  • 對集中報警系統的設計的一些不解

    5.2.3 集中報警系統的設計,應符合下列要求:5.2.3.1 系統中應設置一臺集中火災報警控制器和兩臺及以上區域火災報警控制器,或設置一臺火災報警控制器和兩臺及以上區域顯示器,。那就是說只要是集中報警系統,,就一定要設置兩臺及以上的區域火災報警控制器或者兩臺及以上區域顯示器,?

  • 關于國標圖集中報警系統圖的畫法。

    我們大部分自動報警系統圖,,都把什么信號,、電源、電話等線路都單獨畫一條線,,然后接到相應模塊去,。我看了深度圖集04DX003上,只是簡單的畫了一個“MX”,,然后這些模塊,,不管什么線路都接進去。我想問,,這個“MX”到底是什么意思,?如果可以,我也想這樣偷懶畫算了。而且又整齊,!

  • 區域-集中報警系若干問題

    請教個問題: 現在做一個工業區 火災報警系統為 區域-集中報警系統,。我現在設計其中一個樓的火災報警系統請問1、區域報警器和集中報警器在表達上有什么區別,?2,、區域報警和集中報警器之間怎么聯系?3,、消防電話單走線嗎,?怎么和集中報警器連接?,?

  • 集中報警系統是否一定要設區域顯示器?

    火災自動報警規范里在介紹集中報警系統時要求設區域顯示器,大家對此條規范如何理解?還有就是對區域顯示器在什么時候設什么時候不設大家如何把握?

  • 區域報警系統,、集中報警系統、控制中心報警系統的區別

    區分以上三個系統是完全有必要的:1,、如果是控制中心報警系統就必須設置消防值班室,,報警控制器和聯動設備必須放置在消防值班室中,且聯動設備應符合《火災自動報警系統設計規范》6.3.1 (消防控制室的控制設備應有以下控制及顯示功能),。2,、如果是集中報警系統,集中火災報警控制器或火災報警控制器,,應設置在有專人值班的消防控制室或值班室內,,這里消防值班室不是必要的。規范要求集中報警系統應設置消防聯動控制設備,,如果設置了消防值班室,,那消防控制設備就必須符合6.3.1(消防控制室的控制設備應有以下控制及顯示功能)的要求。這時如果不設置消防控制室,,可將設備放在有專人值班的值班室內,,這時聯動控制設備應滿足6.3.2—6.3.9的要求,而不必滿足6.3.1 (消防控制室的控制設備應有以下控制及顯示功能)的要求,。若集中報警不設在消防控制室內的,,則應將它的輸出信號

  • 在設有集中報警控制器的系統中,,區域報警系統存在意義的探討?

    區域報警控制器(具有聯動功能)應用于小型公共區域場所,,報警點數一般不超過100點,。集中報警控制器單回路點數就可達到200點。而集中報警控制器可以將若干臺區域報警控制器通過聯網的形式,,然后由集中管理,,負責對所有報警區域進行火災監測報警,。那么問題來了,設計時可以直接從集中控制器拉回路來替代區域控制器,,根本不需要上區域控制器,,圖集14X505-1-17 方案四中任然提到設有集中報警控制器的消控室還可設置若干臺區域火災報警控制器。意義何在喃,?在集中報警點數受限制時,,是否可以增加區域控制器來增加點數?

  • 火災區域-集中報警及消防控制系統示意圖

    圖紙簡介: 火災區域-集中報警及消防控制系統示意圖,,歡迎大家下載 投稿網友: sweet2901 上傳時間: 2013-03-10 圖紙

  • 關于火災報警系統的設置?

    規范對于二類的說明中,,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,,該怎么理解,?

  • 集中報警系統的中,,各位大蝦有無執行設置區域火災報警控制器或區域顯示器?

    5.2.4.1 系統中至少應設置一臺集中火災報警控制器,、一臺專用消防聯動控制設備和兩臺及以上區域火災報警控制器,;或至少設置一臺火災報警控制器、一臺消防聯動控制設備和兩臺及以上區域顯示器,。一棟樓的設計時我都是只設計一臺集中火災報警控制器,,只要主機點數夠為什么還要設置區域火災報警控制器或區域顯示器,而且是兩臺以上,。這個讓我有點不解,。

  • 區域報警控制器與集中報警控制器怎么聯接,?

