亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 10KV高壓電纜線電纜頭如何制作

    要使高壓電纜可靠運行,,電纜頭制作中應力管非常重要而應力管是在不破壞主絕緣層的基礎上,才能達到分散電應力的效果的,。在電纜本體中,,電纜外表面不可能是標準圓,芯線對屏蔽層的距高會不相等,,根據電場原理,,電場強度也會有大小,這對電級絕緣也是不利的,。為盡量使電纜內都電場均勻,,芯線外有一外表面圓形的半導體層,使主絕緣層的厚度基本相等,,達到電場均勻分布的目的,。電纜附件的絕緣性能應不低于電纜本體,所用絕緣材料的介質損耗要低,,在結構上應對電纜附件中電場的突變能完善處理,,有改變電場分布的措施。 高壓電纜線在做電纜頭時,,剝去了屏蔽?,?/p>

  • 10KV高壓電纜頭冷縮工藝

    希望對大家有幫助

  • 10KV高壓電纜能這樣敷設嗎?

    一整體廠房長,、寬約200m,,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,,這樣設計合理嗎,,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎,?

  • 10KV高壓電纜頭燒毀,,原因不知,。

    10KV高壓電纜頭燒毀,,原因不知。

    本帖最后由 good52328 于 2015-4-5 23:09 編輯 明天會去現場再做查勘,,以下情況為我公司員工應急處置后記錄的,。變壓器為SCB9 400KVA干變,高壓側為隔離柜(有熔絲40A),,電纜為3×50,,上級為中置柜配真空斷路器(未設置定值),進線斷路器也未設置定值,;低壓側為MNS抽屜柜,,進線框架斷路器為W1-2000A,為整定,;電氣抽屜配置塑殼,,下級為XL-21動力柜,負載為軸流風機50KW左右(8臺,,基本不開),。事故描述:在6號風機啟用時(遙控),發生事故,。因高壓側為設置定值,,導致上級電路變電站接地跳閘。到現場發現變壓器高壓側電纜頭燒毀,,變壓器絕緣電阻為零(但初步清潔之后居然又有了),。電氣抽屜內塑殼未燒毀,但動力柜內電纜燒毀,,塑殼是否燒毀未知,。運行環境:為高速隧道內配電房,,空氣污濁,灰塵附著嚴重,。我初步的判斷為:由于灰塵污染嚴重,,導致動力柜內元器件或風機絕緣降低,造成相間短路,,燒毀電纜,。而低壓側短路造成電流急劇增大,,

  • 高壓電纜頭制作技術及相關知識

    高壓電纜頭制作技術及相關知識

  • 高壓電纜頭制作安裝工藝

    求高壓電纜頭制作施工的安裝工藝,,最好有圖片。還有高壓試驗時怎么試驗的

  • 10KV高壓電纜的敷設要求?

    對于10KV高壓電纜,是鎧裝的,如不是在變電所內,是在河壩上,田間地頭,跨路,如何進行安裝敷設,要挖多深?要不要鋪砂蓋磚,有何要求??線路兩端要不要裝避雷器?穿管需要穿PVC管還是鋼管??國家有哪些規定???多謝了!!!

  • 10kV高壓電纜的選擇咨詢

    6/6kV,、6/10kV,、8.7/10、8.7/15,、12/20kV高壓電纜都具體應用在什么情況,?我現在是10kV不接地系統,應該選擇哪種電纜才合適,?可能具體說起來比較復雜,、指點哪本規范或手冊上有這個的具體說明也行!謝謝,![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 編輯 ]

  • 新人求教 10KV高壓電纜頭

    老師們,,我是新人,干這行才1年?,F(xiàn)在會做10KV三芯交聯電纜終端頭,。我想請教一下,各位師傅插把式高壓電纜頭的做法,。有沒有比較全的資料,。謝謝。

  • 高壓電纜頭制作完后對長度有規定要求嗎,?

    施工時常遇到這樣的問題:高壓電纜頭制作時有時配電設備接線室空間或接線端的原因,可能會把其中一根相線的制作相對短一些,,這樣會不會影響絕緣性能,。請問各位有沒有規定?有什么資料可查,?

  • 10kV高壓電纜冷縮頭的制作工藝

    我自己掃描了一份高壓電纜冷縮頭的制作工藝說明,,這是我買電纜冷縮頭得的,希望能給同行們有所幫助,。

  • 請教10KV高壓電纜選型問題

    各位好,!我公司要擴容一臺1600的整流變壓器,。一次側電壓為10KV,請各位指導一下該選什么型號的高壓電纜,?按什么方法計算出高壓電纜的截面積,?

  • 10kv高壓電纜兩端全部接地是否可以,?

    10kv高壓電纜兩端全部接地是否可以,?我單位有一條10kv高壓電纜兩端接地,當拆下一端接地時接地線對地打火警測量有7v電壓,,這是怎么回事,?接地線是否過零序互感器?謝謝,!

  • 請教10kV高壓電纜選擇的問題

    請問如果我才用熱穩定性來選擇電纜截面,,采用上級變壓器低壓側出口處短路電流計算,那這個電路電流如何確定,?,??還有一個問題,,我一直沒有搞明白電力系統短路容量到底是指哪一部分電力系統,,對于10KV配電工程是從發電機到配電變壓器高壓側止么?,?,?如果是按照我所說的方法選用高壓電纜,那電力系統是不是應該從發電機到上級變壓器低壓側出口還是從發電機到上級變壓器高壓側止呢,?,??,?

  • 高壓電纜10kv可以帶電移動嗎?

    高壓電纜10kv可以帶電移動嗎,?相關規范,?

  • 想咨詢下做10kv高壓電纜頭需要考什么證件嗎,?

    想咨詢下做10kv高壓電纜頭需要考什么證件嗎,?制作高壓電纜頭是不是有個專門制作高壓電纜頭的證件.

  • 10KV高壓電纜中間接頭制作詳細過程

    本帖最后由 紅皮小豬 于 2015-3-22 15:46 編輯 本次接頭制作選用JSY10/3.2 70-120mm熱縮套件。 1,,切割電纜,。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm,;量取交疊長度的中心線并作記號,,同時將黑色填充保留后翻,,不要割斷。 2,,芯線處理:將熱縮套件中一長一短兩根直徑最大的黑色塑料管分別套入兩段電纜,,然后處理線芯。 3 ,,鉛筆頭特寫 鉛筆頭處理用來分散電場分布應力,。 4 ,清潔半導層 用附帶的清洗劑清潔芯線(注意整個過程操作者要保持手的干凈) 5 <

  • 10KV高壓電纜中間接頭制作詳細過程,!

    10KV高壓電纜中間接頭制作詳細過程,!

    本次接頭制作選用JSY10/3.2 70-120mm熱縮套件,浙江紅光金具電器有限公司生產,。1,切割電纜,。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm,;量取交疊長度的中心線并作記號,,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷,。