知識點:屏蔽性
對質檢部門來說,檢測電線電纜是否合格可能需要檢測二十幾個項目,而對一根線纜而言,以下6個重要的測量項目,對判定其質量的好壞起著關鍵的衡量作用,。 導線直流電阻的測量 對電線電纜而言,導體部分是其最重要的組成部分,。電線電纜的導電線芯主要傳輸電能或電信號,。 導線的電阻是其電氣性能的主要指標,現在標準規定:檢測線芯的直流電阻或電阻率是否超過標準中的規定的值,。 此項檢測的主要目的是發現生產工藝中的某些缺陷:如導線斷裂或其中部分單線斷裂,;導線截面不符合標準;產品的長度不正確等,。 此外,,對電力電纜而言,此項檢測不僅可以檢測出導體的狀況,,還可以檢測出導體對電線電纜產品運行中允許的載流量是否有影響,。
一,、同軸電纜檢測 1、電纜進水后我們對特性阻抗的變化做了測試,,當電纜受潮進水,,電視信號通過電纜時,所測電平值低于該段電纜規定損耗值,。根據電纜進水,、受潮時間的長短,電纜內外導體腐蝕,、氧化生銹的程度不同,,其電平的損耗衰減值也會有差異。 下面對受潮,、積水不同程度的SYDY-75-9.5竹節式中同軸電纜做了各種測試記錄,。 1)測試使用儀表:MT500型萬用表;MC7頻譜儀,;DL6243電容電感測試儀,。 2)測試項目:(100米電纜) ·電纜直流電阻; ·電纜電容、電感,; ·電平。 3) 測試結果: 電纜不同程度受潮,、進水后其電阻,、電容、電感,、電平變化情況見表,。 從以上測試數據表明,電纜受潮進水程度的不同,,也會導致分布電容,、電感相應變化
1,、我單位施工的工程,做資料時有個電力電纜的試驗,,其中有電纜的直流耐壓和泄露電流項的填寫,,請問如何做這個試驗啊,?要用什么設備,,還有施工單位需要做這個試驗嗎?2,、甲方要要求高壓電纜和高壓柜,、變壓器也要我們來檢測。這合理嗎,?不都是由電業部門來做高壓的嗎,?
一:產品特點及用途適用于交流額定電壓450/750及以下儀表用控制電纜產品,巡回檢測裝置屏蔽電纜采用對絞鋁塑復合膜屏蔽和銅絲編織屏蔽,,抗干擾性能優越,,廣泛用于計算機測控裝置。二:產品執行標準本產品按照GB9330(IEC227)標準制三:使用特性1.交流額定電壓:U0/U 450/750KV2.最高工作溫度不超過70℃,。3.電纜安裝敷設溫度應不低于0℃,。4.電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜最小為電纜外徑的10倍 銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜最小為電纜外徑的12倍四:主要技術指標1.成品電纜導體直流電阻(Ω/km.20℃)。2.2
今天遇到工地報的電纜橋架資料,,我看了所有橋架的檢測編號都是一樣的,,這個對么?不同型號規格的產品檢測報告可以是一個編號么,?
最近單位里準備施工拆除廢舊電纜,由于不能辨別電纜是否有電,。不知道從何下手去拆除,。(因為電纜屬于埋地的,不能看見電纜的首尾)鑒于各位大師指點指點
1 電纜故障的種類與判斷 無論是高壓電纜或低壓電纜,,在施工安裝,、運行過程中經常因短路、過負荷運行,、絕緣老化或外力作用等原因造成故障,。電纜故障可概括為接地、短路,、斷線三類,,其故障類型主要有以下幾方面: ①三芯電纜一芯或兩芯接地。 ②二相芯線間短路,。 ③三相芯線完全短路,。
1. 三相電力電纜接地故障(單相、兩相或三相接地)是電力系統運行中的常見故障,。 快速檢測電纜的接地故障點是一項比較困難的工作,,尤其是直埋電纜接地故障點的檢測。如何快速檢測處理電纜的接地故障點,,確保電力電纜在電力系統中的正常運行,,成為目前值得探討的一個理論課題。 2. 電力電纜接地故障是指因纜芯對外皮或鋼鎧間的絕緣破壞形成的單相,、兩相或三相接地故障,。 其中短路接地又有高阻和低阻之分,一般來說將接地電阻小于50Ω的接地故障稱為低阻接地,,接地電阻大于50Ω的接地故障稱為高阻接地,。
權威電線電纜3C認證,、燈具檢測!??!深圳市計量質量檢測研究院(國家質量監督檢驗檢疫總局深圳計量檢定站)是深圳市人民政府依法設立的計量檢定、校準和質量檢驗技術機構,是社會公益型非盈利性事業單位,,具有獨立的法人地位,,是國家質檢總局授權的向華南、港澳地區開展量值傳遞和溯源工作的計量機構,并于1998年通過了中國實驗室國家認可委員會(CNAL)的認可,,所出具的校準證書和檢測報告得到了國際實驗室認可合作組織多邊互認協議(ILAC-MRA)其他44個成員的認可,。我院遵循公正、科學,、準確、高效的宗旨,,堅持保密原則,,按技術標準和經批準生效的檢測/校準方法進行檢測/校準工作。我院(站)是CCC強制性產品認證檢測實驗室,,是美國FCC,、UL、德國TUV萊茵,、TUV PS,、加拿大IC認可的檢測機構,能出具FCC,、CE,、UL等證書;也是香港機電工程署的認可核證團體成員,、國家環境產品認證檢測實驗室和國家認監委授權檢測室內裝飾裝修材料有害物質限量標準的機構,;我院還是CTA (中國華納質量技術服務中心)的成員機構,與內地眾多成員機構結成緊密的合作伙伴,,為客戶提供全方位的,、優質的、高效的服務,。我院獲
我這里正在做一個工程,,照明回路采用YJV3*2.5mm2電纜,,材料進場時,甲方和監理要求有質量技術監督局出具的檢驗報告請問:1,、必須出具嗎,?2、如果檢驗,,檢驗費用誰出,?
