橋架為上下兩層橋架,,控制室有GGD柜和AP控制柜;GGD為電機等設備的配電柜,,AP控制柜連接現場儀表,、傳感器。強電弱電分別走柜底部地溝和各自沿強橋架時,,電纜自動敷設i沒有問題?,F(xiàn)在問題出現了,將GGD和AP柜低的地溝聯通后[AP控制柜部分控制電纜需要連接到GGD柜做遠程監控,、控制,;比如遠程啟停、運行,、停止反饋等],,使用通斷檢測發現二段橋架的PL線完全聯通了,再次進行電纜自動敷設時,,強電和弱電基本就混了,。查看軟件使用手冊,有介紹說設置通道號,,不知道咋設置,,橋架也要設置相應的通道號嗎,?電纜表后面兩列一個是通道號,一個是備注,,這是是咋使用的,?忘樓主指教。還有一個問題就是t20每次重新打開CAD時,,設備標注就莫名的變成了黑色,,要刪除原先定義的設備后,在重新再標注一次設備才能進行電纜敷設,,這個有點太2了,。特別有時候出現致命錯誤時,半天的時間都浪費了,。,。。,。只能重新再來一次,。不知道是我使用方法不對,還是軟件BUG,。
在電工廠或者鋼鐵等工業區,,感溫電纜的運用十分常見電工之家將為大家介紹的是感溫電纜的計算方法。 采用正弦波敷設的安裝方式,,線型感溫探測器安裝在電纜托架或支架上時,,線型感溫探測器以正弦波方式鋪設于所有被保護的動力或控制電纜的外護套上面,宜采用接觸式敷設,。探測器安裝時使用專用的卡具固定,,避免探測器受到應力而造成機械損傷。以正弦波接觸式敷設的線型感溫探測器的長度按下列公式確定:線型感溫探測器的長度=托架寬×倍率系數×1.15,,其中倍率系數按下表確定,。 線型感溫探測器采用水平正弦波懸掛敷設的安裝方式時,為保證火災探測的靈敏度和有效性,,要求懸掛敷設的線型感溫探測器距被保護電纜表面的垂直高度不應大于300mm,,建議150mm~250mm。線型感溫探測器采用水平正弦波懸掛敷設的安裝方式時,,為保證火災探測的可靠性,,線型
電力電纜,、照明、插座,、空調插座它們可以在一個橋架內鋪設嗎,?圖中它們每個系統的圖在同一位置都畫有橋架,每層的長度也是同樣的,,請問我算橋架的量時,,算一個的就行嗎?
本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,,一部分人認為他們是同一種產品,,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面,;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,,下面從他們的各自分類開始解釋,。 一,電纜橋架:
上次和暖通專業的同事對圖討論走廊橋架安裝位置高度的問題 ,他突然問我一句,你們這個橋架是如何布線的,是先布線還是后布,結果把我問傻了,現請有施工經驗的大哥求教一下這個橋架安裝與電纜放到其中的一個大致過程.謝謝
2012年最新電纜橋架是使電線,、電纜,、管纜鋪設達到標準化、系列化,、通用化的電纜鋪設裝置,。 基本種類:槽式電纜橋架,一種全封閉型電纜橋架,它最適用于敷設計算機電纜,、通信電纜,、熱電偶電纜及其它高靈敏系統的控制電纜的屏蔽干擾和重腐蝕環境中電纜的防護都有較好的效果。 托盤式電纜橋架,,它具有重量輕,、載荷大、造型美觀,、結構簡單,、安裝方便等優點,它既適合用于動力電纜的安裝,,也適用于控制電纜的敷設,。 梯級式電纜橋架,適用于一般直輕大電纜的敷設,,特別適用于高,、低動力電纜的敷設。玻璃鋼,鋁合金和大跨距電纜橋架,。還有電纜線槽,,線篩,槽式彎通,,三通,,四通和直通,以及托臂,, 吊架生產廠橋架近十年來發展極快,,不僅已系列化,而且品種由普通橋架發展到耐火橋架,、防腐橋架等品種,,完全能滿足工程的需要。 隨著深入,,鎮江瑞陽面臨前所未有的挑戰和競爭,。行業目錄為業內機構實施電子商務提供完全解決方案,旨在幫助企業拓展在線業務,,建立自己的品牌和形象,,讓更多的潛在客戶了解和認識,促成業務的達成,。
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難?
