亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于等電位端子箱的安裝問題

    就我自己做過的項目,,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,盡量安裝在洗臉池下方,,不易經常被水淋的位置,,0.3m的暗裝,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),,那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝,?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝,?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,,其他的說的都不夠詳細,希望大家一起討論討論PS:我還是新手,,開始入門半年,,還請大家多多支持

  • 等電位聯接箱安裝高度問題,?

    請問各位大蝦有無聽過等電位聯接箱的安裝高度要求1.5米以上這個問題呢,?有獨到見解可回復或發郵件:[email protected]多謝支持!

  • 等電位聯結安裝(02D501-2)

    等電位聯結安裝(02D501-2)1/6

  • 關于等電位端子箱的問題求助

    電梯井接地系統圖紙中未說明電梯門要求每層做可靠接地,是否需要在每層電梯門處增加等電位端子箱,?如果不是,,那一般放在哪邊,需要幾個,?

  • 02D501-2等電位聯結安裝[1]

    論文簡介:等電位聯結,,pdf格式,絕對超值,,有需要的速下載 投稿網友:kongli19820128 上傳時間: 2013-12-02

  • D501-2_等電位聯結安裝

    D501-2_等電位聯結安裝

  • 02D501-2等電位聯結安裝.zip

    02D501-2等電位聯結安裝.zip

  • 等電位聯結端子板的問題

    請問等電位聯結端子板在預算中套那部分的定額(我是廣東的),?在廣東的定額中沒有等電位聯結端子板的分項,請教各位到底應該怎樣算,?謝了

  • 等電位聯結安裝02D501-2矛盾的地方

    02D501-2第6頁中LEB與插座中的PE線相連02D501-2第16頁中LEB不與插座中的PE線相連,!我認為應該按第16頁中的做法做!

  • 等電位聯結端子箱——用電安全的守護者

    在日常生活中,我們時常會在衛生間的墻面上看到一個凹進去的盒子,,上面有“等電位聯結端子箱,不可觸動”的字樣,。什么是等電位聯結端子箱,?為什么不可觸動?不知你可否與小編一樣有著這樣的疑問,。 關于這個概念,,我們不明白的也許只是“等電位”。等電位即是等電勢,。在一個帶電線路中如果選定兩個測試點,,測得它們之間沒有電壓即沒有電勢差,則我們就認定這兩個測試點是等電勢的,,它們之間也是沒有阻值的,。沒有電勢差也就意味著沒有電流的流動,也就是在等電位的情況下人體不會觸電,,類似于鳥兒站在高壓線上不會觸電,。建筑中的等電位聯結,是將建筑物中各電氣裝置和其它裝置外露的金屬及可導電部分與人工或自然接地體用導體連接起來,,以減少電位差,。這樣,等電位聯結端子箱的含義就顯現出來了:將設備等外殼或金屬部分與地線聯結,,從而減少電位差實現等電位的端子箱,,其作用就是防止觸電,保護人身安全,。 根據GB50096—2012《住宅設計規范》6.5.2規定:住宅供電系統應采用TT,、TN—C

  • 配電間總等電位端子箱的問題

    局維變電所和自維變電所都在地下車庫內,一類高層的局維配電間和自維配電間單獨設置,,都在地下車庫負一層,,問一下,兩個配電間是否要單獨設置MEB,。

  • 等電位聯結安裝(02D501-2)18頁的疑問?

    等電位聯結安裝(02D501-2)18頁噴水池里的水泵的外殼不需要接LEB嗎,?還是水泵外殼沒有這個接線端子,,不需要接?

  • 衛生間局部等電位端子箱怎樣做呢?

    衛生間局部等電位端子箱現在在市場上的成品很少,參照圖籍做的話,覺得有點浪費材料,不知道哪為有沒有經驗可以傳授一下!能夠有示意圖更好了!

  • 02D501-2 等電位聯結安裝.pdf

    做水廠建筑物時能用得上的好東西

  • 等電位聯結安裝標準圖的編制說明

    作者:徐華 摘要 作者結合對《等電位聯結安裝》(97SD567)國標圖的修編,,談了對等電位聯結的一些新認識,,同時對實施過程中出現的問題作簡要探討。關鍵詞 等電位聯結 接地故障 防雷等電位 電涌防護器 IEC 目前,我國許多新修訂的規范,、標準逐步同國際電工標準(IEC標準)接軌,。等電位聯結在電氣設計中,是一種行之有效的安全措施,,早已為國際上許多國家所采用,。我國對等電位聯結的作用在認識上也有了長足的進步,1997年編制的《等電位聯結安裝》提出了一些基本做法,,自試用以來收到了施工過程中對許多實際問題的反映,,特別是信息技術的迅猛發展,對防雷,、接地,、等電位有了更高的要求,因此我們參考國際,、國內的新標準,、新做法對原標準圖97SD567作了修編,新的圖集號是02D501-2,,下面主要對新圖冊做一些說明 1 等電位聯結的分類筆者在編制97SD567時,,曾對"等電位聯結"和"等電位連接"分析比較,決定本圖冊采用"等電位聯結"這一名稱,,但現實工作中,,這兩個詞往往還混

  • 關于不接地的等電位聯結

    指導書關于低壓系統接地故障中,說“設置不接地的等電位聯結”,,不接地的等電位聯結是怎么定義的?。俊皩⒔ㄖ镫姎庋b置內外露可導電部分,、電氣裝置外可導電部分,、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,,稱為不接地的等電位聯結,。” 這段話是說不和接地體聯結,,還是我的LEB可以喝MEB相連接,,MEB可以和接地體相連?

  • 關于等電位聯結的專題資料

    搜集的有關等電位聯結的相關資料,,有專業的論文,,有王厚余先生的講解;

  • 等電位聯結的作用是什么,?

    等電位聯結的作用是什么?

    1,、降低預期接觸電壓以接地形式TN-C-S系統為例加以說明,,圖11.4.20為常用的TN-C-S系統,在電源進線處PEN線分成PE線和N線(N線從此處開始與PE線絕緣),,設有重復接地,,不安裝總等電位聯結,如果設備發生接地故障,,忽略接地故障點的阻抗,RA與RB串聯后再與Z PEN并聯,,RA+RB〉〉ZPEN,;人體阻抗Zh與鞋襪和地板電阻Rp串聯后再與ZPE并聯,Zh+Rp〉〉ZPE,,接地故障電流犐 Id流經相線和PE線,、PEN線,返回變壓器低壓繞組,, 即