亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 10kV電纜頭加工,制作工藝

    網絡資源,,大家共享,!1/9,每個都是獨立的

  • 1kV低壓動力電纜頭的制作工藝

    這比高壓電纜頭的制作簡單得多,但制作工藝是一種標準和規范,,正所謂我們天天談的工藝質量,靠的是有個規范,、標準作為評價的依據,。我只希望能給同行們帶來更多的幫助,而不是笑罵,。

  • 熱縮型電纜頭制作工藝標準

    介紹了熱塑電纜頭制作的工藝標準,。

  • 變頻器專用電纜頭制作工藝

    請問各位前輩:400V變頻電動機所用的專用電纜為3+3對稱電纜結構。制作電纜頭時的工藝要求有哪些,?這六個頭如何與電機接線樁連接,?

  • 10KV高壓電纜線電纜頭如何制作

    要使高壓電纜可靠運行,電纜頭制作中應力管非常重要而應力管是在不破壞主絕緣層的基礎上,,才能達到分散電應力的效果的,。在電纜本體中,,電纜外表面不可能是標準圓,芯線對屏蔽層的距高會不相等,,根據電場原理,,電場強度也會有大小,這對電級絕緣也是不利的,。為盡量使電纜內都電場均勻,,芯線外有一外表面圓形的半導體層,使主絕緣層的厚度基本相等,,達到電場均勻分布的目的,。電纜附件的絕緣性能應不低于電纜本體,所用絕緣材料的介質損耗要低,,在結構上應對電纜附件中電場的突變能完善處理,,有改變電場分布的措施。 高壓電纜線在做電纜頭時,,剝去了屏蔽層,,改

  • 電纜頭的制作有規范要求嗎,?那個規范呢?

    論壇上說電纜不分控制電纜,、電力電纜都做電纜頭,,400V以下做干包電纜頭,10KV以上做冷縮專用電纜頭 還有一個熱縮頭,,但就是沒人說出在那個規范有要求,,在什么情況下需做電纜頭,即多大的電纜就開始要制作電纜頭,,請高人指點

  • (續)10KV電纜頭問題,大家圍觀

    (續)10KV電纜頭問題,,大家圍觀

    本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-24 08:18 編輯 此帖討論高壓電纜頭電學物理原理,按圖片中數字標注的部位,,討論其大?。ㄩL短)的優缺點,哪個部位最重要,,哪個部位的長度可以自由調節,。偶先提個頭,圖片中6的部位偶認為20毫米不夠,應往左延長20毫米,,至少需40毫米以上,,6的部位(應力管)需蓋住5的部位;再提個問題,,F(xiàn)部位的長度有什么講究,,F(xiàn)+B的總長度應不小于多少?

  • 關于10KV電纜頭放電的原因

    我單位的室內10KV開關出線電纜頭在運行中出現放電聲,。電纜沒有啥發熱等異常情況,。經停用檢查發現在手指套根部二相間有點放電痕跡,上面灰塵也不多,。清理后重新加了一層熱縮管,。當時投入運行正常了??蛇^了一段時間又出現放電聲了,,我搞不清是什么原因引起的。該如果處理,。請教各位高手指點,。謝謝了。

