真的需要有好師傅請教請教了,,我知道所有進出建筑物的金屬管道都要和總等電位連接,可我不知道怎么連接,用BV銅線和管道連接嗎?如果可以的話,那么不知道銅線怎么和進出建筑物的管道連起來,,是管子上焊個頭子,,再把銅線裝上個銅鼻子,,然后連接到那個焊上去的頭子上嗎,?還是用什么卡子先抱在金屬官子上,然后銅線裝上銅鼻子再和卡子連起來,?如果是這樣的話,,那這種卡子有的買的嗎?真的很希望有人可以告訴我,,先謝謝了
如果衛生間做了等電位連接,那么什么情況下會觸電?人體直接觸摸到相線會觸電嗎,?本人非電氣專業,望高手不吝賜教。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 編輯 ]
在畫系統圖時,,曾經有一個審圖人給我這么說過,,TN-S系統連接應該從那條母線上連接出來(如下圖),TT系統應該在進線開關前面連接出來,,還有,,我們常在系統圖中畫出SPD,這幾個的關系到底是怎么一回事,,請各位說說,。
小弟前些日子在電氣論壇里發表過類似的帖子,前一篇帖子只是問等電位沒有安裝怎么辦,,會有什么后果。以及有沒有補救措施,,我之前以為水電施工班組會對存在質量問題之處進行整改,,或許只是時間問題??墒墙裉焐鲜┕がF(xiàn)場去看,,我已經絕望了、電工班組對所有住戶衛生間的等電位進行全部造假,。沒有任何圓鋼或者扁鐵進入等電位盒,。今天來到這里,沒有其他的目的,。我只是想問一問 ,,這種情況,該怎么弄,?下面有圖
請教各位高手: 我家在收樓的時候發現,,開發商在主衛墻壁上預留一截扁鐵,而公衛則沒有,,開發商的施工人員也沒有找到,,我們就要求開發商給公衛裝一個,施工人員就在公衛的圈梁上焊了一條扁鐵,當時我看不懂的是,,焊工在用電焊機的時候,,把一個連了電線的鐵塊放在主衛的扁鐵上,則在公衛的圈梁上找到一個較粗的鋼筋上,,把扁鐵焊在上面,,就說可以了,我不知道是不是這樣的,。由于本人膽小,,考慮到家
1 概述 根據規定,凡屬于發電,、變電,、輸電且又屬電力部門管理的電氣裝置(電壓達1000kV及以下)為A類電氣裝置,而工業與民用的電氣裝置,,由用戶管理與使用的建筑物內外的電氣裝置為B類電氣裝置,,俗稱建筑物電氣裝置,本文討論由用戶管理使用的建筑物電氣裝置低壓配電接地及等電位問題,。 低壓系統的接地及等電位聯結,,是關系到低壓系統的正常運行及設備與人身安全問題,也牽涉到保護方式的確定,,這些表面上看是很通俗的問題,,實際上對一些電氣設計人員及用戶尚不完全了解,尤其對安裝調試及運行管理人員,,對上述問題更是比較模糊,。在現實中,筆者經常遇到這種有人不加分析,,卻常拿情況接地問題,、接零問題及所謂中性點偏移問題說事。由于對上述問題的機理不清,,往往對事情的分析及事故處理南轅北轍,,由此可見,對低壓系統的接地,、等電位聯結諸多問題,,有進行分析討論的必要,筆者現就上述問題以本文所述談談自己的看法,、心得及體會,。
細心的讀者可能已經注意到了,《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第11.1.3條規定,,在建筑物的地下一層或地面層處,,下列物體應與防雷裝置進行 防雷等電位聯結 : 1 建筑物金屬構件,; &
在《民規》和《低壓配電設計規范》等中,,用的是等電位聯結,而《建筑物防雷設計規范》和新出的《人民防空地下室設計規范》等中,,用的是等電位連接,,是否后面的錯了,還是都一樣,?
