本帖最后由 soaiy 于 2015-1-27 12:41 編輯 我學電氣的,在防雷公司上班,,能考注電嗎,?公司有 建筑裝飾工程專項設計,建筑智能化系統設計 資質
監控系統的綜合防雷方案 一,、概述 隨著經濟建的高速發展,安全監控系統在銀行,、交通,、碼頭、小區,、庫房管理中的迅速普及應用,,由于這些系統和設備耐過電壓能力低,雷電高電壓以及雷電電磁脈沖侵入所產生的電磁效應,、熱效應都會對系統和設備造成干擾和永久性損壞,,其后果可能會使整個監控系統運行失靈,并造成難以估計的經濟損失,。 為了對安全監控系統采取有效的防雷保護措施,,保障監控系統正常可靠的運行,,首先應明確監控系統遭受雷擊損害的主要原因以及雷電可能的侵入途徑,,尤其是雷擊損壞較為嚴重的室外監控設備,在分析其損壞原因的基礎上,,正確選擇和使用監控系統設備的防雷保護裝置,,以及研究和探討信號、電源線路的布放,、屏蔽及接地方式等,,對提高監控系統的抗雷電能力,優化系統的防雷水平起到很好的作用,。二,、監視系統的組成及雷害分析1、監控系統一般由以下三部分組成: 前端部分:主要由攝像槍,、鏡頭,、云臺、防護罩,、支架等組成,。 傳輸部分:使用同軸電纜、電源線,、多芯控制線組成,,采取架空、地埋或沿墻等敷設方式傳輸視頻,、音頻或控制信號,。 終端部分:主要
論文簡介:XX石油分公司_防雷接地施工方案,,是份學習的好資料 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-07-24
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接,。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,,使浪涌的能量不致損壞設備,。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,,假如設備的耐壓水平較低,,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放,。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),,對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,,保護較為充分的選擇,。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,,將雷擊能量逐步泄放到大地,。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,,必須要進行CLASS-I 的防雷,。
內蒙古某能源公司工廠防雷工程施工組織設計資料簡介(內蒙古某能源公司工廠防雷工程施工組織設計) 整個項目分為熱電,、氣化、變換與熱回收,、低溫甲醇洗,、硫回收、甲醇合成與氫回收,、甲醇精餾,、甲醇罐區、冷凍,、空分與儀表空壓站,、二甲醚合成和精餾(包括罐區)。
歡迎各界人士登陸杜爾-梅森(中國)防雷有限公司新網站,我公司全體員工將竭誠為您提供最優質的服務!http://www.duval-messien.com.cn
國網某省公司配電網防雷技術課件(2016年7月版)是配網防雷技術方面的一個最新專題課件,,內容通俗易懂,,適合普及性講授及宣貫,其中的差異化防雷管理手段是其亮點和重點,,現上傳此課件,,供感興趣和有需要的朋友參考學習!為了讓后面的和有需要的朋友能夠看到和下載該課件,,請朋友們下載后回復一下,,以使帖子靠前,!共享是美德?。?!
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
我是暖通相關專業,,需要6年才可以報考專業考試,現在我所在公司才成立4年,,怎么辦,?是不是一定得找另一家單位,可不可以在現單位蓋6年的證明呢,?
高層住宅,,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋?
請大神幫幫我
自己裝修還是找裝修公司好,? 1,、裝修效果:作為簡單裝修來說,裝修公司裝修出來的效果一般比一般業主自己裝修的效果略好一點點,,有時差不多,。書、雜志上那種美輪美奐的家居,,一般來說,,就不要癡心妄想了,裝修公司是裝不出來的,,我猜是不是要花上很多心思才能達到那種效果,。 2、裝修質量:一般來說,,比較負責的裝修公司的裝修質量還是應該高于自己找裝修隊的,。特別是有些裝修公司在裝修過程中很嚴格,施工比較規范,,這一點應該比自己找裝修隊要好,。我找的這家公司就是。用材各方面有比較高的要求,,材料都是比較好的,,讓人比較放心。 3,、價格:找裝修公司價格貴啊,。一般裝修公司的利潤在20-30%,想想,,如果4.5萬裝修費,,要被白白賺走1萬多。如果裝修費是6萬多,,估計裝修公司要賺1.6萬,。 4、省心:找裝修公司要省心一點,,一般裝修公司是半包,,裝修業主只要負責購買裝修主材,,而裝修公司會提供裝修輔材。在不過程中的裝修質量,、裝修問題等都可以直接和裝修公司說,,一般裝修公司會嚴格按合同執行。 5,、時間:找裝修公司可以將自己的
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,,直接每個燈做防雷接地嗎,?望高手解答!,!
11,500平方米的辦公區域共有兩棟大樓,,包括辦公區域和用于生物技術研究的實驗區域。公司高層很早就已經意識到寬松的辦公區域和靈活的辦公方式都可以進一步促進科研工作人員的開發效率,。位于萊頓市的這座研發大樓也是該公司在荷蘭境內最大的研發基地,。 辦公大樓內部區域劃分十分緊湊,并不以獲得日光照射為考量依據,,技術服務部門位于中心位置,。緊湊的布局方便了各部門之間的交流與溝通,同時也減少了不同樓層之間相互溝通的時間,,經濟而實用,。團隊依據辦公大樓的規范設計方法,采用了“無死角布局”,,并且完全避免了將房間設計在走廊的盡頭處,,加強其與中心區域的溝通。研發設備也盡量配合設計,,以相對靈活的方法配備,。空氣通過位于天花板的中心軸進入室內,,排風口也分布在周圍,,從而避免了室內安置過多的通風排氣口影響科研活動的進行。全方位的設計規劃,、高質量建材的采用,,以及詳盡的施工進度都確保了科研大樓的質量,同時確保了所有的外立面都是正朝向的,,沒有所謂的“后翼或側翼”之分,。
做室內裝修設計,需要與設計師合作協商圖紙的制作、需要與建材商確定材料的選購和價格,、需要與裝修師傅合作看圖紙的裝修實施并確保裝修質量,。鄭州裝修公司一直說過,裝修是一件比較麻煩的事情,,費時費力費錢,,一般中型裝修公司合作,建議合作專業的工裝公司,。 人們對裝修水平要求的提高,龐大的裝修市場魚龍混雜,,加上已經裝修過的業主的某些不良言辭,,導致了越來越多的裝修業主對裝修公司的不信任,不信任裝修市場又必須借助專業設計師的幫助來實現裝修效益的較大化,。在裝修洪河中,,如何挑選靠譜的裝修公司呢? &nbs
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
工程公司,,一個項目牽涉土建,、設備、機械,、儀表,、電控、預算,、工藝等專業,,是多專業多工種的共同努力的成果,您所在公司專業配套全面嗎?,?,?
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分