亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 衛生間局部等電位端子箱怎樣做呢?

    衛生間局部等電位端子箱現在在市場上的成品很少,參照圖籍做的話,覺得有點浪費材料,不知道哪為有沒有經驗可以傳授一下!能夠有示意圖更好了!

  • 衛生間等電位聯結端子箱有什么用

    衛生間局部等電位聯結,。很多人忽視或不知這一規定,但等電位聯結其實很重要,。衛生間做等電位聯結,,即在衛生間內將各種金屬管道、樓板中的鋼筋以及進入衛生間的保護線和用電設備外殼用40×4毫米熱鍍鋅扁鋼或6平方毫米的銅芯導線相互聯通,,衛生間屢有洗澡遭電擊事故發生,,造成人身傷害,這

  • 各衛生間等電位端子板需要聯結那些設備,?

    以下是我理解的不知對否:衛生間等電位連接目的是讓處在其中的人所接觸到的正常情況下不帶電的設備在等電位,所以等電位端子板一方面把衛生間里所有的金屬導體聯結,,另一方面和衛生間內帶電設備的配電箱的pe線相連接,,使連接此pe線的衛生間設備外殼也和其余金屬導體等電位。還有就是端子板要和建筑物內的鋼筋網相連接,,可以保證衛生間的人接觸的地面與手接觸的設備等等電位,。但是如果這樣,端子板和衛生間內設備內的pe線相連接不知可以嗎,?還有就是說如果有幾個衛生間的話要各個衛生見得端子板都連接起來,,這個是為什么?

  • 淺談衛生間局部等電位聯結(一)

    論文簡介:衛生間等電位端子箱沒有必要和防雷引下線相連,,防止將室外雷電引入室內,,引起電擊,發生人身傷亡事故,,詳見下面誤區五,、六的分析,。由于省標O2D50 投稿網友:a1247597315 上傳時間: 2013-03-19

  • 衛生間等電位聯結設計與施工

    摘要: 住宅樓的安全用電是關系到千家廳戶的大事,,采用總等電位聯結和局部電位聯結是很重要的措施,。IEC標準把等電位聯結作為電氣裝置最基本的保護,我國有關電氣裝置設計規范已將建筑物內作等電位聯結規定為強制性的電氣安全措施,。2002年建設部發布實行了新的《等電位聯結安裝》標準設計圖集,,詳盡介紹了設計、施工的具體方法,、質量檢驗標準……住宅樓的安全用電是關系到千家廳戶的大事,,采用總等電位聯結和局部電位聯結是很重要的措施。IEC標準把等電位聯結作為電氣裝置最基本的保護,,我國有關電氣裝置設計規范已將建筑物內作等電位聯結規定為強制性的電氣安全措施,。2002年建設部發布實行了新的《等電位聯結安裝》標準設計圖集,詳盡介紹了設計,、施工的具體方法,、質量檢驗標準。在住宅設計和施工中,,我們發現對作總等電位聯結能認真執行,,但對局部等電位聯結不夠重視,甚至還存在一些誤解,,施工人員對怎么作局部等電位聯結還存在一些疑問,。 衛生間內局部等電位聯結是將衛生間內的金屬管道、金屬構件等通過等電位聯結線在等電位聯結端子板處聯結起來,,使衛生間內的電位處在同一電位上,,即使此電位高于地電位,在該范圍內是不會產生電

  • 又是衛生間局部等電位聯結

    目前,,我們做的一個住宅樓設計,,在驗收的時候發現沒做衛生間局部等電位聯結,監理方認為做了沒必要,,現在領導叫我找一下這個要求是不是強制性的規范,。小弟找了很久沒找到,不知在那本規范里,。誰知道麻煩說說,?在線等!!,!

  • 關于衛生間等電位箱的問題(裝飾)

    這個問題不是關于電氣方面的,,我只是想問一下,衛生間等電位箱安裝后,,有什么好的裝飾方法,,因為衛生間肯定是要貼瓷片的。到時這個箱是不是也封在里面呢,?如發錯地方請版主原諒,。

  • 衛生間局部等電位LEB箱如果與

    衛生間局部等電位LEB箱如果與戶內開關箱連接,是不是可以不做總等電位聯結,?如與戶內開關箱連接,,那開關箱與總進線箱是否也用BV-1X4平方的線連接?/

  • 衛生間等電位聯結做法的區別

    不知誰了解山東省標L96D502.我想問一下該圖集中衛生間局部等電位聯結和02D501-2中衛生間局部等電位聯結的區別,。誰能將兩者比較一下。

  • 新房裝修,衛生間的等電位聯結端子如何處理,?

    新房裝修,,衛生間的等電位聯結端子如何處理,?

    請問新房裝修,衛生間的等電位聯結端子如何處理,? 可以用瓷片覆蓋嗎,?還是開個口子用蓋子蓋著?留著有什么用,?謝謝,!

  • 這樣的衛生間是否要設局部等電位聯結箱,?

    兩房兩廳加一廚房,,一層4戶,共7層的商品房,,衛生間有浴缸一只,,馬桶一只,臺盆一只,。請問衛生間是不是一定要設局部等電位聯結箱,,做局部等電位聯結;如果要請說明依據規范哪一條。麻煩各位高人,,謝謝,!

  • 衛生間等電位這樣接線可以嗎,?

    衛生間等電位這樣接線可以嗎,?

  • 衛生間等電位可以這樣接線嗎,?

    衛生間等電位可以這樣接線嗎,?

  • 衛生間等電位端子盒未接扁鋼

    小高層衛生間里等電位端子盒,里面沒有扁鋼,,懷疑只放了這個盒子在墻里面,,現在還有沒有什么措施可以補救?可以在裝修的時候地上鋪銅網,,然后引到等電位端子盒里面嗎,?

  • 衛生間局部等電位聯結的“重要性”

    衛生間局部等電位聯結的“重要性”

    一、衛生間局部等電位聯結重要性 近年來,,屢屢發生在住宅衛生間的洗浴電擊事故已引起全世界高度重視,,每年因為衛生間觸電事故造成的傷亡人數逐漸增加,為什么衛生間觸電事故高發,?真兇竟然是被人忽略的“等電位”裝置,。 二、認識:衛生間與等電位 如今衛生間承載的功能越來越多,,各類電器進入衛生間也給用電安全帶來隱患,。人體洗浴時人體阻抗會降低,且浴室內有各種用電器具,,所以浴室必須做局部等電位聯結,。 2011版《住宅設計規范》也對衛生間的電氣設計給予高度重視。明確規定住宅衛生間必須安裝“等電位” 在衛生間內作“局部等電位聯結”,,可使衛生間處于同一電位,,有助于減少電位差,防止出現危險的接

  • 衛生間等電位箱焊接套用什么定額?

    本工程為一高層住宅,要求衛生間必須安裝等電位箱,具體為從引下線利用梁主筋焊接至衛生間位置,然后焊接1條圓鋼并與等電位端子箱連接.整個過程應該怎樣套用定額?

  • 衛生間沒有淋浴可以不做等電位聯結嗎,?

    衛生間沒有淋浴可以不做等電位聯結嗎?接地中,,電表箱,弱電箱,總等電位箱是分別接地,,還是都接到總等電位箱后,再進行總的接地,?謝謝,!

點擊加載更多

衛生間等電位聯結端子箱

衛生間等電位聯結端子箱專題,為您提供衛生間等電位聯結端子箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與衛生間等電位聯結端子箱 相關的專業交流討論,,更多衛生間等電位聯結端子箱相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度