請教大家,,相互討論一下,對于普通廠區的辦公大樓,設置了中庭,,防火面積超過2500平方,因此在中庭每層設置防火卷簾,,為此需增加消防的聯運裝置,,設置自動報警系統,像這種情況下,,自動報警設施是每個辦公室,,每個區域都裝還是只需在防火卷簾兩側設置感煙感溫控頭。
根據2006年版防火規范11.4.1.8,,要求老年人建筑均須設自動報警系統,,可是在給排水部分卻未提及自動滅火系統,,如果只做報警系統,不做自動滅火系統,,那就沒有了聯動部分,,那火災時又如何處理。另外,,規范中要求老年人建筑都須設,,沒有面積要求,何為老年人建筑,,是否說明不管什么建筑,,只要是老年人出沒的地方都須設報警系統,還是我理解有誤,,請大家踴躍發表意見
圖紙簡介: 綜合性大樓,,包含地下室停車場,商場,,高層住宅的火災報警系統圖,,最新標準。 投稿網友: hkitty 上傳時間: 2013-09-29
現在做的一個項目,多層中學教學樓。建筑專業為了做防火分區分隔,,在敞開式連廊做個常開式防火門?,F(xiàn)在要怎么控制,按新建規6.5.1火災是要閉合,。但本工程多層中學教學樓,,達不到設報警系統的要求,為了控制幾個防火門上了報警系統也太扯了,。這種情況大家應該常遇到吧,,都怎么處理的?
摘要:本文結合工程實際及消防設計防火規范的理解,闡述消防設計的技術特性,并對消防火災自動報警系統關鍵技術進行探討? 消防電源及其配電 高層建筑,應按《高層民用建筑設計防火規范》要求,一類高層建筑應按一級負荷供電,二類高層建筑應按二級負荷要求供電?對于非高層建筑應按《建筑設計防火規范》要求,將消防用電設備,其電源劃分為一?二?三級負荷? 根據《供配電系統設計規范》的要求,一級負荷應由雙重電源供電,當一個電源發生故障時,另一個電源不應同時受到損壞,一級負荷中特別重要的負荷,除由雙重電源供電外,尚應增設應急電源,并嚴禁將其它負荷接入應急,對于二級負荷,宜由兩回路線路供電,在負荷較小或地區條件困難時,二級負荷可由一回6KV及以上專用的架空線路供電? 備用電源的負荷嚴禁接入應急供電系統? 當設有自備發電設備時,一級負荷應設有自動啟動裝置,并應在30s內供電,二級負荷當采用啟動有困難時,可采用手動啟動裝置? 為了保證發生火災時各項救災工作順利進行,有效的控制和撲滅火災,高層建筑的消防控制室?消防水泵房?消防電梯?防煙及排煙風機等的兩個供電
防火卷簾主要用于需要更多并對防火分隔的墻體,,特別是設置防火墻,、防火隔墻上因其生產、使用它等必須新開設較大張嘴而又無法設置方式防火卷簾時的封閉樓梯間,。因擋煙垂壁不存在防煙效果要好,,可靠度低等核心問題,所以,,部分設計中要盡量減少擋煙垂壁的使用,。根據《gb50016》gb50016-2014(2018版)6.5.3的規定要求,說一下防火分隔之間有關擋煙垂壁長度的相關規定及制作方法,。1.圖中為擋煙垂壁在中庭空間時,,排煙風機的長度和寬度沒有受限。2.當防火間距部位的長度不小于160m時,,防火門的長度和寬度不應大于14m,,上圖紫色的為防火門,長度和寬度不小于10m,。3.當防火間距不足部位的寬度小于30m時,,擋煙垂壁的寬不應小于1該主要部位寬度和長度的1/3,且不應小于30m,,如如上圖所示,,防煙樓梯間1與防火分區2之間的防火分區長度低于70m了,兩個合理分區之間的半簾就根據隔擋的長度來計算方法,,斗牛宮的寬
我公司新上一個工程,委托一家設計院設計,今天來了一個車間的電氣圖紙,其中有防火報警系統,有80多個感煙器以及氣體檢測等其它探頭,因為原來從沒接觸過,所以想了解一下,,不知道能不能由自己公司來安裝?需不需要安裝單位資質,?
