一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,,這包括避雷器的效驗嗎,?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲,?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀,?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,,規范哪條,,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,,知道的回答一下,,謝謝了
合成絕緣氧化避雷器的主要優點是:(1)絕緣性能良好,;(2)耐污性能強。(3)合成材料成型性好,,容易實現可靠的密封,。(4)合成絕緣材料具有較好的彈性,可降低避雷器爆炸成碎片的可能性,。
絕緣子避雷器IEC標準譯文集第6集
低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,,當雷電產生高壓大電流,,這個微斷會動作么,動作的話,,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了,?
今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,,產應在避雷器前安裝熔斷器,。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器,。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,,并應在避雷器前安裝熔斷器,。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論,。首先我先說吧,,我覺得1,3可以,。本人覺得4也可以,,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已,。1,、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關,。3,、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,,如果要安裝,,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換,。
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素,?大家都用什么牌的?。坑袥]接觸到提前放電針這種避雷針的同行,?能講講這東東使用效果怎樣,?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言??!偶洗耳恭聽,!
運行中擊穿
請問浪涌保護是不是就是避雷器,?
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎,?比方說GCS柜,,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,,GGD柜又沒有裝,,不知道為什么?
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
圖片是箱變內避雷器與母排的連接,各位看看有什么問題,?
一臺35/10kv的主變,,35kv開關柜電纜出線到變壓器,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,,開關柜內均配置了避雷器,,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器?好像跟電纜長度有關,,那么有沒有具體規定,,請幫忙解答!非常感謝??!
我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!
若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?
最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器,。目前哪家生產的避雷器質量好,?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試,?請高人解惑,。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題,?真俋筋,。
因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,,將避雷器放計量出線柜,是固定式安裝的,,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,,另外說明一下,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.
我負責一項工程 一打雷避雷器就爆裂了,,避雷器采用的是西安電瓷廠的氧化鋅避雷器,型號是: HY1.5W-0.28/1.3 安裝位置在電容柜的總開關出線端,,而且在總進線的開關處還有避雷器,,也是氧化鋅避雷器型號是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的辦法解覺方法,請幫忙分析分析,。多謝:handshake
供配電系統設計中的高壓一次圖中,,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,,選用HY5WS-34/85; 中性點帶小電阻接地,,選用HY5WS-22/26,。這是為什么啊,?
目前電站用330kV避雷器(額定電壓312kV)的雷電沖擊殘壓為760kV,,而330kV復合絕緣子U5o%雷電沖擊放電電壓在1 600kV左右。說明對于無間隙氧化鋅避雷器,,其殘壓可再提高,,以降低避雷器的荷電率。對于串聯間隙型氧化鋅避雷器,,則要求: ①間隙應承受最大工頻過電壓; ②在雷電沖擊下串聯間隙可靠動作,,氧化鋅避雷器吸收雷電流能量,起到保護線路絕緣子(串)的作用; ③空氣間隙在設計上要考慮限制其放電的分散性tzl,,以確保其與絕緣子(串)放電特性配合一致,。BOW線路絕緣子(串)的50%正極性雷電沖擊放電電壓:19xcp-10型絕緣子為1 645kV, 19 xXWP-10型絕緣子為1 860kV,依據《DUT815-2002交流輸電線路用復合外套金屬氧化物避雷器》的規定,,串聯間隙型氧化鋅避雷器的整體50%雷電放電電壓為不大于1 300kV避雷器工頻耐受電壓