氧化性避雷器在運行中,,由于閥片老化以及經受熱和沖擊破壞會引起故障,,必須對其進行及時的預試,,而相鄰的電器主設備往往不能及時停運,,因而必須采用帶電測量的方法對氧化鋅避雷器進行測量,。在測量中,,因不能停電,,方法不當,、外界電磁干擾等因素往往對試驗結果產生很大的影響,,采用合理的試驗方法,消除因相鄰設備帶電而帶來的電磁干擾顯得尤為重要,。 氧化鋅避雷器因其優越的過電壓保護特性而逐步取代了老式的閥式避雷器,,在電力系統中得到廣泛應用。但氧化鋅避雷器閥片老化以及經受熱和沖擊破壞會引起故障,,嚴重時可能會導致爆炸,,避雷器擊穿還會導致變電站母線短路,影響系統安全運行,。因此,,必須對運行中的氧化鋅避雷器進行嚴格有效的檢測和定期預防性試驗,開展氧化鋅避雷器在線監測,。由于氧化鋅避雷器預試(特別是主變三側避雷器)必須停運主設備,,會影響設備的運行可靠性,而
1,、打開儀器箱蓋,,將儀器外殼牢固接地。 2,、將避雷器的一端插入儀器的高壓套管內(H端),,另一端用線夾夾住?;蛘哂脤S玫慕^緣線從高壓端引出外接試品,。 3,、合上 電源開關,儀器內部自檢后,,報警燈亮,,放電燈亮,兩塊表頭指示值為零±1個字,。 4,、按一下復位鍵,報警燈滅,,儀器進入檢測狀態,,可以進行測試。 5,、按下檢測按鈕約1秒鐘后松開,,儀器自動完成MOA的全部檢測項目。 熱電阻的常見故障是熱電阻的短路和斷路,。斷路情況更為善覓,,這是因為熱電阻絲較細所致???/p>
35KV變電站進行moa避雷器帶電測試時,,電壓信號儀器上說取PT二次側的電壓,。但受變電站條件限制,無PT時,,是否可取35KV站變的低壓側電壓,?(筆者用站變電壓時經比較,數據差別不大),,請行家詳細說明原理,?本文轉自:賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1724474&fromuid=8897794
使用儀器前,請仔細閱讀本說明書,,以免造成不必要的損失● 轉換開關處于“關”狀態,,接好電源線、儀器地線及相應的“參考電壓輸入”線和“泄漏電流輸入”線,?!?將“功能轉換開關”轉至交流AC(220V供電)、或直流DC(儀器內部電池供電)擋,,儀器預熱5分鐘,,然后再開始測量。● 儀器背光:開機時,,儀器背光處于“關”狀態,,這樣是為了在用儀器內部直流電源時節約電能,使儀器工作時間長一些,。在光線足夠強的情況下不必打開背光,。光線較暗時,在主菜單下,,按“■”鍵可打開或關上背光,。● 避雷器編號:按鍵盤將光標指向“避雷器編號”,,按“確定”進入,;按“?”鍵選擇要調整的位置,此位置會反向顯示,;按鍵進行選擇,,可選擇的字母或數字的范圍和順序見附表;所有位調整完成后,,按“確定”鍵,。(如果不想改動避雷器編號,可按“退出”鍵)●電壓變比值:電壓變比為避雷器高壓端電壓與送到儀器“參考電壓輸入”端的電壓之比,。例如:帶電測試時,母線對地電壓為220KV/√3,,PT二次側電壓為100V/√3,,兩者之比為2200,所以,,電壓變比值為2200,。又例如:實驗室方式下,“參考電壓輸入”端的電壓取自控
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,,這包括避雷器的效驗嗎,?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲,?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀,?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,,規范哪條,,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,,知道的回答一下,,謝謝了
一,、氧化鋅避雷器的工作原理 氧化鋅ZnO避雷器是20世紀70年代發展起來的一種新型避雷器,它主要由氧化鋅壓敏電阻構成,。每一塊壓敏電阻從制成時就有它的一定開關電壓(叫壓敏電阻),,在正常的工作電壓下(即小于壓敏電壓)壓敏電阻值很大,相當于絕緣狀態,,但在沖擊電壓作用下(大于壓敏電壓),,壓敏電阻呈低值被擊穿,相當于短路狀態,。然而壓敏電阻被擊狀態,,是可以恢復的;當高于壓敏電壓的電壓撤銷后,,它又恢復了高阻狀態,。因此,在電力線上如安裝氧化鋅避雷器后,,當雷擊時,,雷電波的高電壓使壓敏電阻擊穿,雷電流通過壓敏電阻流入大地,,使電源線上的電壓控制在安全范圍內,,從而保護了電器設備的安全。
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的,。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的???有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣,?聽說不太現實這東東,。大家踴躍發言啊,!偶洗耳恭聽,!
運行中擊穿
請問浪涌保護是不是就是避雷器,?
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,,GGD柜,,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,,不知道為什么,?
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
圖片是箱變內避雷器與母排的連接,,各位看看有什么問題,?
一臺35/10kv的主變,35kv開關柜電纜出線到變壓器,,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,,開關柜內均配置了避雷器,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器,?好像跟電纜長度有關,,那么有沒有具體規定,請幫忙解答,!非常感謝?。?
若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?
我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!
我負責一項工程 一打雷避雷器就爆裂了,,避雷器采用的是西安電瓷廠的氧化鋅避雷器,,型號是: HY1.5W-0.28/1.3 安裝位置在電容柜的總開關出線端,而且在總進線的開關處還有避雷器,,也是氧化鋅避雷器型號是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的辦法解覺方法,請幫忙分析分析,。多謝:handshake
最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好,?如何選擇安裝地點和安裝,?是否需要每年進行預試?請高人解惑,。避雷器給人的印象可靠性不高,,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真俋筋,。
因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,,將避雷器放計量出線柜,是固定式安裝的,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,,另外說明一下,,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.
供配電系統設計中的高壓一次圖中,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,,選用HY5WS-34/85,; 中性點帶小電阻接地,選用HY5WS-22/26,。這是為什么?。?/p>
避雷器帶電測試儀
避雷器帶電測試儀專題,,為您提供避雷器帶電測試儀相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與避雷器帶電測試儀 相關的專業交流討論,更多避雷器帶電測試儀相關內容請?jiān)L問