    我現在做一丙類廠區,,就三棟樓,二棟三層廠房,,一棟五層辦公樓,,辦公樓下是丙類車間我在各廠房內均設一報區域報警控制器,在辦公樓內設集中報警控制器,,但不知區域報警控制器與集中報警控制器怎么聯接,?動作原理怎樣?是不是可在辦公樓底設一區域報警控制器,廠房底層設一總消防接線端子箱,,再把各回路引到區域報警控制器,?我查了一個產品樣本,看它是用兩根集中區域總線(CAN)線把區域報警控制器串聯后,,再聯接到集中報警控制器《04X501火災報警及消防控制》第16頁,,各建筑物報警控制器到消控中心的N線是怎樣的線?圖集上只說明是網絡線

  • 區域報警系統,集中報警系統和控制中心報警系統的主要設計要求是什么,?

    區域報警系統的設計要求主要是一個報警區域宜設置一臺區域火災報警控制器或一臺火災報警控制器,,系統中區域火災報警控制器或火災報警控制器不應超過兩臺;區域火災報警控制器或火災報警控制器應設置在有人值班的房間或場所,;系統中可設置消防聯動控制設備,;當用一臺區域火災報警控制器或一臺火災報警控制器警戒多個樓層時,應在每個樓層的樓梯口或消防電梯前室等明顯部位,,設置識別著火樓層的燈光顯示裝置,;區域火災報警控制器或火災報警控制器安裝在墻上時,其底邊距地面高度宜為1.3~1.5M,,其靠近門軸的側面距墻不應小于0.5M,正面操作距離不應小于1.2M,。集中報警系統的設計要求主要是系統中應設置一臺集中火災報警控制器和兩臺及以上區域火災報警控制器,,或設置一臺火災報警控制器和兩臺以上區域顯示器;系統中應設置消防聯動控制設備,;集中火災報警控制器或火災報警控制器應能顯示火災報警部位信號和控制信號,,亦可進行聯動控制;集中火災報警控制器或火災報警控制器應設置在有專人值班的消防控制室或值班室內,。集中火災報警控制器或火災報警控制器,、消防聯動控制設備等在消防控制室或值班室內的布置,應符合下列要求:1,、設備面

  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 火災自動報警系統的疑問

    火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備,?另外,,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]

  • 關于自動報警系統的幾點討論

    本人最近在做一個33F,、純住宅的塔樓群設計,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,希望論壇有高人可以解惑,。 1,、什么情況下設置火災自動報警系統?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅,、商住樓的住宅部分,、游泳池、溜冰場外,,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據,?如果按此來設計則33F、純住宅單體是不需要設計報警系統的,,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級,。既然根據高規不需要設計報警系統,那么火規為何又提到保護等級,?2,、正壓風機的聯動問題 假設按照高規

  • 消防報警系統的接線問題

    看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線,?新手請教大家一下,,多謝!

  • 什么是火災自動報警系統

    火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,,并及時采取有效措施,,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,,是人們同火災作斗爭的有力工具,。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件,、火災報警裝置,、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,,將燃燒產生的煙霧,、熱量和光輻射等物理量,通過感溫,。感煙和感光等火災探測器變成電信號,,傳輸到火災報警控制器,并同時顯示出火災發生的部位,,記錄火災發生的時間,。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統,、室內消火栓系統、防排煙系統,、通風系統,、空調系統、防火門,、防火卷簾,、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令,、啟動相應的裝置,。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕,。火災探測器是能對火災參數(如煙,、溫度,、火焰輻射、氣體濃度等)響應,,并自動產生火災報警信號的器件,。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器,、感煙火災探測器,、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類

  • 關于火災自動報警系統的概述

    火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,,尤其是近年來,,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,,同時也創造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統,。這是第一代產品,,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態,。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統,。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統,。這是第三代產品,。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,,它使系統的誤報率降低到最低限度,,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性,。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,,這

  • 松江3102報警系統的問題

    工程概況:主機3102柜機,,總共21個回路,,3塊回路板。故障現象:6回路開關量信號正常,,模擬量故障,; 12回路報“開路” 13回路開關量、模擬量報故障,。檢查經過:各回路在回路線連接后接線端子處電壓25v,,在斷開回路線后回路板端子處和回路線上都沒有電壓,控制器柜機外殼接地0.1V電壓,。 將6回路線接到5回路口上,,信號正常;將5回路線接到6號回路板口上,,5回路開關量,、模擬量均報故障。 將6,、7回路在回路板上的接口對調后,,6、7回路模擬量均報故障,; 將6,、8回路在回路板上的接口對調后,,6、8回路模擬量均報故障,; 將12回路連接到回路板20號接口后,,12回路信號正常;20號回路線連接到12號接口后報故障,。 13回路接到20號口后煙感溫感故障,。請問以上問題的原因和檢查處理方法