  • 鋁質或鍍鋅電纜橋架外是否需要跨接線

    近期有個安全公司對我公司化工品庫區進行現狀評價,,提出我們的鋁質和鍍鋅電纜橋架外應在每個聯接部位的螺栓之間加跨接線(就是那種銅紡織帶或雙色線),,我想問一下是否必須,,有沒有什么規范明確?請大家不吝指教!

  • 請問噴塑電纜橋架之間的跨接線怎么連接,?

    噴塑橋架接地跨接線如何連接,?連接螺孔處需要破噴涂材料嗎? 有人說噴涂材料影響導電性,,連接時應做破漆處理,請問哪里有這樣的規定嗎,?

  • 關于橋架跨接線的2個小白問題,還望解答,。

    本人搞施工年齡短,這個工地是我呆的第一個工地,。關于地下室做橋架,有2個疑問,。1、橋架跨接線,,是BVR-4,。 這個軟線好像不能挽圈圈,。 直接上的話,,有影響嗎,?2、橋架跨接線是每2米一處,,合適嗎,? 是橋架兩邊都上 ,,還是只上一邊,。

  • 梯式熱鍍鋅橋架用跨接線嗎

    梯式熱鍍鋅橋架用跨接線嗎,要回答這個問題,,要搞清楚梯式熱鍍鋅電纜橋架的材質屬性,,還要搞清楚跨接線的用途。 梯式熱鍍鋅橋架用跨接線嗎

  • 【討論】橋架連接板跨接線的設置問題

    最新看了一本圖集08D800-8利用金屬電纜橋架作接地線安裝,,上面注明連接板兩邊不需要做跨接線,,以后是不是就不需要再按以前的方法去做了啊,以前的連接板兩邊需要跨接線,。

  • 如何規范連接靜電跨接線?

    知識點:跨接線

  • 鍍鋅剛管的接地跨接線的討論

    關于電氣裝置施工中常采用熱鍍鋅的鋼管,,在廠房結構的照明施工過程中,,鍍鋅鋼管采用螺紋連接,有時間還安裝燈位盒,,就是在螺紋連接處和等位盒處,,是否需要做跨接線? 有沒有什么規范可依據的,。 如果管口涂抹了導電膏之類的東西 是否還需要做跨接線,,請各位大師給予指導

  • 電纜橋架跨接利用哪個螺母位有講究嗎,?

    電纜橋架跨接利用哪個螺母位有講究嗎?

    大部分情況下都是利用最外側兩個螺母位,,但是按照紅色線這樣跨接又能怎么樣呢,,算不符合要求嗎?不符合要求的依據又是什么,。,。。

  • 向大家請教一個關于跨接線的問題

    例如設計要求均壓環利用圈梁內二根不小于直徑16的主筋通長焊接,。。,。。,。,。。,。,。。,。,。,但問題出來了,,主筋和主筋之間應該用多大的鋼筋跨接呢,?還有焊接長度?(規范要求是雙面焊6D)可以單面焊嗎,?(單面焊12D這一說法有規范嗎)

  • 請教,關于接地跨接線的確定

    最近有個教學樓工程結算,,涉及到接地跨接線數量確定,。相關工程量計算規則里說得很模糊,自己又沒有太多實際經驗?,F(xiàn)就有關問題請教一下各位前輩和同行,。 1,接地跨接線是否只能出現在接地母線的連接中,,諸如過伸縮縫,,法蘭盤等處? 2,,橋架和接地母線的跨接算不算接地跨接,? 3,設備基礎接地算不算接地跨接,?如屋頂風機,,冷卻塔基礎接地算不算跨接? 4,,室外金屬管入戶處接地算不算接地跨接? 5,,如何界定構架接地和接地跨接線,? 6,,正常來講一個10Wm2的辦公樓,可能有多少接地跨接,?(在什么范圍內,?)

  • 等電位聯結與接地跨接線

    我是新手(預算),有個問題,,各位前輩討論討論給我個指導性建議:一般住宅做了總等電位和局部等電位聯結(聯結線為BV16穿PC25暗敷),,接地跨接線具體計算的是什么部位?(電源進線為電纜穿鋼管埋地敷設,,總配電箱與各分配電箱為BV線PC管暗敷),,我非常困惑,接地跨接線(部位)的數量總搞不大清楚,?,??

  • 【郁悶】防火橋架跨接線截面積被批不符要求

    【郁悶】防火橋架跨接線截面積被批不符要求

    今天質檢站的來現場檢查,,說我們防火橋架的跨接線截面積不符合要求,。寫了個抽查記錄,大家看下第三條:GB50303-2002中明確寫的是4平方的啊,,是質監站搞錯了還是另有規范要求(工程所在地在江蘇)

  • 探討下鍍鋅鋼管跨接線正確做法?

    探討下鍍鋅鋼管跨接線正確做法,?

    連接跨接線有什么要求嗎?燈頭盒與鍍鋅鋼管如何連接,,兩側管子(如圖一)都連接到盒子上,,兩側管子連接一起在連接到盒子(圖二)。哪個做法是規范的,。

  • 長管道及法蘭盤的跨接線

    請教: 關于防雷電感應的措施,,長管道及閥門、法蘭盤的金屬跨接線如何制作,? 最好能上個圖說明,,如果有相應的圖集,請轉發一份,。小弟不勝感激 郵箱[email protected]

  • 關于工廠電照鐵管的接地跨接線的討論

    建筑內照明穿鐵管布線,,對電線管接地跨接線有沒有明確規定?什么樣的情況下一定要做跨接,?是不是用什么樣的電線管接頭后不需要做接地跨接線的,?還是不論用什么接頭都要作接地跨接線?請各位討論一下,。

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難,?

  • 電纜如何過橋,?橋架如何安裝

    電纜如何過橋?橋架如何安裝

    現場情況,;1,、鐵路在下,橋在上,。電桿跟橋在同一高度,,中間為凹槽,下有鐵路,。 2,、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,,問題來了,。我的問題; 1,、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子,。)各位大俠有沒有這類規范,。 2、如果走橋兩側需要套管嗎,?規范里說要避免電纜直曬,。(這座橋無車輛通行)