連接器即CONNECTOR,,國內亦稱作接插件、插頭和插座,。一般是指電器連接器,,即連接兩個有源器件的器件,傳輸電流或信號,,是電子工程技術人員經常接觸的一種部件,。 連接器的作用非常單純:在電路內被阻斷處或孤立不通的電路之間,,架起溝通的橋梁,從而使電流流通,,使電路實現預定的功能,。連接器是電子設備中不可缺少的部件,順著電流流通的通路觀察,,你總會發現有一個或多個連接器,。連接器形式和結構是千變萬化的,隨著應用對象,、頻率,、功率、應用環境等不同,,有各種不同形式的連接器,。 作為電子產品中不可缺少的零部件產品,連接器在電子產品功能多樣化,、設計模塊化的今天發揮著越來越重要的作用,。 連接器方式和結構是千變萬化的,跟著運用目標,、頻率、功率,、運用環境等不同,,有各種不同方式的連接器。例如,,球場上點燈用的連接器和硬盤驅動器的連接器,,以及點燃火箭的連接器是大不相同的。 可是無論什么樣的連接器,,都要確保電流順利接連和可靠地流轉,。 就泛指而言,連接器所接通的不只僅限于電流,,
1、降低預期接觸電壓以接地形式TN-C-S系統為例加以說明,,圖11.4.20為常用的TN-C-S系統,,在電源進線處PEN線分成PE線和N線(N線從此處開始與PE線絕緣),設有重復接地,,不安裝總等電位聯結,,如果設備發生接地故障,,忽略接地故障點的阻抗,RA與RB串聯后再與Z PEN并聯,,RA+RB〉〉ZPEN,;人體阻抗Zh與鞋襪和地板電阻Rp串聯后再與ZPE并聯,Zh+Rp〉〉ZPE,,接地故障電流犐 Id流經相線和PE線,、PEN線,返回變壓器低壓繞組,, 即
真的需要有好師傅請教請教了,,我知道所有進出建筑物的金屬管道都要和總等電位連接,可我不知道怎么連接,,用BV銅線和管道連接嗎,?如果可以的話,那么不知道銅線怎么和進出建筑物的管道連起來,,是管子上焊?jìng)€(gè)頭子,,再把銅線裝上個銅鼻子,然后連接到那個焊上去的頭子上嗎,?還是用什么卡子先抱在金屬官子上,,然后銅線裝上銅鼻子再和卡子連起來?如果是這樣的話,,那這種卡子有的買的嗎,?真的很希望有人可以告訴我,先謝謝了
如果衛生間做了等電位連接,那么什么情況下會觸電?人體直接觸摸到相線會觸電嗎,?本人非電氣專業,望高手不吝賜教,。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 編輯 ]
小弟前些日子在電氣論壇里發表過類似的帖子,前一篇帖子只是問等電位沒有安裝怎么辦,,會有什么后果,。以及有沒有補救措施,我之前以為水電施工班組會對存在質量問題之處進行整改,,或許只是時間問題,。可是今天上施工現場去看,,我已經絕望了,、電工班組對所有住戶衛生間的等電位進行全部造假。沒有任何圓鋼或者扁鐵進入等電位盒,。今天來到這里,,沒有其他的目的。我只是想問一問 ,,這種情況,,該怎么弄,?下面有圖
細心的讀者可能已經注意到了,《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第11.1.3條規定,,在建筑物的地下一層或地面層處,,下列物體應與防雷裝置進行 防雷等電位聯結 : 1 建筑物金屬構件; &
請教各位高手: 我家在收樓的時候發現,,開發商在主衛墻壁上預留一截扁鐵,,而公衛則沒有,開發商的施工人員也沒有找到,,我們就要求開發商給公衛裝一個,,施工人員就在公衛的圈梁上焊了一條扁鐵,當時我看不懂的是,,焊工在用電焊機的時候,,把一個連了電線的鐵塊放在主衛的扁鐵上,則在公衛的圈梁上找到一個較粗的鋼筋上,,把扁鐵焊在上面,,就說可以了,我不知道是不是這樣的,。由于本人膽小,,考慮到家
在《民規》和《低壓配電設計規范》等中,,用的是等電位聯結,,而《建筑物防雷設計規范》和新出的《人民防空地下室設計規范》等中,用的是等電位連接,,是否后面的錯了,,還是都一樣?
