5.2.3 集中報警系統的設計,應符合下列要求:5.2.3.1 系統中應設置一臺集中火災報警控制器和兩臺及以上區域火災報警控制器,,或設置一臺火災報警控制器和兩臺及以上區域顯示器,。那就是說只要是集中報警系統,就一定要設置兩臺及以上的區域火災報警控制器或者兩臺及以上區域顯示器,?
我們大部分自動報警系統圖,,都把什么信號,、電源、電話等線路都單獨畫一條線,,然后接到相應模塊去,。我看了深度圖集04DX003上,只是簡單的畫了一個“MX”,,然后這些模塊,,不管什么線路都接進去。我想問,,這個“MX”到底是什么意思,?如果可以,我也想這樣偷懶畫算了,。而且又整齊,!
請教個問題: 現在做一個工業區 火災報警系統為 區域-集中報警系統。我現在設計其中一個樓的火災報警系統請問1,、區域報警器和集中報警器在表達上有什么區別,?2、區域報警和集中報警器之間怎么聯系,?3,、消防電話單走線嗎?怎么和集中報警器連接,?,?
火災自動報警規范里在介紹集中報警系統時要求設區域顯示器,大家對此條規范如何理解?還有就是對區域顯示器在什么時候設什么時候不設大家如何把握?
區分以上三個系統是完全有必要的:1、如果是控制中心報警系統就必須設置消防值班室,,報警控制器和聯動設備必須放置在消防值班室中,,且聯動設備應符合《火災自動報警系統設計規范》6.3.1 (消防控制室的控制設備應有以下控制及顯示功能)。2,、如果是集中報警系統,,集中火災報警控制器或火災報警控制器,應設置在有專人值班的消防控制室或值班室內,,這里消防值班室不是必要的,。規范要求集中報警系統應設置消防聯動控制設備,如果設置了消防值班室,,那消防控制設備就必須符合6.3.1(消防控制室的控制設備應有以下控制及顯示功能)的要求。這時如果不設置消防控制室,,可將設備放在有專人值班的值班室內,,這時聯動控制設備應滿足6.3.2—6.3.9的要求,而不必滿足6.3.1 (消防控制室的控制設備應有以下控制及顯示功能)的要求,。若集中報警不設在消防控制室內的,,則應將它的輸出信號
區域報警控制器(具有聯動功能)應用于小型公共區域場所,,報警點數一般不超過100點,。集中報警控制器單回路點數就可達到200點。而集中報警控制器可以將若干臺區域報警控制器通過聯網的形式,,然后由集中管理,,負責對所有報警區域進行火災監測報警。那么問題來了,,設計時可以直接從集中控制器拉回路來替代區域控制器,,根本不需要上區域控制器,圖集14X505-1-17 方案四中任然提到設有集中報警控制器的消控室還可設置若干臺區域火災報警控制器,。意義何在喃,?在集中報警點數受限制時,是否可以增加區域控制器來增加點數,?
圖紙簡介: 火災區域-集中報警及消防控制系統示意圖,,歡迎大家下載 投稿網友: sweet2901 上傳時間: 2013-03-10 圖紙
規范對于二類的說明中,,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,,該怎么理解,?
5.2.4.1 系統中至少應設置一臺集中火災報警控制器,、一臺專用消防聯動控制設備和兩臺及以上區域火災報警控制器,;或至少設置一臺火災報警控制器、一臺消防聯動控制設備和兩臺及以上區域顯示器,。一棟樓的設計時我都是只設計一臺集中火災報警控制器,,只要主機點數夠?yàn)槭裁催€要設置區域火災報警控制器或區域顯示器,而且是兩臺以上,。這個讓我有點不解,。
我現在做一丙類廠區,,就三棟樓,二棟三層廠房,,一棟五層辦公樓,,辦公樓下是丙類車間我在各廠房內均設一報區域報警控制器,在辦公樓內設集中報警控制器,,但不知區域報警控制器與集中報警控制器怎么聯接,?動作原理怎樣?是不是可在辦公樓底設一區域報警控制器,,廠房底層設一總消防接線端子箱,,再把各回路引到區域報警控制器?我查了一個產品樣本,,看它是用兩根集中區域總線(CAN)線把區域報警控制器串聯后,,再聯接到集中報警控制器《04X501火災報警及消防控制》第16頁,各建筑物報警控制器到消控中心的N線是怎樣的線,?圖集上只說明是網絡線
區域報警系統的設計要求主要是一個報警區域宜設置一臺區域火災報警控制器或一臺火災報警控制器,,系統中區域火災報警控制器或火災報警控制器不應超過兩臺;區域火災報警控制器或火災報警控制器應設置在有人值班的房間或場所,;系統中可設置消防聯動控制設備,;當用一臺區域火災報警控制器或一臺火災報警控制器警戒多個樓層時,應在每個樓層的樓梯口或消防電梯前室等明顯部位,,設置識別著火樓層的燈光顯示裝置,;區域火災報警控制器或火災報警控制器安裝在墻上時,其底邊距地面高度宜為1.3~1.5M,,其靠近門軸的側面距墻不應小于0.5M,,正面操作距離不應小于1.2M。集中報警系統的設計要求主要是系統中應設置一臺集中火災報警控制器和兩臺及以上區域火災報警控制器,,或設置一臺火災報警控制器和兩臺以上區域顯示器,;系統中應設置消防聯動控制設備;集中火災報警控制器或火災報警控制器應能顯示火災報警部位信號和控制信號,,亦可進行聯動控制,;集中火災報警控制器或火災報警控制器應設置在有專人值班的消防控制室或值班室內。集中火災報警控制器或火災報警控制器,、消防聯動控制設備等在消防控制室或值班室內的布置,,應符合下列要求:1、設備面