現場情況,;1、鐵路在下,,橋在上,。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,,下有鐵路,。 2、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,,問題來了。我的問題,; 1,、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子,。)各位大俠有沒有這類規范,。 2、如果走橋兩側需要套管嗎,?規范里說要避免電纜直曬,。(這座橋無車輛通行)
本帖最后由 煙灰 于 2013-5-3 20:12 編輯 想請教大家,為什么瀝青道路要鋪設粗粒跟細粒瀝青水泥共兩層呢,?這兩層各有什么作用呢,?
1、與設計回路相符合 2,、管道鋪設間距與設計相符合 3,、如管道回路之間實際鋪設長度差距大于30米,則需重新調整及時通知公司 4,、管道與冷墻墻體之間距離在100—150MM 5,、堅決杜絕出現管道交叉現象 6、與分水器連接的地面部分管道必須加保溫套管 地暖回填層的鋪設 1,、細石混凝土保護層鋪設,鋪設前先檢查壓力表,,如壓力表壓力低于4MPA,則禁止施工 2,、混泥土攪拌:嚴禁直接在地暖管上進行混泥土攪拌??稍诘嘏苌箱亯|木板或者是塑料板,。施工時不得出現地暖盤管外露現象,如墻邊保溫條脫落,,需將邊界保溫條復位 3,、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4,、鋪設混凝土時,,在門口、過道,、地漏等位置必須做好記號,,防止后期施工中不當行為破壞地暖管道。 綜上,,消費者在選擇地暖安裝時,,一定要根據自身情況綜合考慮,選擇正規地暖公司,規范施工,,為自己營造一個舒適,、溫暖的新
提問同上,,應該如何封堵,,謝謝!??!
遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理,?
許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,,有些則認為他們是完全不一樣的,,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,,但是他們應用的方向又有些不一樣,,下面從他們的各自分類開始解釋。一,,電纜橋架:1,,電纜橋架分為:槽式、托盤式和梯架式,、網格式等結構,,由支架、托臂和安裝附件等組成,??梢元毩⒓茉O,也可以附設在各種建(構)筑物和管廊支架上,體現結構簡單,、造型美觀,、配置靈活和維修方便等特點,全部零件均需進行鍍鋅處理,,安裝在建筑物外露天的橋架,,如果是在鄰近海邊或屬于腐蝕區,,則材質必須具有防腐、耐潮氣,、附著力好,,耐沖擊強度高的物性特點。二,,鍍鋅線槽:1,,鍍鋅線槽分為:絕緣配線槽、撥開式配線槽,、迷你型配線槽,、分隔型配線槽、室內裝潢配線槽,、一體式絕緣配線槽,、電話配線槽、日式電話配線槽,、明線配線槽,、圓形配線管、展覽會用隔板配線槽,、圓形地板配線槽,、軟式圓形地板配線槽、蓋式配線槽等,。根據材質的不同,,線槽按劃分多種,常用的有環保PVC線槽,、無鹵PPO線槽,、無鹵PC/ABS線槽、鋼鋁等金屬線槽等等,。
這個問題讓大家見笑了,,好象印象中叫法都是什么電纜橋架的,沒有什么電線橋架的.現在有這樣一個工程,,電表箱到商鋪的各配電箱原先是通過護套管鋼管各自到每一間的,,現在由于建筑的更改,原先預埋的鋼管全部報廢了,,現在方案是通過橋架到各個商鋪,,原先設計的是5根單芯銅線,現在電線能否通過橋架到各自的商鋪,?要是不行\為什么,?
知識點:橋架切割
電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
根據規范好像只要大于4平方就可以,可是怎么判斷要多大呢,,沒有具體要多大的說法,。如果不需更大,為什么不就寫4平方得拉,。是否需要和引下接地線一樣粗細呢,,這個大小好像也沒看到規范規定。2,,還有在變電所里存在高壓和低壓橋架時,,如何接地,接地線大小如何選3,,在罐區如果有防靜電專用接地,,該區的電源箱是否要5線,是否要將專用接地接到電源柜的PE線上,。大家來討論討論看啊
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,,例如300*150、200*100,、400*200,?哪位高手解答一下,謝謝了?。,。?/p>
我們最近估做一個工程,,在廣東地區,。。聽工地的監理工程師說現在有規范說橋架不需要接地,。,。有沒有這樣的規范呀?請知道的解答一下吧,。,。謝謝