板啊,?

  • 地下是水池的房子基礎接地應該怎么做呢?

    地下是水池的房子基礎接地應該怎么做呢?

    整個建筑基本上都是池子,,只有右下角一部分是設備室,這種房子接地部分該怎么做呢,?(圖片的標高時0.000 然后水池都在地下)

  • 利用建筑物基礎做接地裝置具體怎么做法?

    利用建筑物基礎做接地裝置,,但是基礎底部有100厚的墊層混凝土,,那這個基礎是怎么和大地連接的? 比如獨立基礎,,難道是就靠繞在基礎底外圍一圈40*4的扁鋼與大地連接的嘛,?畢竟混凝土導電率非常低。知道的能說一下嗎 謝謝了

  • 原有建筑改造的接地怎么做?

    原有舊廠房,,框架結構,,改為幼兒園,該建筑防雷接地怎么做,?基礎還能作為接地體嗎,?原有接地裝置不知道還能否繼續用。防雷等級不一樣了,。

  • 電梯井到防雷接地怎么做?

    電梯井到防雷接地怎么做,?

    電梯井到防雷接地怎么做?是電梯井道外圍燒一圈扁鐵然后在井道內再燒一圈,?內外圈需要連起來嗎,?還是只需要燒一圈?

  • 請教,!接地故障保護怎么做?

    請教!接地故障保護怎么做,?

    1.接地故障和短路的區別,?2.下面這個強條如何實現?

  • 砌體結構和框架的接地分別怎么做的,?,?

    砌體結構和框架的接地分別怎么做的?我一般砌體結構埋一圈扁鋼,,框架結構如果地梁埋深650我就利用地梁做接地體不知道大家是怎么做的,??都說來 探討下,?,?還有遇到半底下市的砌體結構怎么辦?,?,?

  • 保護接地題大家怎么做的?依據怎么寫啊?

    保護接地題大家怎么做的?依據怎么寫啊?

    保護接地題大家怎么做的?依據怎么寫啊?

  • 請教:接地故障保護怎么做。,。,。

    一說接地故障保護,就知道設個漏電斷路器-----我知其然不知其所以然啊~· 配電回路也就罷了,,電機回路呢,?還是舉例吧:一般的排風機,它的接地故障保護如何實現的,? 消防設備如排煙風機,,它的接地故障保護又是如何實現?該不是都套用這句“采用過電流保護兼作接地故障保護”吧?這里的“過電流保護”指短路保護還是過負荷保護,,或者說接地故障保護利用的器件是斷路器的磁脫扣器還是熱脫扣器,?哪位達人清楚的,花個三兩句給俺解釋下,,3x~[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-4-12 22:35 編輯 ]

  • 20kV變壓器接地怎么做的?

    看民規,,變壓器在建筑外時:12.4.3 3) 當變壓器高壓側工作與小電阻接地系統,,低壓系統不得與電源配電變壓器的保護接地共用接地系統。,。一般20kV 高壓側都是小電阻接地系統,,這么以來,不是變壓器的保護接地壓單獨做了么,?變壓器在建筑內時:低壓電源和變壓器保護接地共用接地網需滿足R《=2000/I,這個I,,怎么計算的?希望作過20kV的高手,,不吝賜教?。縖 本帖最后由 yingying20 于 2010-8-22 11:11 編輯 ]

  • 電動機的接地是怎么做的,?

    電動機接地是怎么做的?通常整個接地網是40X4鍍鋅扁鋼做干線,,然后25X4鍍鋅扁鋼做支線,,再引出地面,轉用黃綠絕緣銅導線,,接至電機的接地端子上,是這么做的嗎,?怎么連接扁鋼和絕緣銅導線呢,?焊接上?,?我知道電機端是用銅接線端子,。。,。,。另一端呢?

  • 鋁合金窗的防雷接地怎么做,?

    45層的超高層,二級防雷,從45米以上做鋁合金窗的防雷,,請教:鋁合金外側鋁材與鋼附框需要采用導線連接嗎,?如果采用導線連接,那么采用16平方的銅扁線連接可以嗎,?銅扁線兩側的孔可以用不銹鋼螺釘帶彈簧墊片固定嗎,?哪位給分析一下?

  • 燃氣RTU機房的接地一般怎么做,急~!~!

    我現在手上有一個項目,是燃氣公司的加壓站RTU機房,有35個機房,分布于市區各個不同的位置,現在要求報方案,接地電阻要應小于多少,怎么實施?

  • 避雷保護和接地系統怎么做?

    PLC接地采用第3種接地方式:單獨接地,。 近年來,,很多國內外的標準不主張信息設備采用獨立的接地裝置,推薦采用共用接地系統,。例如,,2000版的GB50057-94《建筑物防雷設計規范》中明確指出:“每幢建筑物本身應采用共用接地系統”即將建筑物內的各種接地都統一接到建筑物的基礎上,或室外的接地裝置上,。當該建筑物遭受雷擊時,,電力系統的電壓和電子設備工作接地的電壓同時上升,保持了設備的工作電壓不變,,使電子設備在雷擊時可正常工作,。共用接地系統通常利用建筑物的基礎做接地極,其接地電阻一般在1歐姆以下,,如有設備對接地電阻的要求更低,,應取其最小值。 接地就是讓已經納入防雷系統的閃電能量泄放入大地,,良好的接地才能有效地降低引下線上的電壓,避免發生反擊,。過去有些規范要求電子設備單獨接地,目的是防止電網中雜散電流或暫態電流干擾設備的正常工作,。90年代以前,,部隊的通信導航裝備以電子管器件為主,采用模擬通信方式,,模擬通信對干擾特別敏感,,為了抗干擾,所以都采取電源與通信接地分開的辦法?,F(xiàn)在,,防雷工程領域不提倡單獨接地。在IEC標準和ITU相關標準中都不提倡單獨接地,,美國標準IEEEStd110

點擊加載更多

基礎接地怎么做

基礎接地怎么做專題,,為您提供基礎接地怎么做相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與基礎接地怎么做 相關的專業交流討論,,更多基礎接地怎么做相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度