這是我們公司的一個工程,。在前段時間的雨水中,,出現了這樣的垮塌情況。請問,,這是什么原因造成的垮塌呢,?基坑10m左右深。感覺護壁就像一層很脆的巧克力層樣,,怎么會垮塌成這樣···
隧道圍巖的類別是不是與支護相配套的,即二 三 四類圍巖必須用二 三 四類支護,可不可以是三類圍巖用二類支護的情況,例如:有一隧道原設計圍巖類別為三類,通過超前地質雷達預報,該類圍巖應是二類,用二類支護,可不可以說是三類圍巖用二類支護,
連拱隧道的開挖方法連拱隧道是現代高速公路TRANBBS設計與質量最為重要的一項TRANBBS施工,。連拱隧道的開挖方法:1)開挖之前,要對照設計圖紙認清圍巖的種類和設計的施工方法及材料; 2)Ⅰ,、Ⅱ類圍巖,應該進行臺階法開挖,;3) Ⅲ、Ⅳ類圍巖,,進行全斷面法開挖,。
(1)鋼架應分節段制作,每節段長度應根據設計尺寸及開挖方法確定,,不宜大于4m,。每片節段應編號,注明安裝位置。型鋼鋼架宜采用冷彎法制作成型,。鋼架節段可采用工廠化加工制作方案,,亦可在現場加工制作。現場加工的格柵鋼架應按1:1胎??刂瞥叽?,所有鋼筋節點必須采用焊接,焊接長度應不小于40mm,,對稱焊?,F(xiàn)場加工的胎模見圖5.5.1-1。(2)拱架接頭鋼板厚度及螺栓規格必須符合設計要求,;接頭鋼板螺栓孔必須采用機械鉆孔,,孔口采用砂輪機清除毛刺和鋼渣,要求每榀之間可以互換,,嚴禁采用氣割沖孔,,見圖5.5.1-2~圖5.5.1-4。A1(3)鋼架加工尺寸應符合設計要求,,其形狀應與開挖斷面相適應,。(4)
邊坡噴錨支護的目的是防止土壁坍塌,其通過鋼筋網綁扎形成網片然后噴射混凝土澆筑而成,。邊坡噴錨支護可獨立作為支護,,也可用錨桿拉結,具體情況參照施工方案,。
在地鐵巖土工程勘察報告中需提出硐室襯砌支護方面的建議,,請教有經驗的專家,如何考慮,?有什么規范或參考書籍可借鑒,?非常感謝,如能提供實例最好,。
錨噴支護整治隧道裂損襯砌
隧道錨噴支護作業指導書錨桿,、噴射砼、掛鋼筋網,、鋼架支撐,、以及它們間的任意組合型式,統稱為錨噴支護,。 一,、工藝原理 錨噴支護就是當隧道周圍圍巖承載能力不足,需提高圍巖自身承載能力時,,采取聯合支護形式,,形成長期穩定的支護結構體系,。錨噴支護的最大優點;及時性,、與圍巖密貼性、早強,、柔性,。錨噴支護就是應用新奧法原理;即:運用各種手段(開挖方法,、支護及地層預處理等)控制圍巖變形,,最大限度地保護和調動圍巖的承載能力。 二,、施工工藝及操作要點 A,、錨桿施工工藝及操作要點 1、 原材料備制 ①錨桿材料:錨桿材料采用20錳硅鋼筋或注漿錨桿,,鋼筋直徑Φ22㎜,,按設計要求規定的材質、規格備料,,并進行調直,、除銹、除油,,以保證砂漿錨桿的施工質量和施工的順利進行,。 ②水泥;普通水泥砂漿選用普通硅酸鹽水泥,,在自穩時間短的圍巖條件下,,宜用早強水泥砂漿錨桿。 ③砂:宜采用清潔,、堅硬的中細砂,,粒徑直不宜大于3㎜,使用前應過篩,。
論文簡介:隧道CRD法開挖支護技術交底,,工作經驗的分享,很好的,。 投稿網友:applezxxx 上傳時間: 2013-08-01
(1)測量開挖面中線,、標高,畫出開挖輪廓線,,并點出錨桿孔位,,孔位允許偏差為±20mm。(2)鉆孔臺車或鑿巖機就位,,對正孔位鉆孔,,達到設計要求后,用吹管、掏勺將孔內碎渣和水排出,。(3)超前錨桿安裝注漿或填塞錨固藥卷:將早強錨固劑藥卷放在水中,,泡至軟而不散時取出,再人工持炮棍將藥卷塞滿至孔深1/3~1/2處,。注漿施工按本指南第5.3條執行,。安裝錨桿:用人工持鐵錘將錨桿打入,以錨桿達孔底且孔口有漿液流出為止,。(4)將錨桿的尾部和系統錨桿的環向鋼筋或鋼架焊連,,以增強共同支護作用。(5)超前錨桿搭接長度應大于1m,,錨桿插入孔內的長度不得小于設計長度,。(6)超前錨桿宜和鋼架支撐配合使用,外插角宜為5°~20°,。錨桿長度宜為3~5m,,并應大于循環進尺的2倍。錨桿沿開挖輪廓線周邊均勻布置,,尾端與鋼架焊接牢固,,錨桿入孔長度符合要求。(7)當超前錨桿和鋼架配合使用時,,宜先安裝鋼架,,再穿過鋼架腹部鉆孔、安裝錨桿,,以利于鋼架順利安裝,。
(一)初期支護
