各位大神麻煩請問下:1,、JDG管的直接及輔材有厚度要求嗎?2,、橋架連接片的厚度有要求嗎,?如有要符合那本國標呢?CECS31:2006只有橋架厚度要求,。
2米一節的電纜橋架,規格底寬800-100之間,,用連接片連接時橋架內側必須加襯板嗎,?以前就大跨距的橋架有時加,平時從來沒加過,。有沒有不需要加的文字說明,,最好有規范和標準出處。急,!
請問連接片和轉換片的作用是什么?
這是高壓進線柜原理圖,,是采用的繼電保護,,能不能給說下,信號回路中的連接片是什么作用???如果能說下工作原理就更不勝感激了
各位好: 我公司ABB 2000KVA 10/0.4KV干式變壓器,運行半年左右,運行中發現B相連接片出發熱現象,。 該檔位在前3個月調節過一次,,運行負荷在60%左右。 請大家幫忙分析一下是連接片沒有固定緊還是變壓器自身高壓抽頭沒有焊接牢固照成的,? 變壓器運行前的直流電阻測試可以測試出抽頭焊接不牢固的故障嗎,? 如果不能那做什么實驗可以檢測出來?
連續繪制遇到不同高度橋架時,,有時會彈出提示框提示是否傾斜連接,,選擇否是垂直連接。有時不彈出,,包括局部修改高度后,,默認都是傾斜連接,怎么改垂直連接呢,?
如圖所示,施工的難度大嗎有什么問題我沒有現場經驗所以急盼高人指點
大家幫我看?,項目屋面出橋架的管子管口與橋架靠太緊了,不得已按照下面的方法做了,,管子已經埋好了,,前幾天領導來看了覺得不好,說屋面應嚴禁朝天的管子,,我們這個是有做蓋板的,,以后還要在底面上打孔,不會流水進去,,領導還是覺得不好,,請問大家遇到這種情況該怎么做才合適呢?PS:忘記加護圈了,,現在加上了,,呵呵
RT 電纜橋架是雙層的 分別是強電和弱電的 大概500的高 那么怎么連接到配電箱去,? 配電箱在墻內 挖洞好像不現實吧 有沒有類是的圖 最好能上2張 感激不盡?。?!
民規8.10.12 電纜橋架不得在穿過樓板或墻壁等處進行連接如何理解,?是在樓板或墻壁等處斷開,,還是橋架連接處不在樓板或墻壁等處?防火封堵是封電纜還是在橋架外封堵。
幾個照明回路和插座是預埋在樓板內的,然后通過橋架進電井,。預埋的管材是jdg鍍鋅管,。1.施工單位用包塑金屬軟管連接預埋盒到橋架,可以嗎,?不是有規范說普通金屬軟管只能用在末端接線盒到燈具間嗎,?2.還有什么好的方法嗎?3.接地跨接怎么做,?
本帖最后由 betty535 于 2013-8-22 14:41 編輯 浩辰CAD電氣2013之細說橋架連接構件
橋架處的等電位連接做法,,最好能附圖
天正V4.0,,之前畫好的橋架,,現在要進行修改,但是經常是顯示無法連接,,或者已存在連接,,但實際上連接的彎頭已經刪除了。橋架填充也是一段一段的,,很麻煩,。能不能解決一下?
有朋友知道SQGZ鋼管柱型散熱器嗎,?我在網上查不到這個型號,只能查到SGZ,,還有就是這種散熱器一組最多可以接多少片啊,,有位同志設計一組接了40片,不知為什么,,我想哪位知道幫我解釋一下,,還有大家一般設計經常都選什么樣的散熱器?
我工程中鍍鋅橋架為400*150的,橋架連接處總共要上24個螺絲,全面上滿,請問這樣的連接處,我可以少幾個嗎,至少應該裝多少個