自噴施工驗收規范2003版中5.3.2.4條規定:報警閥組系統一側,,應安裝系統調試供水壓力和供水流量檢測用的儀表,、管道及控制閥。請問:該條文說明附圖中的水表應反映瞬時流量數據,,該選用什么型號?
我正在做一個1萬多平米的商場,,要設自動噴淋系統和雨淋系統。自噴設濕式報警閥,,雨淋設濕式報警閥加雨淋閥,。我想請教的是自噴和雨淋兩個系統能否合用一個濕式報警閥?
平時畫圖的時候,只管自己把濕式報警閥畫上去,卻不知道工作原理,哪位高手可以解釋一些嗎???還有一個問題,就是火災危險等級低的,為什么濕式報警閥的控制噴頭數量反而要少,火災危險等級高的為什么反而多呢?我的想法是,火災危險等級高的話,就應該多設幾個報警閥去控制噴頭的呀!三樓的,后面那句在王增長主編的《建筑給水排水工程》(第四版)第272頁上有的,,如果你們覺得這是個舊版本的(這個是自己找的),,那么在張英主編的《新編建筑給水排水工程》,中國建筑工業出版社2004年9月1日出版的第96頁上有(這個是我拖一個朋友給我找的).內容是一個報警閥控制的最多噴頭數:噴水滅火系統一個報警閥控制的最多噴頭數:輕危險級500 普通危險級800 嚴重危險級1000,。
若一棟高層,地下2層,-7.0米.地上97米,30層.一類綜合樓.住宅部分前室需要裝設自噴系統.經計算壓力需要140米.那么高區濕式報警閥顯然不能裝設在地下二層設備房中.這樣的話,只能講其裝設在管道井中,,以便滿足壓力要求.但管井中存在空間要求和排水系統要求的問題.因此,請教各位在設計時一般對于這種高區的濕式報警閥怎么布置.謝謝!
某建筑高度為130 m的超高層民用建筑自動噴水滅火濕式系統報警閥組的配置,下列做法中哪些是錯誤的,?( )A,、 一個報警閥組控制的噴頭數不宜超過800只B、 計算一個報警閥組控制的噴頭數量時,,同時用作保護吊頂下方和上方空間的噴頭應疊加C,、 只要不超過一個報警閥組控制噴頭的規定數量,同一個報警閥組所控制的樓層數可以不限D(zhuǎn),、 所有的報警閥組可以集中設置于消防給水泵房內答案要點:見《自動噴水滅火系統設計規范》第6.2.3條,、8.0.1條、2.1.13~16條,。標準答案:BCD小弟不甚明白,,哪位高手能給出解釋?
規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,,如果小于2000的是不是不用設了呢,?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解,?
現在的濕式報警閥閥后都要裝流量計及壓力表的試壓管,,如果這個項目沒有消防水池,那這個排水管排到室外得話可以直接排到室外雨水井嗎,?有審圖提出來的要間接排水是怎樣做呢,?另外消防泵房在地下室,直接排到室外會不會倒灌,?加止回閥可以嗎,?因為噴淋泵是30L/s,,消防泵房排水泵沒有打流量,所以考慮排到室外,。
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備,?另外,,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
本人最近在做一個33F,、純住宅的塔樓群設計,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,,希望論壇有高人可以解惑,。 1、什么情況下設置火災自動報警系統,?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅,、商住樓的住宅部分、游泳池,、溜冰場外,,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據?如果按此來設計則33F,、純住宅單體是不需要設計報警系統的,,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級。既然根據高規不需要設計報警系統,,那么火規為何又提到保護等級,?2、正壓風機的聯動問題 假設按照高規
急求:打開試水閥濕式報警閥壓力必須下降到0.3mp水力警鈴才會動作。打開過濾器觀察,,水壓高于0.3MP時,,只有瞬間有一股少量水流流通,然后立刻沒有水流通過,。當壓力低于0.3MP時,,水流才會不間斷通過觸發水力警鈴,穩壓泵壓力調的4KG,,請各高手解答解答,。。,。謝謝
我想請教一下各位,,一個廠區,,噴淋數最多的一幢單體800多個,但整個廠區噴頭數3200多,,那么濕式報警閥是按照最大一幢單體來確定還是按照整個廠區的噴頭數來確定,,也就是說是要2組報警閥還是4組報警閥,謝謝,!
看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線,?新手請教大家一下,,多謝!
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,,并及時采取有效措施,,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,,是人們同火災作斗爭的有力工具,。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件,、火災報警裝置,、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,,將燃燒產生的煙霧,、熱量和光輻射等物理量,通過感溫,。感煙和感光等火災探測器變成電信號,,傳輸到火災報矩制器＂同時顯示出火災發生的部位,,記錄火災發生的時間,。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統,、防排煙系統,、通風系統、空調系統,、防火門,、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,,自動或手動發出指令,、啟動相應的裝置,。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕,。火災探測器是能對火災參數(如煙,、溫度,、火焰輻射、氣體濃度等)響應,,并自動產生火災報警信號的器件,。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器,、感煙火災探測器,、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,,尤其是近年來,,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,,同時也創造出一些新的系統,。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,,目前國內除極少數廠家生產外,,它基本上巳處于被淘汰狀態。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統,。這是第二代產品,,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統。這是第三代產品,。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,它使系統的誤報率降低到最低限度,,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性,。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,,這
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕,、煙感,、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線,?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋,?
工程概況:主機3102柜機,總共21個回路,,3塊回路板。故障現象:6回路開關量信號正常,,模擬量故障,; 12回路報“開路” 13回路開關量、模擬量報故障,。檢查經過:各回路在回路線連接后接線端子處電壓25v,,在斷開回路線后回路板端子處和回路線上都沒有電壓,控制器柜機外殼接地0.1V電壓,。 將6回路線接到5回路口上,,信號正常;將5回路線接到6號回路板口上,,5回路開關量,、模擬量均報故障。 將6,、7回路在回路板上的接口對調后,,6、7回路模擬量均報故障,; 將6,、8回路在回路板上的接口對調后,6,、8回路模擬量均報故障,; 將12回路連接到回路板20號接口后,12回路信號正常,;20號回路線連接到12號接口后報故障,。 13回路接到20號口后煙感溫感故障。請問以上問題的原因和檢查處理方法