  • 關于防雷規范中的一點疑問,?

    防雷規范中一類防直擊雷中,,當土壤電阻率小于等于500歐.米事,若環形接地體面積大于等于79平方米是,,環形接地體不需補加接地體,。疑問:環形接地體面積是接地體與土壤接觸面積/接地體在土壤中投影面積/還是環形接地體所包圍的面積,,個人理解為環形接地體所包圍的面積,不知道理解是否正確,?

  • 防雷規范“閉合環形”的疑問

    第3.3.4條 每根引下線的沖擊接地電阻不應大于10Ω,。防直擊雷接地宜和防雷電感應、電氣設備,、信息系統等接地共用同一接地裝置,,并宜與埋地金屬管道相連;,。,。。,。,。。在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體,。實際應用中,做總等電位聯結接地肯定和埋地金屬管道連接了,,那么如果接地裝置如果有三面是在室外做的,,另一面是在室內用接地干線引出與室外的接地裝置連接,室內外形成閉合,,算不算圍繞建筑物敷設成環形接地體,?

  • 最新防雷規范,,變化在哪里?

    最新防雷規范,,變化在哪里,?最新防雷規范剛買到手,這幾天忙,,還沒開始看已經學習的談一下大的變化在哪里,,我重點看一下今年十一后就要執行了必須得學了

  • 關于幕墻防雷的定義及作用請教

    我不是很懂,一些基本的問題向大家請教:1,,何謂幕墻,。。,。有玻璃幕墻,,石材幕墻之分,有這方面的建筑結構圖紙,,最后是立面圖,,分享下好么,?2,為何要做幕墻防雷,? 應該是幕墻高度較高,,有被雷擊的可能,所以防雷,。怎么做呢,?是不是沿幕墻,做均壓環就可以,。,。請大家不吝賜教。,。

  • 玻璃幕墻規范理解與應用

    玻璃幕墻規范理解與應用 pdf版資料回復后可見附件

  • 防雷規范上的水平導體和垂直導體?

    防雷規范上的,,表格5.2.6 布置方式,, 安裝在水平面上的水平導體, 這個是這個意思嗎,? 安裝在垂直面上的水平導體,, 安裝在垂直面上的垂直導體。 這三個到底是怎么樣子的??? (1)安裝在水平面上的水平導體(2) 安裝在垂直面上的水平導體(3)安裝在垂直面上的垂直導體

  • 新防雷規范,SPD參數如何標注,?

    低壓側配電屏上應裝設Ⅰ級試驗的電涌保護器,,并且“每一保護模式”的沖擊電流值和電壓保護水平值,均應符合規范要求,。(另外保護SPD的斷路器,,應為SPD廠家配套產品。)其他配電箱如電梯等設置的是Ⅱ級SPD,,其參數也應符合規范要求,。GB50057-2010第4.3.8.5條這是審圖提出來的,請教一下大家SPD參數如何標注比較規范呢,?

  • 防雷規范應該執行那一條?

    JGJ 16-2008《 民用建筑電氣規范》中11.7.7關于防雷引下線是這樣規定的:“1 當鋼筋直徑大于或等于16mm時,,應該將兩根鋼筋綁扎或焊接在一起,,作為一組引下線,;2 當鋼筋直徑大于或等于10mm且小于16mm時,應該利用四根鋼筋綁扎或焊接作為一組引下線,?!盙B 50057-2010 《建筑物防雷設計規范》4.3.5-3這樣說:“敷設在混凝土中作為防雷裝置的鋼筋或圓鋼,當僅為一根時,,其直徑不應小于10mm,。被利用作為防雷裝置的混凝土構件內有箍筋連接的鋼筋時,其截面積總和不應小于一根直徑10mm鋼筋的截面積." 兩個標準應該執行哪一個,?若按行標優先級應大于國標來說,,應該執行前一個,按發布時間來說應該執行后一個,。最近我們做的設計按后一條執行的,,但審圖公司說應該按前一條執行,我們設計負責人(注冊電氣工程師)說國標大于行標,,按第二條執行,。大家做設計時都是按哪個執行的呢?

