一般來說,,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,,是不是可以喲,?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,,為什么要設置避雷器,,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,,規范哪條,,知道的回答一下,謝謝了
低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,,當雷電產生高壓大電流,,這個微斷會動作么,動作的話,,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了,?
今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,,產應在避雷器前安裝熔斷器,。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器,。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,,并應在避雷器前安裝熔斷器,。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論,。首先我先說吧,,我覺得1,3可以,。本人覺得4也可以,,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已,。1,、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關,。3,、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,,也只是為了一個明顯的斷開點,,方便安全更換。
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的,。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的???有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣,?聽說不太現實這東東,。大家踴躍發言啊,!偶洗耳恭聽,!
運行中擊穿
請問浪涌保護是不是就是避雷器,?
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
圖片是箱變內避雷器與母排的連接,各位看看有什么問題,?
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎,?比方說GCS柜,GGD柜,,等等我看到過GCS有裝的,,GGD柜又沒有裝,不知道為什么,?
各位大蝦,,小弟以前給公司搞老套監控,都是用幾個攝像頭同時接在一個定時轉換器上,,通過轉換器輸出給錄象機錄象和電視機現場觀看,。但現在我發現大家都采用攝像頭信號直接進電腦,在電腦上儲存空間大,,同時登錄網絡,,千里之外只要能上網就能看到監控器下的實況,。小弟對此一竅不通!哪位大蝦能就此給小弟一些資料入門嗎,?這年頭技術更新快?。∮悬c夸父追日的感覺,,急,!請各位幫忙啦!?。,。。,。,。。,。,。?/p>
各位大俠,我公司去年做了個工程,監控圖象不出圖象,只有幾個橫道道在閃,請教是哪里問題?系統內其他的設備都正常,是攝像頭的毛病嗎?
一臺35/10kv的主變,,35kv開關柜電纜出線到變壓器,,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,開關柜內均配置了避雷器,,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器,?好像跟電纜長度有關,那么有沒有具體規定,,請幫忙解答,!非常感謝!,!
若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?
我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!
最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好,?如何選擇安裝地點和安裝,?是否需要每年進行預試?請高人解惑,。避雷器給人的印象可靠性不高,,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真俋筋,。
我負責一項工程 一打雷避雷器就爆裂了,,避雷器采用的是西安電瓷廠的氧化鋅避雷器,型號是: HY1.5W-0.28/1.3 安裝位置在電容柜的總開關出線端,而且在總進線的開關處還有避雷器,,也是氧化鋅避雷器型號是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的辦法解覺方法,,請幫忙分析分析。多謝:handshake
因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,,將避雷器放計量出線柜,,是固定式安裝的,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,,另外說明一下,,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.
供配電系統設計中的高壓一次圖中,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,,選用HY5WS-34/85,; 中性點帶小電阻接地,選用HY5WS-22/26,。這是為什么?。?/p>
請問此處為什么要加避雷器,?這個避雷器裝在哪呢,是裝在干變變壓器柜里嗎,?本人從沒見過這么做的,。