我做的住宅樓設計遇到這樣問題,,請各路大蝦建議:各樓層的金屬欄桿防雷怎樣連接?與避雷帶還是引下線,?等電位連接具體怎樣連阿,?謝了
我們這里做一個酒店工程,。委托當地防雷四關系部門 @@防雷工程有限公司施工。酒店主體工程施工時候,,我部相應工程管理人員與防雷工程公司溝通,,要求其負責相應的防雷設計圖紙內,所含所有局部等電位連接裝置的施工,。防雷公司按照相關的合同條款解釋 局部等電位連接裝置的聯結端子板,,端子板與墻面鋼筋網的焊接連同,端子板與地面鋼筋網的焊接聯通等焊接鐵件部位,,而不包含各種導電管線等向該局部等電位聯結端子板聯結的地線的埋管,,連線部分,該部位埋管,,連線部分不屬于防雷工程施工合同的工程范圍。防雷公司是不是在逃避責任,?,? 防雷工程合同中是按¥¥/平米 造價包干結算的。我師傅說防雷工程的潛規則是圖紙上有等電位的東東,,畫是畫出來的,,不過實際工程中好多都不做了,一般做個簡單的接地,。¥¥造價也比實際的底來報價?,F(xiàn)實工程中是不是這樣呢》?,?搞的我迷迷糊糊的,,規則問題?和大家探討一下。,。
我們這里做一個酒店工程,。委托當地防雷四關系部門 @@防雷工程有限公司施工。酒店主體工程施工時候,,我部相應工程管理人員與防雷工程公司溝通,,要求其負責相應的防雷設計圖紙內,所含所有局部等電位連接裝置的施工,。防雷公司按照相關的合同條款解釋 局部等電位連接裝置的聯結端子板,,端子板與墻面鋼筋網的焊接連同,端子板與地面鋼筋網的焊接聯通等焊接鐵件部位,,而不包含各種導電管線等向該局部等電位聯結端子板聯結的地線的埋管,,連線部分,該部位埋管,,連線部分不屬于防雷工程施工合同的工程范圍,。防雷公司是不是在逃避責任?,? 防雷工程合同中是按¥¥/平米 造價包干結算的,。我師傅說防雷工程的潛規則是圖紙上有等電位的東東,畫是畫出來的,,不過實際工程中好多都不做了,,一般做個簡單的接地。¥¥造價也比實際的底來報價?,F(xiàn)實工程中是不是這樣呢》,??搞的我迷迷糊糊的,,規則問題,?和大家探討一下。,。
想請問一下,, 1: 等電位連接后怎么就沒有電位差,,從而防止觸電了呢,?我一直想不通就是漏電后,雖然各個設備金屬面等電位了,,無法產生電位差使人觸電,,可是單個設備金屬面被人體接觸后人體與大地之間不是還有電位差的嗎?那不是還是觸電了,? 2:根據網絡查到的資料,,防雷接地系統和等電位連接系統是同一個系統。也就是說從房頂的避雷?,到浴室的等電位上連接的金屬設備,,到接地線,到樓房鋼筋基礎都是電氣聯通的啊,。那么在發生雷擊的瞬間,,這整個系統不是都帶上電了嗎? 那安全嗎,?不知道是怎么回事,?請教各位解答,謝謝,!
如題,,多層金屬門窗是否需要做等電位連接,如果不需要請說明理由,,本人覺得從安全角度來看,,是應該做的,但是未找到具體有力依據,。
1,、TN-C-S供電系統的用戶,浴室是否一定須作等電位連接,?2,、等電位連接是否需與供電系統的PE線連通?3,、若不能與供電系統的PE線連通,,那么如浴室的電熱水器的金屬外殼也接到等電位連接排上,電源線的PE線也接到熱水器的外殼上,,這樣又如何處理,?
最近氣象局的在測量某棟號等電位連接時,,測出該棟號等電位是假的,,責令整改,但電氣的施工隊伍這么改的:在插座的PE上引出一顆線接到等電位上?。,?!如圖:(不是很清楚,將就著看吧?。,。?
如果把一棟建筑物的所有金屬導體做等電位聯結,再與基礎內鋼筋聯通,,(變電所在建筑物外一段距離,,TN-C-S供電形式),對于整個建筑物內的金屬導體接地了,,變壓器中性點接地了,,不就想當與TT系統和TN-C-S系統合并了么,那等電位聯結的接地電阻豈不是要就很小呢,,請教高人,!
各位施工大神們的等電位箱的分支線是怎么施工的,是有施工圖紙,?還是按圖集,?本新人干了2個項目都只給了等電位箱的位置,最多給個圖集,,不給圖紙不是白干了?。?!這點東西還走個簽證,?
學習了論壇上很多帖子,關于討論衛生間的等電位連接問題,,但還有一點疑問看02D501-2圖集上,,衛生間內,金屬管道,,暖氣片,,金屬浴盆洗手池等物件需要同LEB連接,電熱水器金屬外殼也需要連接LEB孤立的金屬物件,,如扶手,,金屬毛巾架不用連接LEB,現在管道一般都是PVC管了,,金屬水龍頭,、淋浴花灑還需要接么?是不是也應該算作孤立的金屬物件還是一個初學者,,謝謝大家
機房等電位系統是一種用于保護計算機設備和人身安全的重要設施,。設計一個高效可靠的機房等電位系統需要考慮諸多因素,,如電源接地、設備布局,、防靜電措施等,。下面將從這些方面介紹機房等電位系統的設計原則。 首先,,電源接地是機房等電位系統設計中的關鍵環節,。合理的電源接地能夠有效降低電氣設備故障率和人身觸電風險。建議使用獨立的接地線路,,并確保接地電阻小于4歐姆,,以確保接地系統的可靠性和穩定性。