(1)隧道開挖后應立即對巖面噴射混凝土,以防巖體發生松弛,。(2)噴射作業應分段,、分片依次進行,噴射順序自下而上進行,,每次作業區段縱向長度不宜超過6m,。(3)噴射混凝土作業需緊跟開挖面時,下次爆破距噴射混凝土作業完成時間的間隔不不小于4h,。(4)噴射混凝土混合料應隨拌隨噴,,回彈物不得重新用作噴射混凝土材料。(5)一次噴射厚度應根據設計厚度和噴射部位確定,,初噴厚度不小于40~60mm,。復噴一次噴射厚度拱頂不得大于100mm、邊墻不得大于150mm,。首層噴砼時,,要著重填平補齊,,將小的凹坑噴圓順。巖面有嚴重坑洼處采用錨桿吊模模噴砼處理,。(6)噴射作業應以適當厚度分層進行,,后一層噴射應在前一層混凝土終凝后進行。若終凝后間隔1h以上且初噴表面已蒙上粉塵時,,受噴面應用高壓風水清洗干凈,。(7)噴射混凝土作業時噴嘴應垂直巖面;噴嘴距巖面距離以0.6m~1.2m為宜,,噴射料束與受噴面垂線成5°~15°夾角時最佳;噴射時,,應使噴射料束螺旋形運動,;噴射機工作壓力應控制在0.1~0.15MPa。(8)鋼架與壁面之間的間隙應用混凝土充填密實,;噴
(1) 在施工中藥嚴格按設計要求預留和頂埋消防供電,、照明、維修電源插座等營運設施使用所需的洞室和線路管,、孔,、槽。 (2) 邊墻基底虛碴,、污物和基坑積水必須清除干凈,。嚴禁向有積水的基坑內傾到混凝土干拌和物。邊墻基底的埋置深度應符合設計要求,,擴大基礎的擴大部分及仰拱的拱座應結合邊墻施工一次完成,。 (3)復合式襯砌施工前嚴格按設計鋪設防水層和頂埋排水管,并應在初期支護基本穩定后進行,。澆筑混凝土時不得損壞防水層,。 (4)隧道襯砌混凝土澆筑的施工方法程序,一定要經監理工師批準,。襯砌施工的時間,,根據圍巖穩定情況和支護情況確定,必須注意開挖爆破不得危害已經襯砌的混凝土,。
一次噴射厚度應根據噴射效率,、回彈損失、混凝土顆粒間的凝聚力和噴射層與巖層面間的粘著力等因素而定,。一次噴射太厚,,會使混凝土顆粒之間凝聚力減弱,特別是噴射拱頂時,,更容易因混凝土的自重作用分層(噴射層與巖層分開)或脫落,。噴射厚度也不能太薄,,最小厚度應不小于最大骨料的粒徑尺寸的兩倍,否則將會使回彈量猛增,,同時降低混凝土的質量,。混凝土的一次噴射厚度,,邊墻一般為5-7cm,,拱部一般為3-5cm。摻入速凝劑后,,一次噴射厚度可適當增大,,現場多采用拱部5-7cm,邊墻7-10cm,。 若設計噴射混凝土太厚,,則噴射作業應分層進行,一般分2~3 層噴射,。兩次噴射的時間間隔應根據水泥品種,、施工時溫度和有無速凝劑等因素視混凝土的凝結情況而定,不能太短,,一般要在前一次噴射層混凝土終凝之后再進行復噴,。間隔時間較長時,復噴應將前一噴射層混凝土表面清洗干凈,,復噴應將凹陷處進一步找平,。對于一些特殊的巖石,要注意用噴射次數來保證混凝土能粘牢巖面,。當巖面起伏比較大時,,應先噴多噴凹處,后噴少噴凸處,,然后找平,。由于噴射混凝土襯砌厚度較薄,特別是摻有速凝劑后,,凝結時間縮短,,對干燥條件變化的反映甚為敏感。因此,,噴射混凝土施工
錨桿及粘結劑材料應符合設計要求,,錨桿應按設計要求的尺寸截取,并整直,、除銹和除油,,外端不用墊板的錨桿應先彎制彎頭。 粘結砂漿應拌合均勻,,并調整其和易性,,隨拌隨用,,一次拌合的砂漿應在初凝前用完。先灌后錨時,,注漿管應先插到鉆孔底,,開始注漿后,徐徐均勻地將注漿管往外抽出,,并始終保持注漿管口埋在砂漿內,,以免漿中出現空洞。注漿體積應略多于需要體積,,將注漿管全部抽出后,,應立即迅速插入桿體,可用錘擊或通過套管用風鉆沖擊,,使桿體強行插入鉆孔,。桿體插入孔內的長度不得短于設計長度的95%,實際粘結長度亦不應短于設計長度的95%,。注漿是否飽滿,,可根據孔口是否有實砂漿擠出來判斷,。桿體到位后要用木楔或小石子在孔口卡住,,防止桿體滑出。砂漿未到達設計強度的70%時,,不得隨意碰撞,,一般規定3d 內不得懸掛重物。
(1)噴射混凝土不得采用干噴工藝,,應采用濕噴工藝進行施工,普通濕噴機見圖5.2.1-1,,鼓勵采用混凝土噴射機組進行噴射混凝土施工,,混凝土噴射機組見圖5.2.1-2。液體速凝劑應采用環保無堿速凝劑,。濕噴混凝土的坍落度宜控制在80~120mm,。A1A2(2)噴