工程概況:主機3102柜機,,總共21個回路,,3塊回路板,。故障現象:6回路開關量信號正常,,模擬量故障; 12回路報“開路” 13回路開關量,、模擬量報故障,。檢查經過:各回路在回路線連接后接線端子處電壓25v,在斷開回路線后回路板端子處和回路線上都沒有電壓,,控制器柜機外殼接地0.1V電壓,。 將6回路線接到5回路口上,信號正常,;將5回路線接到6號回路板口上,,5回路開關量、模擬量均報故障,。 將6,、7回路在回路板上的接口對調后,6,、7回路模擬量均報故障,; 將6、8回路在回路板上的接口對調后,6,、8回路模擬量均報故障,; 將12回路連接到回路板20號接口后,12回路信號正常,;20號回路線連接到12號接口后報故障,。 13回路接到20號口后煙感溫感故障。請問以上問題的原因和檢查處理方法
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,,同時還接有一個不知名設備,,矩形方框里POW是什么設備?另外,,這條線就是通訊總線嗎,?求高人解答,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
本人最近在做一個33F,、純住宅的塔樓群設計,,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,希望論壇有高人可以解惑,。 1,、什么情況下設置火災自動報警系統?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅,、商住樓的住宅部分,、游泳池、溜冰場外,,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據,?如果按此來設計則33F、純住宅單體是不需要設計報警系統的,,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級,。既然根據高規不需要設計報警系統,那么火規為何又提到保護等級,?2,、正壓風機的聯動問題 假設按照高規
關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,其中8.4.1-13“設置機械排煙,、防煙系統,、雨淋或預作用自動噴水滅火系統、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”,。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統,、機械防煙系統、水幕系統,、雨淋系統,、預作用系統,、水噴霧滅火系統、氣體滅火系統,、防火卷簾,、常開防火門、自動排煙窗等,。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話,? 提前謝謝您的回復,。
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔),、消火栓啟泵按鈕、煙感,、聲光報警器,、防火閥等一般需要配什么線?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋,?
本單位最近做的幾個工程都碰到了施工圖審查的意見,,感覺很是難處理,上網來問問大家的意見,。舉三個例子:一,、11層的小高層住宅,沒有電梯前室,,也沒有防煙樓梯,,樓梯間自帶窗戶,沒有正壓送風系統,,說白了就是一個普通樓梯加一個電梯,。按照《火規》表3.1.1二類高層屬二級保護對象,,再看附錄D3.12、D3.18條,,樓梯間不用設探測器,,好像只有電梯機房要設探測器,可是難道就只在頂層的電梯機房設一個探測器,?是不是有點太夸張了,?到底要不要設報警系統?審查意見只說了一句話“按《火規》附錄D3.18條電梯機房要設探測器”,,可真不知道這一個探測器怎么設法,?二、丙類生產廠房,,按《火規》表3.1.1屬二級保護對象,,按附錄D要設探測器,可是看到的工程有很多不設,。到底怎么回事,?三、一個三層學校食堂,,一層面積為3300平方米,,2、3層面積均小于3000平方米,,沒有集中空調,,按《火規》表3.1.1只有一層要設報警,按《火規》附錄D3.15條用燃氣的共廚房要設報警,??墒菍徍说恼f不用設,于是不設,,結果施工圖審查,、消防建審全部通過??晌液芤苫?,到底要不要設。