火災自動報警系統設計規范___5.5.1 未設置火災應急廣播的火災自動報警系統,應設置火災警報裝置,。新民規___13.6.4 1設置火災自動報警系統的場所,應設置火災報警裝置.民用建筑電氣設計手冊____P797頁,,5(1)未設置火災應急廣播的火災自動報警系統,應設置火災警報裝置,。 (4)設置了火災應急廣播的火災自動報警系統,,可取消火災報警裝置,但在有無障礙設計要求的場所,,應保留光報警.對于這三個說法,,大家都是什么意見?歡迎討論.
規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,,如果小于2000的是不是不用設了呢,?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解,?
根據民規13.10.5條:5,、 消防聯動控制,、自動滅火控制、通信,、應急照明及應急廣播等線路暗敷設時,,應采用穿導管保護,并應暗敷在不燃燒體結構內,,其保護層厚度不應小于30mm,;當明敷時,應穿金屬導管或封閉式金屬線槽保護,,并應在金屬導管或金屬線槽上采取防火保護措施,;采用絕緣和護套為難燃性材料的電纜時,可不穿金屬導管保護,,但應敷設在電纜豎井內,;根據這個是不是,報警系統的聯動控制線,,應急照明,,應急廣播布線一定要用鋼管呢?
工程概況:主機3102柜機,,總共21個回路,,3塊回路板,。故障現象:6回路開關量信號正常,模擬量故障,; 12回路報“開路” 13回路開關量,、模擬量報故障。檢查經過:各回路在回路線連接后接線端子處電壓25v,,在斷開回路線后回路板端子處和回路線上都沒有電壓,,控制器柜機外殼接地0.1V電壓。 將6回路線接到5回路口上,,信號正常,;將5回路線接到6號回路板口上,5回路開關量,、模擬量均報故障,。 將6、7回路在回路板上的接口對調后,,6,、7回路模擬量均報故障; 將6,、8回路在回路板上的接口對調后,,6、8回路模擬量均報故障,; 將12回路連接到回路板20號接口后,,12回路信號正常;20號回路線連接到12號接口后報故障,。 13回路接到20號口后煙感溫感故障,。請問以上問題的原因和檢查處理方法
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,,同時還接有一個不知名設備,,矩形方框里POW是什么設備?另外,,這條線就是通訊總線嗎,?求高人解答,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
看到一張設計圖紙是,,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,,是不是一定得有RVVP線,?新手請教大家一下,多謝,!
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,,并及時采取有效措施,,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,,是人們同火災作斗爭的有力工具,。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件,、火災報警裝置,、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,,將燃燒產生的煙霧,、熱量和光輻射等物理量,通過感溫,。感煙和感光等火災探測器變成電信號,,傳輸到火災報警控制器,并同時顯示出火災發生的部位,,記錄火災發生的時間,。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統,、防排煙系統,、通風系統、空調系統,、防火門,、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,,自動或手動發出指令,、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕?;馂奶綔y器是能對火災參數(如煙,、溫度、火焰輻射,、氣體濃度等)響應,,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,,火災探測器分成感溫火災探測器,、感煙火災探測器、感光火災探測器,、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,,尤其是近年來,,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,,同時也創造出一些新的系統,。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,,目前國內除極少數廠家生產外,,它基本上巳處于被淘汰狀態。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統,。這是第二代產品,,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統。這是第三代產品,。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,它使系統的誤報率降低到最低限度,,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性,。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,,這
本人最近在做一個33F,、純住宅的塔樓群設計,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,,希望論壇有高人可以解惑,。 1、什么情況下設置火災自動報警系統,?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅,、商住樓的住宅部分、游泳池,、溜冰場外,,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據?如果按此來設計則33F,、純住宅單體是不需要設計報警系統的,,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級。既然根據高規不需要設計報警系統,,那么火規為何又提到保護等級?2,、正壓風機的聯動問題 假設按照高規
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕,、煙感,、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線,?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋,?
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話,? 提前謝謝您的回復。
關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,,其中8.4.1-13“設置機械排煙,、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統,、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”,。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統、機械防煙系統,、水幕系統,、雨淋系統、預作用系統,、水噴霧滅火系統,、氣體滅火系統、防火卷簾,、常開防火門,、自動排煙窗等。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:
4幢小高層,,設一個消控室,,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,帶聯動,,廣播,,電話)引出數個回路進行保護。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警,?這三種形式應該如何區分呢,?
新高規提出對人員密集場所宜設置漏電報警系統,,但對具體哪些部位應設漏電報警系統并未做出規定;若結合附文說明中的例子(北京市某家具城……),,應是整棟建筑的所有回路(包括每個支路)都應具有漏電報警功能,。 但今看到一個廠家的樣本,其中現場監控器(漏電報警系統中監視漏電電流的終端設備)的尺寸達到90x280x50mm,,假若配電箱的每個回路都做漏電報警(每個回路配一個現場監控器),顯然不現實,。 不知大伙有什么看法?
本人對于火災報警系統是菜鳥級,請教各位大俠幾個問題:1.關于樓層復示器的作用,還有它能否取代聲光報警器2.輸入,輸出模塊的作用3.短路隔離器的作用,何種系統需要做短路隔離器
看見現在很多電氣論壇都在討論這個設備,而且本公司在幾個項目上也都遇到圖紙上出現這個設備,但好象國內現在真正能把這個產品做得很好的并不多,所以想咨詢一下這個產品的前景到底如何?有哪家公司的產品是真正做得好的?
剛才看了近期各地火災情況的報告:1)上海市公布2006年9月火情月報,,本月全上海電氣火災 88 起,,占全市火災上報總數的 40.7%,用火火災 51 起,,占全市火災上報總數的 23.4%,,其它的原因基本都在10%以下了。2)北京第14期防火簡報,, 電氣居首位231起,,占本月火災總數的41.8%;其次是用火不慎147起,,占26.6%,;第三是吸煙,共30起,,占5.4%,。3)武漢近期的統計,武漢警方提供的警情通報顯示,,上周,,全市共接處火警198起,較前一周增加43起,,其中,,電氣線路起火占4成以上。 可以看出,,電氣原因導致火災占了很大一部分,,但愿新規范要求的漏電火災報警系統可以減少這些火災。請大家關注漏電火災報警系統的發展態勢,!
我在看一個關于火災自動報警與消防控制的圖紙,,其中涉及了火災自動報警系統,水滅火系統,,正壓送風及排煙系統,,消防電梯及客梯和消防廣播系統.但我弄不清這些系統的界限,不明白圖紙上那些東西屬于哪個系統.系統圖中將煙感探測器和報警按鈕連接在一起,,他們是否屬于同一個系統,?圖中還有很多的檢測模塊和控制模塊,預算對他們是怎么計算的,?