規范對于二類的說明中,,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,,該怎么理解,?
如題,,分了防火分區就必須做火災報警系統么?還是看防火分區的大???是一個廠房,每層12000平方,,分兩個防火分區,,定的是丙類,做金屬半成品和絕緣配件的裝配,,這樣需要畫火災自動報警系統么,?另外,防火卷簾一定要煙溫感來控制么,?如果不做火災報警的話怎么控制,?
向大家請教個問題,沒有火災報警系統的防火卷簾,,它的控制箱內部配套了兩組煙感和溫感使防火卷簾自動下降,,請問這對煙感和溫感是不是也要受高度影響,,如果廠房房間高度是15米,那么這個防火卷簾是不是就不能用了,。
消防工程安裝施工前,我們都要對消防工程相關施工圖紙進行會審,,檢查它是否有錯漏,、表達不清等問題。1先了解消防電系統有多少模塊箱裝置,,線槽走向,、弱電井位置。2平面線路與設備連接是否清晰,,線路標注是否正確,? 3風機、水泵,、濕式報警閥,、電梯是否有非標控制線路?規格型號,、數量是否正確,? 4報警、廣播,、電話線路材料規格型號的選用是否標明,? 5報警、廣播,、電話線路保護材料是否為線槽和線管,?保護材料規格型號選用是否標明? 6風機,、卷簾門,、水泵的控制箱是否一對一? 7水流指示器和信號閥監控模塊是安裝于設備附近或弱電井模塊箱,? 8使用哪個自動報警設備廠家的產品,?報警主機所能容納的回路數量及每個回路所容納的設備點數是否明確?9防火卷簾應如何控制? 10風機與防火閥采用哪種控制方式,?(風機其一,,靠現場監視和控制模塊控制;其二,靠聯動控制盤手動控制) 1
空調系統中所有的70度防火閥都應接入自動報警系統嗎?我見過不少甲級院的圖紙,,客房衛生間通風管道70度防火閥未接入自動報警系統,。
甲類物品庫房內包含有爆炸品庫、易燃品庫,、腐蝕品庫和一般物品庫,請為應該用感煙還是感溫探測器?探測器是不是要用防爆型?可我看消防火災報警廠家樣本沒有防爆型的探測器,怎么處理?請高手賜教!!!謝謝!!!
消防火災自動報警系統中二總線環路設計,,任意一點斷線不影響系統報警,,在施工中如何實現,? 在正常施工中消防二總線為樹枝狀分布,不能環路如形成環路易造成總線短路,,在現場施工如何處理,?
本帖最后由 mantou1hao 于 2013-7-2 14:42 編輯 在設有火災自動報警及聯動控制系統的建筑里,,如何設置防火卷簾及防火門的聯動控制,,是衡量自動消防系統好壞的重要環節,直接影響整個消防系統及滅火過程的成敗,,筆者現談一下我們在實際工作中總結出的一些看法,。 隨著現代化、智能化建筑的發展,,高層建筑越來越多,,面積越來越大,如果不正確設置防火門及防火卷簾的控制方式,,一旦發生火災,,火勢蔓延會非常迅速,將會給人民生命財產造成重大損失,。 在設有火災自動報警及聯動控制系統的建筑里,,如何設置防火卷簾及防火門的聯動控制,是衡量自動消
一個一層建筑物 為防止超防火分區 建筑專業在中間設置特級防火卷簾 分隔后的兩部分面積均不超過防火分區面積 沒有通風排煙設備 這樣的工程需要設置火災自動報警系統嗎,?
有哪位大俠指點一下:目前設計工作中遇到一個工業場地,,欲設置消防炮系統進行防火隔斷,不知道這樣是否可行呢,?有沒有相關的規范標準可供參考,,謝謝
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,同時還接有一個不知名設備,,矩形方框里POW是什么設備,?另外,,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
今天看了一地下車庫,,其與高層住宅的地下室由防火門相通,設計人在車庫設計了自動噴淋系統,,但沒有在高層住宅地下室設,,這樣合適嗎?
防火報警系統
防火報警系統專題,,為您提供防火報警系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與防火報警系統 相關的專業交流討論,更多防火報警系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題