  • 10kV高壓電纜冷縮頭的制作工藝

    我自己掃描了一份高壓電纜冷縮頭的制作工藝說明,,這是我買電纜冷縮頭得的,,希望能給同行們有所幫助。

  • 求教二次接線工藝,,電纜頭制作

    各位師傅,小弟剛入行,,對于二次接線工藝十分羨慕,,無奈沒有人教,自己彎不好,,求教專業師傅講解怎么制作的

  • 10kV變壓器電纜頭燒壞原因

    10kV變壓器電纜頭燒壞原因

    電纜頭單相,,燒壞。求原因,。

  • 關于電纜頭制作及分類的介紹說明

    一,、電力電纜 電力電纜頭分為終端頭和中間接頭,按安裝場所分有戶內式和戶外式,;按電纜頭制作安裝材料分為干包式、環氧樹脂澆注式和熱縮式等三類. (1)干包式電力電纜頭制作安裝.干包式電力電纜頭使用塑料帶包纏電纜頭制作安裝不采用填充劑,,也不用任何殼體,,因而具有體積小、重量輕、成本低和施工方便等優點,,但只適用于戶內低壓(≤1kv)全塑或橡皮絕緣電力電纜,。干包式電力電纜頭分為戶內終端頭和戶內中間接頭,按電纜線芯截面大小,,以“個”為計量單位計算,。定額中已包含了1個ST型手套,但終端盒,、保護盒,、鉛套管和安裝支架等項費用未包括,應另行計算,。對于全塑電纜和橡皮絕緣電力電纜,,其干包電纜頭也可以不裝設終端盒,既屬于“簡包電纜頭”制作安裝,。

  • 電氣安裝必備電纜頭制作安裝

    電氣安裝符號一,、電線穿線管一般有:          PVC管:PC20 焊接鋼管:SC20鍍鋅鋼管:SR 扣壓式鍍鋅薄壁電線管:KBG20緊定式鍍鋅薄壁電線管:JDG20   二、電氣設計施工圖中常用線路敷設方式:     SR: 沿鋼線槽敷設 BE: 沿屋架或跨屋架敷設 CLE:沿柱或跨柱敷設 WE: 沿墻面敷設CE: 沿天棚面或頂棚面敷設 ACE:在能進入人的吊頂內敷設 BC: 暗敷設在梁內 CLC:暗敷設在柱內WC: 暗敷設在墻內CC: 暗敷設在頂棚內 ACC:暗敷設在不能進入的頂棚內 FC: 暗敷設在地面內 SCE:吊頂內敷設,要穿金屬管

  • 10kV電纜冷縮終端頭的制作

    10kV電纜冷縮終端頭的制作方法

  • 木制電纜盤的制作工藝和流程

    大多數電纜盤采用鋼骨架,,其制作方法大致如下: 1,、根據電纜規格確定電纜盤的尺寸,一般以15層為限,。根據電纜外徑乘以層數得出電纜盤寬度,、外徑。 2,、制作鋼骨架,。以角鋼(根據電纜盤尺寸選用)制作。 3,、為骨架內部鋪設木板,。 您示意圖上的全木結構電纜盤用在小型電纜上,其做法大致與鋼骨盤的做法一樣,。 1,、首先定尺寸。一般寬度為電纜外徑的二十倍,,盤軸徑為電纜外徑的10-15倍,。 2、制作盤軸(就是電纜盤的轉軸),。先做二個圓盤,,作為電纜盤的基礎。 3,、在盤軸外側釘擋板,,內側鋪木板(盤電纜用) 注意:在電纜盤盤軸內側及擋板側要開孔,,以便電纜穿出來(起固定作用) 具體做法: 1、做盤軸支架,。按盤軸直徑減去木板的厚度(這樣在釘上木板后直徑就是盤軸的直徑了)做二個圓盤,,圓盤應當是雙層木板厚度(這樣釘上襯板后比較牢固)。在軸心處開孔(穿軸用),。 2,、做擋板。按擋板尺寸下料,,做二個圓形擋板釘在圓盤外側(同樣在軸心處開孔),。 3、做盤軸,。將木板釘在盤軸支架上,,形成

  • 10KV電纜中間接頭制作全程圖

    10KV電纜中間接頭制作全程圖

    1、切割電纜本次接頭制作選用JSY10/3.2 70-120mm熱縮套件切割電纜,。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,,同時將黑色填充保留后翻,,不要割斷。2,、芯線處理

點擊加載更多

10kv電纜頭制作工具

10kv電纜頭制作工具專題,,為您提供10kv電纜頭制作工具相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜頭制作工具 相關的專業交流討論,,更多10kv電纜頭制作工具相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度