樓房基礎接地是怎么做啊 筏板基礎 就把基礎的鋼筋當接地極就行了嗎 我看到扁鐵跟基礎的鋼筋焊到一起就沒有了 不用往基礎意外的土壤里外引出扁鐵?。?? 我理解的是基礎都用混凝土澆筑起來了 并且下面也有防水層 怎么能可靠接地呢 正規的應該怎么做 什么圖集 規范有寫,? 請教大家謝謝
最近在做的私人住宅 基礎做了一個星期 還想不出來 求各位大蝦指點迷津~地的承載力為180 兩邊都有房子(最可惡就是這點) 房子有7層半如果不用樁基礎 那這基礎要怎么做呢兩邊是不是要做成偏心的呢 具體怎么,?[ 本帖最后由 littleli 于 2009-5-18 16:29 編輯 ]
基礎梁無鋼筋設置,,采用50*5扁鐵做均壓環,,均壓環埋置深度該為多少?,?基礎為全砂巖,,為三級防雷2層廠房。要做人工接地體嗎,?,??光引出增加接地級行嗎,?,?還需要用降阻劑嗎?,?
以前沒接觸過筏板基礎,想了解下筏板基礎的接地怎么畫,。
本人去年畢業的 去工地呆了3個月 現在來設計院 學了1個月多點,,教我做套簡單的宿舍樓結構施工圖 ,,到現在都3個禮拜多了 ,基礎還是不會做,。 急啊 也不知道梁板柱 配筋 樓梯 和大樣畫的對不對,,現在最急的就是不知道基礎要怎么做,是浙江杭州地區的7層宿舍樓 師傅說做通板基礎 我都不知道該怎么做,,希望好心人幫下啊 都這么長時間了 下面是建筑圖和結構圖 望指出錯誤 小弟感激不盡 現在最急的就是基礎無從下手啊 希望給予指導
整個建筑基本上都是池子,,只有右下角一部分是設備室,這種房子接地部分該怎么做呢,?(圖片的標高時0.000 然后水池都在地下)
有個工業廠房,,準備利用土建基礎鋼筋做接地,看了圖集03D501-3,,杯口型鋼筋混凝土基礎的連接,,知道混凝土柱基礎與混凝土柱的連接,但是水平鋼筋網怎么接啊,,我看了土建結構圖,,柱子基礎外有圈梁,圈梁內有鋼筋,,是用圈梁鋼筋做水平連接么,?但是看圖紙,圈梁只有一半的外墻有,,另一半沒有,怎么辦,?是用圓鋼或扁鋼將混凝土柱基礎水平鋼筋練成環么,?怎么說?我看有的圖紙上說“本工程利用鋼筋混凝土基礎中的鋼筋作為接地體,,將基礎底板上下兩層主筋沿建筑外圈焊接成環形,,并將主軸上的基礎梁相互焊接網做接地體?!蔽夜膺@么說行么,?我這里好像沒有基礎底板啊,?
求花池壁的基礎怎么做,?花池壁跟排水層防水層的關系怎么處理
接了一個小活,,農村的民宅,,5層樓高,業主要求做砌體結構,,沒有地勘資料,,因為離得比較遠,也不可能到現場看,,據說宅基地原本是農田,,南方農田都是水田,土質應該是軟土,周邊有已建的建筑,,都是民宅,。有幾個問題,大家討論指點一下:1,、地基承載力怎么確定,?2、基礎類型選擇什么基礎合適,?3,、沒有地勘,那么需要業主提供什么信息
我們這是筏板基礎,。墊層已經完成,現在在綁扎筏板底筋,。是現在開始做防雷接地還是把上層鋼筋綁扎完 了再開始焊接,?是沿建筑整個焊接成一個環網,再利用柱子引下一根導體到室外,?,?還是怎么個施工法?,?求個大神賜教,。
三層框架建筑物,有大約1/3落在原磚窯廠的取土坑內,,最深處有8米多(須回填),,還未勘探,從現場情況看坑內外均土質良好的粘土層,,不知道這個基礎應該怎么做,,回填部分應如何處理,第一次碰到這種情況,,望高手指教,。
用白框圈的那部分有地下室,那么其它部分,尤其是和地下室連接的地方基礎怎么做呀!!1做條形基礎!!! 請前輩指教 最好在圖上畫上條形基礎示意圖!!!
正在做一個五層的底框結構,但是地質特差,, 厚度 承載力特征值填土 0.9米 粘土 2.7米 130kpa淤泥 18米 65kpa估算了一下筏板基礎不滿足,。(如下)合力組合值:n=14654.5kn nk=n/1.3=11272.7kn面積: s=194平方米qk=11272.7/194=58.08kn/m2閥板厚取350mmpz=58.08+0.35*25=66.83pcz=3.8*18=68.4faz=fak+0+...... =65+0+1*18*(3.8-1.2) =117.2kn/m2pz+pcz=135.23>faz=117.2 做樁基又覺得太浪費了。不知道該怎么弄呀,,還有上面估算有什么錯誤,,請指點指點。
保護接地題大家怎么做的?依據怎么寫啊?
一說接地故障保護,,就知道設個漏電斷路器-----我知其然不知其所以然啊~· 配電回路也就罷了,,電機回路呢?還是舉例吧:一般的排風機,,它的接地故障保護如何實現的? 消防設備如排煙風機,,它的接地故障保護又是如何實現,?該不是都套用這句“采用過電流保護兼作接地故障保護”吧?這里的“過電流保護”指短路保護還是過負荷保護,,或者說接地故障保護利用的器件是斷路器的磁脫扣器還是熱脫扣器,?哪位達人清楚的,花個三兩句給俺解釋下,,3x~[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-4-12 22:35 編輯 ]
我不是做橋的,,請問大家這個景觀橋基礎如何做,是湖上面的橋,,[ 本帖最后由 jilovening 于 2010-7-15 11:28 編輯 ]
25層剪力墻結構,模型上傳,,高手幫忙看看模型,。地基承載力150,,筏板應該做不下去了,還有什么便宜的辦法處理,,如果做樁基+筏板,?怎么補樁?
看民規,變壓器在建筑外時:12.4.3 3) 當變壓器高壓側工作與小電阻接地系統,,低壓系統不得與電源配電變壓器的保護接地共用接地系統,。。一般20kV 高壓側都是小電阻接地系統,,這么以來,,不是變壓器的保護接地壓單獨做了么?變壓器在建筑內時:低壓電源和變壓器保護接地共用接地網需滿足R《=2000/I,這個I,,怎么計算的,?希望作過20kV的高手,不吝賜教???[ 本帖最后由 yingying20 于 2010-8-22 11:11 編輯 ]
基礎接地怎么做
基礎接地怎么做專題,為您提供基礎接地怎么做相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與基礎接地怎么做 相關的專業交流討論,,更多基礎接地怎么做相關內容請訪問