公司的商鋪400平方米,是鋼結構的。該商鋪施工方法是利用鋼筋混凝土樁基礎,通過承臺主筋與預埋的鋼柱地腳螺栓連接,再把地腳螺栓與鋼柱相連接,,墻為磚結構,,房屋面一般是用彩鋼板加保溫棉安裝而成,,基礎比較淺。方案一考慮在<
最近做了一個廠房項目,,鋼結構,屬丁類,。屋面是0.5mm厚彩鋼板無絕緣覆蓋層,!我是直接利用他做接閃器,但是審圖的要求我要不能用這要單獨設避雷網,,理由:0.5mm厚彩鋼板實際中不可能保證有0.5mm厚,。廠房加工的屬于難燃材料。這個有必要嗎,?我認為即使鋼板不能做接閃器 與之連接的鋼檁條也可以做暗敷設的接閃器(不知道是否正確),。如果單獨設避雷網一提高造價。二施工可能不便,。我是新手,,希望大家指教。
我最近做了好多中非的鋼結構房子(那邊雷雨天特少,我待了10個月就下2次約2個小時),,想不做防雷接地,,直接就把鋼結構跟基礎鋼筋焊接好,不知各位有何高見,。
甲方把監控及網絡機房放在單位辦公樓側面新建的鋼結構房間內,,單位主樓是一棟4層的小樓,樓頂有防雷帶,,鋼構的屋子大約有2層半那么高,。我觀察在鋼構屋子后面有一扁鐵連接在鋼構的房子主梁上。而且鋼構房屋內部墻壁是用扁鋼焊接在原鋼構橫梁上,,再用輕鋼龍骨加石膏板做成,。這樣子的機房如何做防雷,該地區還是雷電多發區,。用不用再鋼構屋子外設立避雷塔嗎,?請大師指教。
對于鋼結構廠房,,能不能夠用建筑物內鋼結構中的裸鋼柱作為防雷引下線,。這樣做會不會有什么安全問題?如果不行的話,,這種情況應該怎么處理,?在建筑物外做明敷的引下線么,?因為這個建筑是全鋼結構的。 希望大家能夠解答我的問題,,非常感謝,!
我們工廠廠房是全鋼結構,屋頂也是彩鋼板的工業廠房,,廠房很大,,很高,屋頂?shù)姆览走€需要在彩鋼板一周焊接一圈扁鋼再作引下線嗎,?或者是只在層頂?shù)膸讉€(gè)地方做個接閃針,,再引入地下?
1,、高層鋼結構的用電負荷,、電源插座、住戶配電箱,、供配電設計,、照明設計等需要符合工程建設規范《住宅設計標準》及現行有關標準的要求。 2,、電線電纜敷
1. 一個二類防雷的公共建筑,,屋面上有一塊24米x15米的鋼結構采光頂(突出屋面),本人設計電氣利用鋼結構作防雷引下線與屋面防雷網格相連,,利用四周1.2毫米厚的不銹鋼包邊作防雷接閃器,,整個金屬構件均可靠連接(焊接或鉚接),問題是:1).這種做法能否滿足GB50057-94的要求,? 2).采光頂上是否要設避雷網格,,怎么設? 2. 屋頂上有個玻璃雨棚,,防雷該怎么做,?僅利用玻璃下的鋼構件行嗎?(當然鋼構件均可靠電氣連接,,截面也符合規范要求) 以上問題在國家標準圖集中均沒有反映,,在此希望各位同行朋友發表看法,提出寶貴意見,。
遇到個麻煩,。一個鋼結構棚,39mx16m,,總共只有6根鋼柱,,其中有一個方向兩鋼柱間距竟然有39m。問題來了,,該棚按防爆場所處理,,應按二類防雷建筑物設計,,但是現在連引下線平均間距為18.33m>18m,這都計算不夠,,該怎么辦?。拷ㄖI(yè)出的難題,,我很頭痛,。指望各位高手能解答了,先謝了,!
有一個二層大型鋼結構商場,屋面采用0.5mm厚彩鋼板,,要做防雷的話,,按照規范,這個應該不能采用屋面彩鋼板作為接閃器的吧,?若果這樣的話,,是否需要在屋面再做20*20的避雷網格呢?引下線是否可以利用鋼結構的鋼柱子呢,?(按照計算,,本建筑未達到第三類防雷等級呢~)
請教各位大神,我在做一個項目,,整體式一個鋼結構的廠房,,貼著廠房有一個混凝土結構的房子,鋼結構廠房比混凝土結構的房子高大約4m,請問兩個廠房的結合處的防雷應該如何處理,。 另外如果鋼結構廠房的女兒墻也為彩鋼板的話,,女兒墻上還需要設置避雷帶嗎? 如果是磚墻,,但頂部用彩鋼板包住,,需要做避雷帶嗎,如何做,?謝謝
一直以來習慣了用PKPM計算,,然后CAD繪圖,,工作兩年,繪圖的速度有了提高,,但是還是感覺速度不夠快,。這幾天,試著用TSSD,,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,,但是鋼結構這一塊,,似乎速度還是不能有太大的提高。
各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求,。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200,。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求,?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄,?)如,,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行,。
遇到一個自用的鋼結構廠房,,100米長,60米寬,,分為29米和31米兩個跨度,。結構每隔5米一根三角柱。還沒有出基礎圖和屋頂圖,,屋頂彩鋼棚都是鋼架加蓋瓦,。請問需要做防雷么?接地設計為基礎梁主筋和40*4扁鋼連成接地網,,網格25*30M,,其他預備做MEB和設備接地,請問接地還有那些需要做的需要注意的,?謝謝各位大神指導,!
現如今,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,,很多建筑,、工地、廠房都會使用到鋼結構雨棚,,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,,使用材質不同,其造價也就存在一些差異,,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢,?下面小編就來給大家介紹一下。
全鋼結構請問:目前做全鋼結構的樓越來越多,當屋面用輕型鋼板,結構柱為鋼結構,基礎為普通鋼筋混凝土時,要求做防雷,如何做?(接閃器和引下線--當鋼結構柱為不做絕緣保護時).我看了新出的金屬屋面防雷的國標圖,不怎么樣,太籠統,請各位同仁出出主意,
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
3D3SPKPM-STSMSTMTS
鋼結構建筑,,屋面為保溫板加5mm厚鋁板,鋁板上為裝飾屋面瓦(鋁),。我考慮防雷引下線只需要和5mm厚鋁板鏈接即可,,不知大家的意見。另外屋面為仿古建筑,,可否不再設防雷帶,。我個人覺得不需再設防雷帶。
廠房屋頂為鋼結構,,柱子為鋼柱,,鋼柱下做混凝土基礎,基礎深1.7米?,F(xiàn)在防雷引下線直接利用鋼柱行不行,?鋼柱距地面1.7米以下需不需要做改性塑料管保護?
鋼結構防雷
鋼結構防雷專題,,為您提供鋼結構防雷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構防雷 相關的專業交流討論,,更多鋼結構防雷相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題