公司的商鋪400平方米,,是鋼結構的。該商鋪施工方法是利用鋼筋混凝土樁基礎,,通過承臺主筋與預埋的鋼柱地腳螺栓連接,,再把地腳螺栓與鋼柱相連接,,墻為磚結構,房屋面一般是用彩鋼板加保溫棉安裝而成,,基礎比較淺,。方案一考慮在<
我最近做了好多中非的鋼結構房子(那邊雷雨天特少,,我待了10個月就下2次約2個小時),,想不做防雷接地,直接就把鋼結構跟基礎鋼筋焊接好,,不知各位有何高見,。
最近做了一個廠房項目,鋼結構,,屬丁類,。屋面是0.5mm厚彩鋼板無絕緣覆蓋層!我是直接利用他做接閃器,,但是審圖的要求我要不能用這要單獨設避雷網,,理由:0.5mm厚彩鋼板實際中不可能保證有0.5mm厚。廠房加工的屬于難燃材料,。這個有必要嗎,?我認為即使鋼板不能做接閃器 與之連接的鋼檁條也可以做暗敷設的接閃器(不知道是否正確)。如果單獨設避雷網一提高造價,。二施工可能不便,。我是新手,希望大家指教,。
對于鋼結構廠房,,能不能夠用建筑物內鋼結構中的裸鋼柱作為防雷引下線。這樣做會不會有什么安全問題,?如果不行的話,,這種情況應該怎么處理?在建筑物外做明敷的引下線么,?因為這個建筑是全鋼結構的,。 希望大家能夠解答我的問題,非常感謝,!
甲方把監控及網絡機房放在單位辦公樓側面新建的鋼結構房間內,,單位主樓是一棟4層的小樓,樓頂有防雷帶,,鋼構的屋子大約有2層半那么高,。我觀察在鋼構屋子后面有一扁鐵連接在鋼構的房子主梁上。而且鋼構房屋內部墻壁是用扁鋼焊接在原鋼構橫梁上,,再用輕鋼龍骨加石膏板做成,。這樣子的機房如何做防雷,該地區還是雷電多發區,。用不用再鋼構屋子外設立避雷塔嗎,?請大師指教。
我們工廠廠房是全鋼結構,屋頂也是彩鋼板的工業廠房,,廠房很大,很高,,屋頂?shù)姆览走€需要在彩鋼板一周焊接一圈扁鋼再作引下線嗎,?或者是只在層頂?shù)膸讉€(gè)地方做個接閃針,再引入地下,?
1,、高層鋼結構的用電負荷、電源插座,、住戶配電箱,、供配電設計、照明設計等需要符合工程建設規范《住宅設計標準》及現行有關標準的要求,。 2,、電線電纜敷
遇到個麻煩。一個鋼結構棚,,39mx16m,,總共只有6根鋼柱,其中有一個方向兩鋼柱間距竟然有39m,。問題來了,,該棚按防爆場所處理,應按二類防雷建筑物設計,,但是現在連引下線平均間距為18.33m>18m,,這都計算不夠,該怎么辦???建筑專業出的難題,我很頭痛,。指望各位高手能解答了,,先謝了!
1. 一個二類防雷的公共建筑,,屋面上有一塊24米x15米的鋼結構采光頂(突出屋面),,本人設計電氣利用鋼結構作防雷引下線與屋面防雷網格相連,利用四周1.2毫米厚的不銹鋼包邊作防雷接閃器,,整個金屬構件均可靠連接(焊接或鉚接),,問題是:1).這種做法能否滿足GB50057-94的要求? 2).采光頂上是否要設避雷網格,,怎么設,? 2. 屋頂上有個玻璃雨棚,防雷該怎么做,??jī)H利用玻璃下的鋼構件行嗎,?(當然鋼構件均可靠電氣連接,,截面也符合規范要求) 以上問題在國家標準圖集中均沒有反映,在此希望各位同行朋友發表看法,,提出寶貴意見,。
有一個二層大型鋼結構商場,屋面采用0.5mm厚彩鋼板,,要做防雷的話,,按照規范,這個應該不能采用屋面彩鋼板作為接閃器的吧,?若果這樣的話,,是否需要在屋面再做20*20的避雷網格呢?引下線是否可以利用鋼結構的鋼柱子呢,?(按照計算,,本建筑未達到第三類防雷等級呢~)
請教各位大神,我在做一個項目,,整體式一個鋼結構的廠房,,貼著廠房有一個混凝土結構的房子,鋼結構廠房比混凝土結構的房子高大約4m,請問兩個廠房的結合處的防雷應該如何處理,。 另外如果鋼結構廠房的女兒墻也為彩鋼板的話,,女兒墻上還需要設置避雷帶嗎? 如果是磚墻,,但頂部用彩鋼板包住,,需要做避雷帶嗎,如何做,?謝謝
一直以來習慣了用PKPM計算,,然后CAD繪圖,,工作兩年,繪圖的速度有了提高,,但是還是感覺速度不夠快,。這幾天,試著用TSSD,,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,,但是鋼結構這一塊,似乎速度還是不能有太大的提高,。
各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求,。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200,。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求,?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄,?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內,。我提出的補強方式是否可行,。
現如今,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,,很多建筑,、工地、廠房都會使用到鋼結構雨棚,,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,,使用材質不同,其造價也就存在一些差異,,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢,?下面小編就來給大家介紹一下。
遇到一個自用的鋼結構廠房,,100米長,,60米寬,分為29米和31米兩個跨度,。結構每隔5米一根三角柱,。還沒有出基礎圖和屋頂圖,屋頂彩鋼棚都是鋼架加蓋瓦,。請問需要做防雷么,?接地設計為基礎梁主筋和40*4扁鋼連成接地網,網格25*30M,,其他預備做MEB和設備接地,,請問接地還有那些需要做的需要注意的?謝謝各位大神指導,!
全鋼結構請問:目前做全鋼結構的樓越來越多,當屋面用輕型鋼板,結構柱為鋼結構,基礎為普通鋼筋混凝土時,要求做防雷,如何做?(接閃器和引下線--當鋼結構柱為不做絕緣保護時).我看了新出的金屬屋面防雷的國標圖,不怎么樣,太籠統,請各位同仁出出主意,
http://www.shequ.shejis.com/dq_bbs/dispbbs.asp?ID=223874
屋面為0.4mm厚的鋼板,,我按規范設了明裝避雷帶,不過施工單位提出輕鋼結構一般都沒有設避雷帶,,可以用鋼構架防雷,,我也看到很多鋼結構廠房沒有避雷帶,請問大家遇到過此類問題么,一般該如何處理,?
廠房屋頂為鋼結構,,柱子為鋼柱,鋼柱下做混凝土基礎,,基礎深1.7米?,F(xiàn)在防雷引下線直接利用鋼柱行不行?鋼柱距地面1.7米以下需不需要做改性塑料管保護,?
鋼結構建筑,,屋面為保溫板加5mm厚鋁板,,鋁板上為裝飾屋面瓦(鋁)。我考慮防雷引下線只需要和5mm厚鋁板鏈接即可,,不知大家的意見,。另外屋面為仿古建筑,可否不再設防雷帶,。我個人覺得不需再設防雷帶,。