  • 通用規范防雷措施對比,便于理解,、記憶

    《建筑電氣與智能化通用規范》GB55024-2022防雷部分內容涉及到第三類,、第二類防雷建筑物及需加強措施的第二類建筑物,下面列表進行對比如下:  表1  不同類別防雷建筑對比

  • 防雷接閃器的安裝高度及規范要求

       一,、防雷接閃器的安裝高度是多少,? 接閃器的安裝高度是確保其有效捕捉雷電的關鍵參數。根據我國現行的《建筑物防雷設計規范》(GB 50057-2010),,接閃器的安裝高度應遵循以下原則:

  • 大家按照《民規》還是《建筑物防雷規范》

    我發現在三級防雷措施上《民規》與《建筑物防雷設計規范》有不一致的地方,。特別是屋面避雷帶網格大小和結構柱引下線間距,都不一樣,。是否按照兩者嚴格的執行,?

  • 關于26米幕墻的防雷,,急,在線等

    關于26米幕墻的防雷,急,,在線等

    一個五層辦公室,,在轉角處弄了個玻璃幕墻,,如圖所示,本來對幕墻就不怎么了解,,再看了網上的文章感覺也太復雜了吧,,所以看似簡單的這個東西搞得我頭痛,,,還請各位老師傅小專家幫幫?,尤其是做過的,一定出出建議,,怎么做好

  • 分享下電氣防雷接地的規范

    都是一些施工 監理 考證用的規范 有個通信的規范[ 本帖最后由 l614011142 于 2010-10-17 08:35 編輯 ]

  • 關于新防雷規范的審圖意見

    審圖給提的問題,,大家幫忙看看怎么答?1、按2010年版防雷規范,,利用鋼筋作防雷裝置,,應所有結構柱的鋼筋均為引下線。GB50057-20104.3.54.4.52,、關于接閃帶的安裝位置有新的要求,,望標注在平面圖上。GB50057-20104.4.1大家看看,,怎么答復,。第一個問題,新規范里是說要用所有的柱子嗎,,我怎么沒看到,。第二個問題,我看就是多個高度超60米時,,我的是6層住宅呀,。

  • 建筑物防雷設施安裝規范

    建筑物防雷設施安裝規范

  • 干掛石材幕墻的保溫施工規范有哪些,?

    干掛石材幕墻的保溫施工規范有哪些?

    圖中的外墻外保溫做好有符合規范嗎,?白色的為槽鋼龍骨。

  • 關于玻璃幕墻防雷施工技術

    我們這有個工地30層商務樓,,建筑物表面都是玻璃幕墻,,現在橫向豎向支架已安裝完成,想請教防雷該如何做,,防雷設計規范GB50057-2010只有這句話提到幕墻,,是5.3.4條,說幕墻的金屬立柱宜做引下線,,各部件之間均應連成電氣貫通,。有沒有具體做法,,比如均壓環如何敷設,接地電阻多少等,,求高手解答,。

  • 建筑物防雷規范術語解讀

    按照規范的編制規定,GB50057-2010《建筑物防雷設計規范》增加了術語一章,,共定義了50個術語,,有一些術語還是首次出現,需認真閱讀,。 一些專業術語更準確,,更符合實際,如: 老規范中“避雷”的真正意義是“接閃”,;雷電是“電涌”不是“浪涌”,;“針”的意義不準確,“接閃桿”的頂端應該是半球狀,,所以,,現在新規范中“避雷針”改為“接閃桿”;“避雷帶”改為“接閃帶”,;“雷電電涌”改為“閃電電涌”,。 對地閃擊1ightningflashtoearth 雷云與大地(含地上的突出物)之間的一次或多次放電