我做的住宅樓設計遇到這樣問題,,請各路大蝦建議:各樓層的金屬欄桿防雷怎樣連接,?與避雷帶還是引下線?等電位連接具體怎樣連阿,?謝了
知識點:連接器
我們這里做一個酒店工程,。委托當?shù)胤览姿年P(guān)系部門 @@防雷工程有限公司施工。酒店主體工程施工時候,,我部相應工程管理人員與防雷工程公司溝通,,要求其負責相應的防雷設計圖紙內,所含所有局部等電位連接裝置的施工,。防雷公司按照相關的合同條款解釋 局部等電位連接裝置的聯結端子板,,端子板與墻面鋼筋網的焊接連同,端子板與地面鋼筋網的焊接聯通等焊接鐵件部位,,而不包含各種導電管線等向該局部等電位聯結端子板聯結的地線的埋管,,連線部分,該部位埋管,,連線部分不屬于防雷工程施工合同的工程范圍,。防雷公司是不是在逃避責任?,? 防雷工程合同中是按¥¥/平米 造價包干結算的,。我師傅說防雷工程的潛規則是圖紙上有等電位的東東,畫是畫出來的,,不過實際工程中好多都不做了,,一般做個簡單的接地。¥¥造價也比實際的底來報價?,F(xiàn)實工程中是不是這樣呢》,??搞的我迷迷糊糊的,,規則問題,?和大家探討一下。,。
我們這里做一個酒店工程,。委托當?shù)胤览姿年P(guān)系部門 @@防雷工程有限公司施工。酒店主體工程施工時候,,我部相應工程管理人員與防雷工程公司溝通,,要求其負責相應的防雷設計圖紙內,所含所有局部等電位連接裝置的施工。防雷公司按照相關的合同條款解釋 局部等電位連接裝置的聯結端子板,,端子板與墻面鋼筋網的焊接連同,,端子板與地面鋼筋網的焊接聯通等焊接鐵件部位,而不包含各種導電管線等向該局部等電位聯結端子板聯結的地線的埋管,,連線部分,,該部位埋管,連線部分不屬于防雷工程施工合同的工程范圍,。防雷公司是不是在逃避責任,?? 防雷工程合同中是按¥¥/平米 造價包干結算的,。我師傅說防雷工程的潛規則是圖紙上有等電位的東東,,畫是畫出來的,不過實際工程中好多都不做了,,一般做個簡單的接地,。¥¥造價也比實際的底來報價。現實工程中是不是這樣呢》,?,?搞的我迷迷糊糊的,規則問題,?和大家探討一下,。。
在二戰中,戰役中的飛機必須在地面上加油,、修理,,而地面上的逗留時間是一場戰役勝負的重要因素。因此,,美軍決心縮短地面維修時間,,他們將各種控制儀器與機件單元化,由連接器連成一體構成一個完整的系統,。修理時將發生故障的單元拆開,,立刻更換新的單元,,飛機馬上升空作戰,,快速高效。
1,、TN-C-S供電系統的用戶,,浴室是否一定須作等電位連接?2、等電位連接是否需與供電系統的PE線連通,?3,、若不能與供電系統的PE線連通,那么如浴室的電熱水器的金屬外殼也接到等電位連接排上,,電源線的PE線也接到熱水器的外殼上,,這樣又如何處理?
如題,,多層金屬門窗是否需要做等電位連接,,如果不需要請說明理由,本人覺得從安全角度來看,,是應該做的,,但是未找到具體有力依據。
目前家裝行業用一種連接器在過線盒中對BV線進行并線(見附圖),,這到解決了傳統手工并線因不同工人水平不同帶來的不規范性問題,。因為沒用過,對于這種器件的可靠性沒什么驗證的實際資料,,不知道各位是否有用過的,,提供一些經驗之談。
如果把一棟建筑物的所有金屬導體做等電位聯結,,再與基礎內鋼筋聯通,,(變電所在建筑物外一段距離,TN-C-S供電形式),,對于整個建筑物內的金屬導體接地了,,變壓器中性點接地了,不就想當與TT系統和TN-C-S系統合并了么,,那等電位聯結的接地電阻豈不是要就很小呢,,請教高人!
最近氣象局的在測量某棟號等電位連接時,,測出該棟號等電位是假的,,責令整改,但電氣的施工隊伍這么改的:在插座的PE上引出一顆線接到等電位上?。,。∪鐖D:(不是很清楚,,將就著看吧?。。?
光纖跳線的使用越來越廣泛了,。光的總線拓撲結構的實驗性多點系統已經建成,,但是價格還太貴,。原則上,由于光纖功率損失小,、衰減少,,有較大的帶寬潛力,因此,,一般光纖能夠支持的接頭數比雙絞線或同軸電纜多得多,。光纜不易分支,因?yàn)閭鬏數氖枪庑盘?hào),,所以一般用于點到點的連接,。目前低價可靠的發送器為0.85um波長發光二極管LED,能支持100Mbps的傳輸率和1.5~2KM范圍內的局域網,。目前光纖連接器中采用一種光波波分復用技術WDM,,可以在一條線路上復用、發送,、傳輸多個位,,一般按一個字節八位并行傳輸,對每個位流使用不同的波長,,所以它所需的支持電路可在低速率下運行,。WDM的光纖鏈路適合于字節寬度的設備接口,是一種新的數據傳輸系統,。光纖跳線的芯子和孔徑愈大,,從發光二極管LED接收的光愈多,其性能就愈好,。芯子直徑為100um,,包層直徑為140um 的光纖,可提供相當好的性能,。其接收的光能比62.5/125um光纖的多4dB,,比50/125um光纖多8.5dB。運行在0.8um波長的光纖衰減為6dB/Km,,運行在1.3um波長的光纖衰減為4dB/Km,。0.8um的光纖頻寬
等電位連接器的作用
等電位連接器的作用專題,為您提供等電位連接器的作用相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與等電位連接器的作用 相關的專業交流討論,,更多等電位連接器的作用相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度