各位,我現在收到一份施工單位電線的檢測報告,但上面的日期是2002年5月6日,已經4年多了,我不知道檢測報靠的有效日期為多久,煩請大家告知一下.
1 導線直流電阻的測量 電線電纜的導電線芯主要傳輸電能或電信號。導線的電阻是其電氣性能的主要指標,在交流電壓作用時線芯電阻由于集膚效應,、鄰近效應面比直流電壓作用時大,,但在電眼頻率為50Hz時兩者相差很小,現在標準規定那個均只能要求檢測線芯的直流電阻或電阻率是否超過標準中的規定的值,,通過此項的檢查可以發現生產工藝中的某些缺陷:如導線斷裂或其中部分單線斷裂,;導線截面不符合標準;
導線直流電阻的測量 電線電纜的導電線芯主要傳輸電能或電信號,。導線的電阻是其電氣性能的主要指標,,在交流電壓作用時線芯電阻由于集膚效應、鄰近效應面比直流電壓作用時大,,但在電眼頻率為50Hz時兩者相差很小,,現在標準規定那個均只能要求檢測線芯的直流電阻或電阻率是否超過標準中的規定的值,通過此項的檢查可以發現生產工藝中的某些缺陷:如導線斷裂或其中部分單線斷裂,;導線截面不符合標準,;產品的長度不正確等。對電力電纜,,還可檢查其是否會影響電線電纜產品的運行中允許載流量,。 對導體直流電阻的測量有單臂
隨著城市建設的發展,電力電纜在城網供電中所占的份量也越來越重,在一些城市的市區逐步取代架空輸電線路;同時隨著電纜數量的增多及運行時間的延長,電纜的故障也越來越頻繁。由于電纜線路的隱蔽性,、個別運行單位的運行資料不完善以及測試設備的局限性等原因,使電纜故障的查找非常困難,。電力電纜故障按性質可分為串聯(斷線)故障及并聯(短路)故障兩種,后者按絕緣外是否有金屬護套或屏蔽可分為主絕緣故障(外有金屬屏蔽),外皮(外護套)故障(無金屬屏蔽)的故障。主絕緣故障根據測試方法不同,按故障點的絕緣電阻Rf大小可分: 1,、金屬性短路(低阻)故障,其中Rf不同儀器及方法選擇各不同,一般Rf<10Z0(Z0為電纜波阻抗);2,、高阻故障;3、間歇(閃絡)故障三種,。三者之間沒有絕對的界限,主要由現場試驗方法區分,與設備的容量及內阻有關,。近十年來我國城市電網大量采用XLPE電力電纜,根據電纜的故障,國內外有各種不同的測試方法。[
我們有一根電纜VV95的,,距離有2公里左右,,現在ABC三相,只有A相有電,,其余BC相沒電,,求高人指點,有什么儀器能夠檢查出問題出在拿里,,是深埋在地下的,。
大家好,,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,,還是三芯的電纜?謝謝,!
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的,?比如25A的開關應該用6平方的線吧,?其他的呢,?原理是什么?。?/p>
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A,;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個,?2,、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個?
150mm2的電纜怎么并接??,,需要用什么電纜接頭,?最好有圖片或者圖紙,?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么?,?萬分感激!!
電纜檢測
電纜檢測專題,,為您提供電纜檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜檢測 相關的專業交流討論,,更多電纜檢測相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題