我記得是用兆歐表給一個電容充電,,然后對放電計數器放電,但電容器的規格沒有記住,,哪位網友能給說詳細一下,,非常感謝!
安規中規定在在雷雨天是不準靠近避雷針和避雷器,。在我站中,,110KV線路的避雷器安裝在屋外,但是避雷器的放電計數器卻從避雷器底部通過電纜連接到屋內安裝,。再通過屋內接地網引出于計數器相連,。請教:避雷器放電時通過連接電纜到計數器,再到接地網,,那么這個時候是不是人也不能靠近放電計數器呢,??,?,?如果靠近放電計數器有危險,那么安規中是不是也應加上雷雨天氣不能靠近避雷針,、避雷器和放電計數器呢,??,?那為什么在好多的變電站的避雷器的放電計數器安裝位置都不高,,一般都1.5米左右吧?那不是都很危險,?,??
現有一工程,要求高壓出線柜(中置柜)避雷器帶放電計數器,但出線柜已經沒地方可加裝了,一般工程都是在PT柜上加裝,不知大家有沒做過在出線柜上加裝的?是否有必要?
從事工作有關,,無論春夏秋冬,,無論是220kV還是110kV的,避雷器放電計數器的故障率非常高,,現在都形成習慣啦,,無論去哪個站先預備好放電計數器,準備更換,,請教各位,,主要原因是什么,如果需要,,我可以把故障統計附上,。謝謝!真心求教!
我們平時選用的氧化鋅避雷器標稱放電電流一般為5,10,20kA的,其對應的最大通流容量8/20μs,10kA,20kA,40kA,而根據《防雷規范》規定的“全部雷電流的50%流入建筑物的防雷裝置,。另50%流入引入建筑物的各種外來導電物,、電力線纜、通信線纜等設施”. 一,二,三類防雷建筑的雷電流參數分別為200,150,100kA,這樣算下來,最小的三類建筑雷電流參數的50%也有50kA,比避雷器的最大通流容量要大,請各位高手講解!~跪謝!~
本帖最后由 年輕的求知者 于 2014-10-14 21:20 編輯 KYN61-40.5手車圖 3個電壓互感器+3個避雷器+3個熔斷器+3個放電計數器,,推進機構降低200.我的圖紙是電子圖版,,1:1圖紙,需要的回個帖.
氧化鋅避雷器是一種常用的過電壓保護器設備,,可以保護電網和電氣設備免受過電壓的侵害,。 計數器用于檢測氧化鋅避雷器的工作狀態,可以實時監測其擊穿次數,,并對氧化鋅避雷器進行維護和更換,。 氧化鋅避雷器的連接方法: 1、用計數器連接在氧化鋅避雷器的端頭處,,連接方式簡單,,可以實現對單只避雷器進行監測。 2,、用計數器連接一組避雷器,,連接方式將三只避雷器用絕緣板串在一起,分出一根線與計數器連接,,這種方法可以監測整條線路的狀態,,節省成本。
各位大俠 35kv避雷器的放電計數器的高壓側與地之間會出現的最大電壓大約是多少?這個地方的絕緣需要考慮嗎,?我查國網的要求 一般是用0.4kv的支撐絕緣子但是我感覺這個地方會出現的最高電壓肯定大于0.4kv...求指教...
一般來說,,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,,是不是可以喲,?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,,為什么要設置避雷器,規范哪條,,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了
請教:有關文獻中提到:避雷器的殘壓與額定電壓成正比。為保證避雷器安全運行,,額定電壓高一些為好,,但殘壓也相應提高。為了降低設備的絕緣水平,,殘壓低一些好,;但并非殘壓越低越好。在能有效保護電氣設備絕 緣的基礎上,,殘壓不宜選得過低,,因為過低的殘壓在 絕緣配合上已無必要,而且將危及避雷器的安全運 行,,只要滿足絕緣配合系數的要求即可,。那么,避雷器標稱放電電流是越大越好嗎,?廠家樣本反應是電壓等級越高,,標稱放電電流越大。
如題。避雷器與計數器之間的連接導體與鋼支架有帶電距離要求嗎,?找了不少規范都沒看到,,勞煩大佬給個提醒,并告訴下出至那本規范,。謝謝
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素,?大家都用什么牌的?。坑袥]接觸到提前放電針這種避雷針的同行,?能講講這東東使用效果怎樣,?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言??!偶洗耳恭聽!
運行中擊穿
請問浪涌保護是不是就是避雷器,?
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎,?比方說GCS柜,,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,,GGD柜又沒有裝,,不知道為什么?
最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器,。目前哪家生產的避雷器質量好?如何選擇安裝地點和安裝,?是否需要每年進行預試,?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題,?真俋筋。
我負責一項工程 一打雷避雷器就爆裂了,,避雷器采用的是西安電瓷廠的氧化鋅避雷器,,型號是: HY1.5W-0.28/1.3 安裝位置在電容柜的總開關出線端,而且在總進線的開關處還有避雷器,,也是氧化鋅避雷器型號是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的辦法解覺方法,,請幫忙分析分析。多謝:handshake
因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,,將避雷器放計量出線柜,,是固定式安裝的,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,,另外說明一下,,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.
一臺35/10kv的主變,,35kv開關柜電纜出線到變壓器,,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,開關柜內均配置了避雷器,,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器,?好像跟電纜長度有關,那么有沒有具體規定,,請幫忙解答,!非常感謝?。?
避雷器放電計數器
避雷器放電計數器專題,,為您提供避雷器放電計數器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與避雷器放電計數器 相關的專業交流討論,,更多避雷器放電計數器相關內容請訪問