局維變電所和自維變電所都在地下車庫內,,一類高層的局維配電間和自維配電間單獨設置,都在地下車庫負一層,,問一下,,兩個配電間是否要單獨設置MEB。
電梯井接地系統圖紙中未說明電梯門要求每層做可靠接地,,是否需要在每層電梯門處增加等電位端子箱,?如果不是,那一般放在哪邊,,需要幾個,?
就我自己做過的項目,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,,盡量安裝在洗臉池下方,,不易經常被水淋的位置,,0.3m的暗裝,,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝,?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,,其他的說的都不夠詳細,,希望大家一起討論討論P(yáng)S:我還是新手,開始入門半年,,還請大家多多支持
民規中14.8.2.2 建筑物除采取總等電位聯結外,,尚應進行輔助等電位聯結,。 輔助等電位聯結必須將0、1,、2及3區內所有裝置外可導電部分,,與位于這些區內的外露可導電部分的保護線連結起來,并經過總接地端子與接地裝置相連,。規范這么寫,,而且用的詞是“必須”,那么我們設計時是怎么做的呢,?
衛生間局部等電位端子箱現在在市場上的成品很少,參照圖籍做的話,覺得有點浪費材料,不知道哪為有沒有經驗可以傳授一下!能夠有示意圖更好了!
請教大家一個問題:室外水景除了做局部等電位以外,在附近的電源箱(室外落地設置,電纜從低壓配電室埋地引入)處需要做總等電位嗎?大家知道建筑物內部電源進線肯定是要做MEB的.我認為室外在有些情況也是要做的.若要做,那么參照哪個標準圖集?
真的需要有好師傅請教請教了,,我知道所有進出建筑物的金屬管道都要和總等電位連接,可我不知道怎么連接,,用BV銅線和管道連接嗎,?如果可以的話,,那么不知道銅線怎么和進出建筑物的管道連起來,是管子上焊個頭子,,再把銅線裝上個銅鼻子,,然后連接到那個焊上去的頭子上嗎?還是用什么卡子先抱在金屬官子上,,然后銅線裝上銅鼻子再和卡子連起來,?如果是這樣的話,那這種卡子有的買的嗎,?真的很希望有人可以告訴我,,先謝謝了
1、是不是所有需要接地的地方都需要與總電位端子連接,, 還是都與均壓環連接,,均壓環再與總電位端子連接? 2,、均壓環要幾處與總電位端子連接,?均壓環接總等電位連接端子的母線長度怎樣計算? 3,、總電位連接端子的 MEB 長度 和 總電位連接端子的接地母線 怎樣計算,?總電位連接端子要有幾處接地? 4,、 哪些地方要做戶內接地母線,?戶內接地母線長度怎樣計算?戶內接地母線與戶外接地母線是這樣區分的,?
各進出建筑物的金屬管用25*4的鍍鋅扁鋼與預埋100*100*6鍍鋅鋼板焊接在用40*4扁鋼與接地裝置(基礎鋼筋)聯接這樣可否不用在放置MEB端子板,??請教
請問總等電位箱主要有什么用處,一般在什么地方才會,?我見過的廠房和住宿樓好象都沒有這個東西,,一般電氣接地都是直接接到總配電屏的接地鋁片上,風管水管之類的,,就用扁鋼焊接起來,。
圖中照片是消控室墻上的局部等單位箱的照片。內部的接地25*4的接地銅排與鍍鋅扁鋼直接連接,, 銅排和鍍鋅扁鋼是兩種不同的金屬,,容易產生電化學反應,問現實工作中,大家是如何處理的,?
02d501圖集上說端子板用銅排,,一個40*4,,一個10*10。但是等電位設計規范上是宜用銅,,也可以用鋼或者鋁構建,。一般施工從引下線用直徑12的鍍鋅圓鋼,40*4的扁鋼引到衛生間,。如果用40*4的銅排,,這個載流比扁鋼干線還大這是浪費啊。很多項目施工銅排都沒有按02d501采購,。請問大神門,,有沒有規范確定這個銅排的尺寸,或者有哪些硬性規定,?請指點,。
請問:局部等電位端子箱LEB、總等電位端子箱MEB,、86型熔斷器盒定額套項,,是應該套“成套配電箱安裝”,,還是應該套“接線箱安裝”,?
現在很多的圖紙上都要做局部衛生間等電位端子,請問具體如何做法呢,,是從避雷引下線上引一根鋼筋到衛生間里,,再把衛生間里的外露金屬接到上面去嗎,那衛生間里的插座上的PE線要不要也接上去呢,,如果衛生間里沒有金屬的東西,,插座上的PE線也不要接上去,那是不是把鋼筋留到一個線盒里就行了,?
一般多層,、小高層、高層住宅的等電位箱一般設在何處,?對其個數有無具體要求,?接地電阻測試箱一般是每根引下線上都設嗎?我看規范上要求設計說明具體位置及個數,。如果施工圖紙上沒有,,一般如何考慮?請各位多指教!謝謝,!
請教各位高手: 我家在收樓的時候發現,,開發商在主衛墻壁上預留一截扁鐵,而公衛則沒有,,開發商的施工人員也沒有找到,,我們就要求開發商給公衛裝一個,施工人員就在公衛的圈梁上焊了一條扁鐵,,當時我看不懂的是,,焊工在用電焊機的時候,把一個連了電線的鐵塊放在主衛的扁鐵上,,則在公衛的圈梁上找到一個較粗的鋼筋上,,把扁鐵焊在上面,就說可以了,,我不知道是不是這樣的,。由于本人膽小,考慮到家
請教總等電位聯結中的各個被聯結裝置是獨自聯結到總等電位聯結端子板,?還是可個別多個裝置串聯后在聯結到總等電位聯結端子板上,?提前謝謝您的回復。
有網友問,電氣豎井是否每層都需要設置等電位端子箱,? 下面就此問題談?wù)剛€人看法,,供大家參考! 1,、電氣豎井內最好每層設置等電位端子箱 目前,,設計標準還沒有明確條款規定
我做了一個底層是跨單元商店的多層住宅,我每個單元用了一個MEB箱,,但是圖紙審查說只要一個MEB箱就可以了,,請問個位大俠該怎么做合適。
某小區為TN-C-S系統在單元進線處設總配電箱一個箱內有利用基礎鋼筋做的接地端子在該箱旁邊有總等電位箱一個箱內有一個端子排與室外人工接地極相連該端子排再與總配電箱內的接地相連我認為不對因為室外人工接地極是為TN-C-S系統而設用于N線重復接地我覺得應該把室外人工接地極引入總配電箱內與N線相連再分出N線與PE用該P(yáng)E與總等電位箱相連.請大家幫忙分?/p>